z01 04-07-2008 16:56 842354

сис блок бьет током
 
Недавно появилась такая трабла/ что когда тотрагиваешься до корпуса системного блока бьет током/ не сильно/ щипит слегка/ что это может быть/
Компу 8 лет с 2000 года/ БП не менял с момента покупки/

XIMERA123 04-07-2008 17:12 842372

Заземли компьютер делов та)) особенно не советую брать одновременно одной рукой батарею, а 2 компьютер (может и убить)

z01 04-07-2008 17:41 842390

XIMERA123, как заземлить то подскажите

rizz 04-07-2008 17:46 842395

Цитата:

Цитата BoingS
как заземлить то подскажите »

протянуть трёхжильный кабель от щитка, при условии что щиток заземлён а то в старых домах бывает что и щиток не заземлён, и сделать новую розетку с тремя контактами
и ещё антенна типа кабельного не подключена? может от неё бить

сильно бъёт? когда в тапочках стоишь и не за что больше не держишься? если сильно то лучше сменить блок питания
если немного щипит при одновременном касании корпуса и батареи, то нормально так и должно быть, это конденсаторы во входном фильтре блока питания они симметрично на корпус подключены

z01 04-07-2008 17:48 842397

rizz, а если щипит не дотрагиваюсь до батареи стою басиком на ковре / кстати отключил комп и вытащил кабель из БП все равно щипит

rizz 04-07-2008 19:28 842483

Цитата:

Цитата BoingS
кстати отключил комп и вытащил кабель из БП все равно щипит »

если блок питания обесточен, вобще не должно щипать
может там ещё что подключено: витая пара, антенный кабель, телефон, монитор включен? надо ещё его от розетки отключить (и всё остальное оборудование) и перебором смотреть из-за чего щипет

ShaddyR 04-07-2008 19:33 842489

BoingS, проще: шнур питания, которым подключен системный блок к розетке.. вытащи вилку, переверни на 180 градусов и поставь обратно. Если через фильтр подключено - сделай то же с вилкой фильтра.

Rodrigo_F 04-07-2008 20:51 842556

"...бьет током/ не сильно/ щипит слегка...."

Как вам сказал rizz :"...то нормально так и должно быть, это конденсаторы во входном фильтре блока питания они симметрично на корпус подключены..."

Хочу добавить конкретные цифры. Емкость этих конденсаторов несколько тысяч пикофарад. Ток К.З. между любым проводом питания и землей не превышает одного миллиампера. А это не смертеьно, хотя и может быть и больно.(правда если с конденсаторами все в порядке). А уж если хотите убедиться точно, то тестером (в режиме измерения тока) померьте этот ток между корпусом компа и центральной батареей...

bali 04-07-2008 22:00 842601

BoingS,
Цитата:

Цитата BoingS
щипит не дотрагиваюсь до батареи стою басиком на ковре / кстати отключил комп и вытащил кабель из БП все равно щипит »

Поверьте мне как енергетику ( именно таковым я и являюсь ) - это чисто субъективные ощущение ! Законы физики ни кто не отменял , а они гласят - цепь должна быть замкнута ! Если отключен шнур питания то ни какого напряжения нет и быть не может ! Если же не учитывать этот факт , то как Вы объясните рабочее состояние своего компа , если даже статика оказывает губительное действие на електронику ? А по поводу заземления - лучший способ ЗАЗЕМЛИТЬ - соеденить КОРПУС компа с батареей , предварительно зачистив краску в месте контакта .
Цитата:

Цитата ShaddyR
шнур питания, которым подключен системный блок к розетке.. вытащи вилку, переверни на 180 градусов и поставь обратно »

А разница ? Ток то переменный !

ShaddyR 04-07-2008 22:09 842619

bali, как неэнергетик енергетику скажу - разница есть.. что-то, связанное с фазами :)

bali 04-07-2008 22:22 842633

ShaddyR,
Так одна фаза то !

DeadAnyKey 04-07-2008 22:49 842660

Насчёт того, что бьёт при выдернутом шнуре питания - монитор в сети остался?

Теперь относительно переворачивания вилки. Да, часто помогает (но не всегда).

Найди щуп электрический (типа прозрачной отвёртки с лампочкой внутри). Вставь провод питания в компьютер (монитор из сети выдерни пока). Проверь щупом - есть, нет ток? Если светится - переверни вилку в розетке. Проверь ещё раз. Если не помогает, тогда только заземление тебя спасёт...

kostfill 05-07-2008 00:02 842712

bali,
Цитата:

Цитата bali
bali »

если лучший способ заземлить на батарею, то это круто.
вот бы все так делали. :biggrin:

Normal 05-07-2008 00:22 842720

Цитата:

Цитата bali
лучший способ ЗАЗЕМЛИТЬ - соеденить КОРПУС компа с батареей »

Категорически запрещено, bali читайте ПУЭ.
BoingS, заниматься нужно блоком питания, утечка тока в нем появилась, однако. Снять, почистьть (пыль-электропроводник!!!), визуально осмотреть целостность проводов (вибрация делает свое подлое дело), целостность радиоэлементов. Тестером померяйте сопротивление с питающих проводов 220 В на корпус, надо чтобы было > 30 кОм.

bali 05-07-2008 00:25 842721

DeadAnyKey,
Цитата:

Цитата DeadAnyKey
Насчёт того, что бьёт при выдернутом шнуре питания - монитор в сети остался? »

Господа , ну при чём тут монитор ? Или Вы хотите сказать , что с блока питания монитора через кабель ( не помню как он называется ) , видеоадаптер , мат . плату напряжение попадает на корпус ? А как же закон Ома ? Ну ладно , допустим , но ведь для того чтобы било током нужно (в этом конкретном случае ) : быть пъяным в усмерть , засунуть ноги ( без тапочек !!!) в батарею отопления и при этом усиленно нализывать корпус компа . Согласно тому же закону Ома .
Цитата:

Цитата DeadAnyKey
Найди щуп электрический (типа прозрачной отвёртки с лампочкой внутри). »

В просторечии - индикатор напряжения . Но учтите , что лампочка светится даже на нулевом проводе , если он рядом с фазой . Фаза просто ярче светится .

Цитата:

Цитата Normal
Категорически запрещено, bali читайте ПУЭ. »

Совершенно с Вами согласен ! Так давайте несчастному будем цитировать ПУЭ , ПТЕ ,ПТБ !
Цитата:

Цитата Normal
Тестером померяйте сопротивление с питающих проводов 220 В на корпус, надо чтобы было > 30 кОм. »

Вас не смущает , что тестер работает от 4.5 до 9 В питанием !
Цитата:

Цитата Normal
надо чтобы было > 30 кОм. »

Согласно тем же ПТЕ и ПТБ - не менее 0.4 Мом .

DeadAnyKey 05-07-2008 03:04 842754

У блока питания монитора одинаковый принцип работы с БП системника. Ради любопытства измерьте потенциал между оплёткой кабеля и той же батареей (оговорюсь, что не знаю, как это будет выглядеть с LCD-монитором. C CRT-монитором ток есть.)

Относительно индикатора напряжения, который якобы должен светиться от нулевого провода. Если у Вас так, то смотрите свою проводку - у Вас с ней проблемы, причём достаточно серьёзные.

И ещё. Если жить в частном доме, то проблема достаточно остро стоит, т.к. влажность обычно выше, чем в многоэтажках.

Мой совет - только заземление (как я и сделал).

yurfed 05-07-2008 03:39 842758

Цитата:

Цитата BoingS
кстати отключил комп и вытащил кабель из БП все равно щипит »

Повыдёргивай если есть антенны, видео на телевизор и прочее, что соединяет комп с другими электроприборами. Можешь даже попробовать отключить от монитора.
Отключай по одной и проверяй, хоть языком :)

Цитата:

Цитата bali
Так одна фаза то ! »

Разность потенциалов может легко быть более 100 вольт. Отсюда и совет перевернуть вилку

bali 05-07-2008 03:50 842760

Цитата:

Цитата DeadAnyKey
Ради любопытства измерьте потенциал между оплёткой кабеля и той же батареей »

Мне даже ради любопытства сложно измерить потенциал между виниловой оплёткой кабеля питания монитора и батареей , и вообще , далась вам эта батарея . В многоэтажках это самое доступное заземление , а в частном доме вполне подойдёт и зарытое по глубже старое ведро с песком и солью .
Цитата:

Цитата DeadAnyKey
Относительно индикатора напряжения, который якобы должен светиться от нулевого провода. Если у Вас так, то смотрите свою проводку - у Вас с ней проблемы, причём достаточно серьёзные. »

Поверьте - светится , правда тускло . И дело не в проблемной проводке ,а в банальной наводке . Извиняюсь за каламбур . И вообще наш спор по сути - оффтоп .
Цитата:

Цитата DeadAnyKey
Мой совет - только заземление »

Присоединяюсь !

lev1 05-07-2008 12:01 842865

Цитата:

Цитата BoingS
Недавно появилась такая трабла/ что когда тотрагиваешься до корпуса системного блока бьет током/ не сильно/ щипит слегка/ что это может быть/
Компу 8 лет с 2000 года/ БП не менял с момента покупки/ »

Это общая проблема импульсных блоков питания и электропроводящих полов. Причина в основном в ёмкостях которые стоят в первичной части ИБП, в сетевом фильтре. Их общая ёмкость около 0.1мкФ. Лечится заземлением, хотя ток не опасен.

z01 05-07-2008 16:11 843054

может ли это быть связано с тем что были сильные дожди протекла крыша следственно влажность высокая и еще системник стоит на полу на линолеуме, может быть его повтаыить на стол? и еще заземлять розетку?или сам корпус?

yurfed 05-07-2008 16:20 843061

BoingS, миллион вопросов и ни одного отчёта о проделанных действиях с вашей стороны, предложенных выше. Это не тема для рассуждений (может-не может), но для решения.
Перечислите всё что вы пробовали из того, что приведено выше. Иначе тема теряет смысл.

Rodrigo_F 05-07-2008 16:58 843086

Ваш вопрос: "...и еще заземлять розетку?или сам корпус?.."

Розетку заземлять ни в коем случае нельзя и..нету этому надобности.
А вот комп, как вам сказали, надо заземлять.
Хотя, в первой своей купленной книге по РС я прочитал следующее(извиняюсь за назойливость, тему уж так растянули, дальше некуда...), что есть два способа эксплуатации "железа", это заземленное и незаземленное.
- первое предохраняет человека от выхода из строя
- второе - комп
Человек все-таки дороже...

yurfed 05-07-2008 17:01 843088

Rodrigo_F это заземленное и незаземленное.
- первое предохраняет человека от выхода из строя
- второе - комп
»

Глупость несусветная. Я бы тут вспомнил 33 год, Германия, когда жгли Маркса, Достоевского, Шекспира и почемуто "Фауста" Гёте
Человек все-таки дороже...- беречь мозги от такого.

Rodrigo_F 05-07-2008 17:55 843138

Глупость это или не глупость - это сложный вопрос. Вопрос схемотехники. Вопрос опыта эксплуатации.
Привожу пример - подключение и отключение оборудования(например через порт COM) при неполном снятии напряжении на этом оборудовании или вообще при включенном оборудовании(бывает и такое, во время "запарки"). Так вот, из за особенностей оборудования(наличия пресловутых фильтрующих емкостей, которые идут от проводов на корпус) происходит очень частое выход его из строя, если это оборудование заземлено. В этом случае происходит подача фазы(220V) через эти ескости прямо на вход COM-порта. Цепь то получается замкнутой. Ток при этом слабоватый(меньше одного mA), а вот напряжения хватает для пробоя входных устройств...Автору книги, наверное, видней...(может быть).

yurfed 05-07-2008 18:00 843140

Rodrigo_F, при чём сдесь остаточный ток. Не уверен, отключи и включай через пол-года.
Посмотри пост 27. Весь вопрос в разных "потенциях"

Rodrigo_F 05-07-2008 18:34 843164

Извиняюсь, никакого остаточного тока я не имел ввиду. И, что бы не быть голословным, поднатужился и нарисовал примерную схему двух заземленных устройств. Оба под напряжением. Там видно, что входная цепь одного из них и сетевое питание составляют замкнутый контур. Т.е. по которому, как известно может течь ток...
[IMG][/IMG]

fantik 05-07-2008 18:48 843182

:) Интересно читать))

Насчет перевернуть вилку. Совет дельный, порой лечит. Бывает, что _очень_опытные_ электрики даже люстру подключают так, что розетка размыкает нулевой провод, а не фазу, как положено, и когда человек в полной уверенности, что люстра не под напряжением, лезет сменить лампочку или, не дай Бог, подогнуть пальцами контакты, при этом каким-то образом имея контакт с землей (ну, табуретка у него металлическая или еще что), то попадает под раздачу по полной программе. Еще такая ситуация бывает, когда настенные бра включены в розетку, а выключатель на их проводе размыкает не два, а один контакт. Тоже может быть фаза на контактах.

НО !!!!!

Импульсные блоки питания устроены таким образом, что на корпус выдают половину питающего их напряжения. Если интересно - можете сами в это убедиться, на корпусе вашего любимца всегда 110В. Иногда выпаивание входных кондеров помогает, но, как правило, нет) Так что заземление, заземление))

Кстати, заземляться советую, как советовали мне, не на трубу ни в коем случае, а, например, на арматуру в стенах. Это из "подручных" средств.

А на трубу зацепите - в случае неблагоприятного КЗ у вас в оборудовании, сосед, прислонившийся задницей к теплой батарее зимой, легко может получить фазу в это самое место..

z01 05-07-2008 19:24 843209

жжете парни седня ночью буду ковырять системник завтра отпишу что помогло если еще есть мысли излагайте

XIMERA123 05-07-2008 20:14 843249

Цитата:

Цитата fantik
А на трубу зацепите - в случае неблагоприятного КЗ у вас в оборудовании, сосед, прислонившийся задницей к теплой батарее зимой, легко может получить фазу в это самое место.. »

Бетон тоже пробивает, особенно сырой весной и достаточно сильно может ударить))) так что отпрыгнешь )) лучше все таки использовать от розетки электроплиты (если не газовая) или тянуть от электрощита.

ShaddyR 05-07-2008 20:16 843253

вот-вот...
Послушайте г-на fantik'a - очень верно излагает. Потому как вот тем господам, которые предлагают заземляться на батарею, советую никому об этом не говорить.. и очень хорошо маскировать факт подобного заземления - в особенности, если у соседей по стояку.. ну, к примеру, не дай боже, ребенка маленького прибьет.. а ему, поверьте, много не надо.

DeadAnyKey 05-07-2008 21:18 843313

При грозе заземлённая техника оказывается в худшем положении, чем без заземления...

bali 06-07-2008 17:04 843920

День добрый ! По поводу батареи - глупость ляпнул ! Признаю свою ошибку , лежачего не бъют . Я тут проконсультировался и вот что выяснил . По поводу переворачивания вилки в розетке - работает при наличии трехпроводной проводки . При отсутствии таковой можно соеденить НУЛЕВОЙ ( и только ) провод в розетке с контактами зануления . Может и поможет . Касательно заземления : из опыта ( консультирующего ) большинство " хрущевок " и старых домов не имеют заземляющего контура ! С чем сие связано - не знаю . Так что вывод -переделывать проводку на трехпроводную . И ещё , большинство современных електроприборов нуждаются не в заземлении , а в занулении . Считается , что этого достаточно для безопасной эксплуатации при наличии трехпроводной проводки .

fantik 06-07-2008 17:19 843926

bali,

Вообще-то заводить землю на ноль можно (в том смысле, что работать будет и биться током не будет), но это КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещается:)

Это даже не передать какой атас. Как минимум, представляете эффект от перемены фазы на электростанции? А в нашей стране и такое бывает.

bali 06-07-2008 21:46 844126

fantik,
Дело в том , что ноль всегда ( за очень редким исключением ) всегда садится на землю . А по поводу перемены фаз - актуально для 3-х фазных цепей . Да и то только для електродвигателей , с точки зрения направления вращения ( ну и еще ряда вещей ). Нулевой провод - ВСЕГДА нулевой провод , и на подстанции в том числе . В квартирах же используется одна из 3-х фаз ( фаза на стояк ) и не имеет значения какая . Если же в Вашей стране на нулевой провод пускают фазу - значит скоро не останется живых электостанций , хотя от таких случаев обычно спасает автоматика .

XIMERA123 06-07-2008 22:03 844137

Сам электрик и ставить на ноль не рекомендую, хотя бы потому что в случае высокой нагрузки на электросеть в доме, вас просто убьет током, да и после ремонта электрощита вполне возможно что сам электрик, или кто туда лазил, может спутать фазу с нулем.

bali 06-07-2008 23:46 844212

Цитата:

Цитата XIMERA123
Сам электрик и ставить на ноль не рекомендую, хотя бы потому что в случае высокой нагрузки на электросеть в доме, вас просто убьет током, »

В случае высокой нагрузки напряжение падает .И потом , при чём тут ноль ? Весь мир пользуется , а Вы не советуете . Для чего же тогда делаются все эти розетки и вилки по евростандарту ?
Цитата:

Цитата XIMERA123
после ремонта электрощита вполне возможно что сам электрик, или кто туда лазил, может спутать фазу с нулем. »

Защита от дураков не совершенна , способов борьбы с последними не существует .
И потом ,а где отец - основатель , а то тема плавно вытекает во флейм .
Кстати , я вот о чём подумал , переворачивание вилки поможет именно в двухпроводных проводках с перемычкой на зануляющие контакты в розетке , т.к. в трёхпроводных сетях ноль на занулении - всегда ноль .

XIMERA123 07-07-2008 00:12 844228

Цитата:

Цитата bali
евростандарту »

Розетка с 3 жилами и закрытыми боками (нечего в ней особенного нет)) Фаза, ноль и заземления (красный фаза, синий ноль, желто-синий заземления)
Цитата:

Цитата bali
В случае высокой нагрузки напряжение падает »

Не совсем понял вашей мысли, но могу сказать, что ноль тоже может ударить (причем последствия под нагрузкой для человека будут выше, чем просто человек возьмет фазу 220 вольт без нагрузки)
Цитата:

Цитата bali
Весь мир пользуется »

Кто весь мир? Вы? Оо
Цитата:

Цитата bali
Защита от дураков не совершенна , способов борьбы с последними не существуе »

Любая работа над розеткой дома, может привести к смене местами фазы и ноля, так как почти все розетки в доме идут цепочкой друг от друга.

Цитата:

Цитата bali
трёхпроводных »

Вы имеете виду трехфазное напряжения? там ноля нету совсем, или я что-то путаю?
а заземления идет отдельно)
Вообще с таким успехом можно подключить заземления к ванне (что будет более правильно, так как ванна всегда почти во всех домах заземлена, но на свой страх и риск)))))

bali 07-07-2008 00:41 844259

Цитата:

Цитата XIMERA123
Не совсем понял вашей мысли, но могу сказать, что ноль тоже может ударить (причем последствия под нагрузкой для человека будут выше, чем просто человек возьмет фазу 220 вольт без нагрузки) »

Цитата:

Цитата XIMERA123
Розетка с 3 жилами и закрытыми боками (нечего в ней особенного нет)) Фаза, ноль и заземления (красный фаза, синий ноль, желто-синий заземления) »

Именно её и имею ввиду . Кстати , провод не заземления , а зануления - несколько разные вещи .
Цитата:

Цитата XIMERA123
Любая работа над розеткой дома, может привести к смене местами фазы и ноля, так как почти все розетки в доме идут цепочкой друг от друга. »

Будте внимательны .И потом , в теории - не цепочкой , а в паралель .
Цитата:

Цитата XIMERA123
Вы имеете виду трехфазное напряжения? там ноля нету совсем, или я что-то путаю?
а заземления идет отдельно) »

Я имею ввиду именно трехпроводную сеть ( три провода , два из которых - НОЛЬ ) , а в трехфазных кабелях как правило ( есть исключения , а как же ) 4 провода , самый тонкий из которых - нулевой .

XIMERA123 07-07-2008 01:05 844271

Цитата:

Цитата bali
Именно её и имею ввиду . Кстати , провод не заземления , а зануления - несколько разные вещи »

Боковые усики у розетки, должны быть подключены к заземлению не как не к нулю (вообще если вы включите достаточно дома электроприборов и проверите ноль на напряжения индикатором или мультиметром , то увидите, что на нем появилось напряжения и, прикоснувшись к нему вас, ударит током)))) )
Цитата:

Цитата bali
не цепочкой »

Все-таки цепочкой, хотя я и не опытный еще электрик, но это знаю, от щетка идет ноль и фаза к розетки от этой роз. идет ко второй розетки и так далее, зачастую отключения одной розетки в доме приводит отключению половины всех в доме)) внимательным тут быть не как нельзя, так как на розетки нет надписей, куда фаза куда ноль и невозможно проверить, куда должна идти фаза следующем по цепочки розеткам тут, только если фломастером метки оставлять))
Цитата:

Цитата bali
три провода , два из которых - НОЛЬ »

я почти уверен, что 1 из этих, что вы называете ноль это заземления.
Если провод имеет раскрас, то заземления отмечают двумя цветами, как правило, это желто-синий или зелено-желтый и так далее
Хотя ноль можно также заменить заземлениям, и будет все работать, но вы должны будете быть готовы, что вся техника в доме имеющая заземления начнет бить вас током))

DeadAnyKey 07-07-2008 01:32 844293

Распределительный щит в доме, по правилам, должен быть заземлён (именно заземлён). Но не факт, что везде это соблюдается.

Автор топика, в каком доме живёшь? Частный дом, квартира? На каком этаже?
Если позволяют условия, сделай заземление сам (если дом частный, то вообще проблем нет).

bali 07-07-2008 02:11 844313

XIMERA123,
1 Ноль в распределительных щитах ВСЕГДА цепляется на корпус щита , котоый в свою очередь ДОЛЖЕН быть заземлён .Разница между заземлением и занулением в том , что заземляется только корпус устройства ,причём отдельным проводником на контур заземления . Зануляются ЧАСТИ машин и агрегатов , которые в случае аварийной работы могут быть под напряжением , причём проводником находящемся в кабеле питания . Прикручивается зануление к тому же контуру .
2 Если Ваши розетки соеденены цепочкой ( последовательно ) - примите мои соболезнования и вызывайте электрика .
3 Ноль - это всегда " земля " , НО " земля " - не всегда ноль .

fantik 07-07-2008 02:19 844317

bali,
Вы в корне неправы.

Во-первых, XIMERA123 абсолютно точно сказал, что используется (я про нормальную схему) три провода - фаза (красный или коричневый), ноль (синий) и земля (зелено-желтый). И НИКАКИЕ ИЗ НИХ НЕ КОНТАЧАТ друг с другом. Земля - это именно заземление ! А ноль - это ноль от электроподстанции.

Во-вторых. На каждую из квартир идет по ДВЕ фазы из трех по стояку. В КАЖДОМ щитке у вас можно выудить полноценные 380В между двумя фазами. То есть всего, в лучшем случае, пять проводов (три фазы, общий ноль и ЗЕМЛЯ отдельно), в худшем - четыре, без земли. На квартиру дается по две фазы чтобы нагрузка на подстанцию была как можно более равномерно распределена между фазами, чтобы перекоса не происходило.

В-третьих. Розетки в квартире идут параллельно друг другу (ну, которые на одной фазе, естественно). Интересно, а как иначе они могут идти?

В-четвертых. В каждом электрощитке, даже в старом, сужествует как минимум металлическая полоска, которая идет сверху вниз - это и есть земля. В лучшем случае - выведена отдельно, как сейчас делают.

При очень высокой нагрузке в цепи сопротивление нагрузки становится сравнимо с сопротивлением проводки, и падение напряжения на нагрузке становится тем меньше, чем больше мощность. В результате (а ОСОБЕННО при неправильном или некачественном монтаже) можете с нуля получить весьма и весьма ощутимый ток, если вдруг подфартит коснуться. А при использовании приборов, использующих индуктивность (дрели, болгарка и т.п.) получаете еще и ЭДС в подарок. И если, не дай Бог, что-то не так в проводке, можете получить по самые помидоры. В момент размыкания возникают очень высокие напряжения и токи.

К примеру - возьмите обычный 12 вольт (ампера на 2-3) и трансформатор какой-нибудь, можно сломанный, но с целой внешней обмоткой. коснитесь пальцами 12 Вольт. Ничего? А теперь один конец трансформатора прикрутите, скажем, к плюсу адаптера, второй возьмите в руку, а в другую руку возьмите минус. Соедините теперь между собой, чтобы по трансформатору ток шел. Ничего? А теперь разъедините так, чтобы в момент обрыва у вас в руках был минус питания и вывод трансформатора. Каково? Передернуло? Искры из глаз посыпались? Возьмите помощнее трансформатор!! )) И это 12 вольт, дуговой разряд. Что уж говорить про 220 и когда токи на порядок выше..


bali 07-07-2008 18:43 845015

Цитата:

Цитата fantik
Вы в корне неправы. »

Я в корне прав ! Я уже устал повторять , что " земля " и ноль по сути - одно и тоже ! Далее ,
Цитата:

Цитата fantik
И НИКАКИЕ ИЗ НИХ НЕ КОНТАЧАТ друг с другом. Земля - это именно заземление ! А ноль - это ноль от электроподстанции. »

Это в шнуре питания они не контачат ! Там и провода разных цетов . Ладно , пойдём другим путем : из подъезда в квартиру заходят ДВА !!!!!!! провода и идут на счетчик . Из счетчика выходят ДВА !!!!! провода ( ФАЗА и НОЛЬ ) и идут на разводку в самой квартире . Никакой " земли " нет , т. к . НЕТ третьего провода ! Кстати , совет : не тяните отдельный провод из подъезда на якобы " землю " ! Господа контролёры районных электросетей за это штрафуют и очень злобно .
Цитата:

Цитата fantik
На каждую из квартир идет по ДВЕ фазы из трех по стояку. »

Я ЭТО даже комментировать не буду .
Цитата:

Цитата fantik
В-третьих. Розетки в квартире идут параллельно друг другу (ну, которые на одной фазе, естественно). Интересно, а как иначе они могут идти? »

Я сам не понял .
Цитата:

Цитата fantik
К примеру - возьмите обычный 12 вольт (ампера на 2-3) и трансформатор какой-нибудь, можно сломанный, но с целой внешней обмоткой. коснитесь пальцами 12 Вольт. Ничего? А теперь один конец трансформатора прикрутите, скажем, к плюсу адаптера, второй возьмите в руку, а в другую руку возьмите минус. Соедините теперь между собой, чтобы по трансформатору ток шел. Ничего? А теперь разъедините так, чтобы в момент обрыва у вас в руках был минус питания и вывод трансформатора. Каково? Передернуло? Искры из глаз посыпались? Возьмите помощнее трансформатор!! )) И это 12 вольт, дуговой разряд. Что уж говорить про 220 и когда токи на порядок выше.. »

По этому принципу работает катушка зажигания , но какое это имеет отношение к обсуждаемой теме ?
Схема приведённая Вами весьма точна , правильна и эстетична НО - она не полна ! Покажите пожалуйста откуда идут эти красивые провода ? Где собственно прибор учёта электроэнергии ? А ведь именно оттуда надо плясать.

ref 07-07-2008 19:38 845070

Цитата:

Цитата fantik
На каждую из квартир идет по ДВЕ фазы »

В квартиру НИКОГДА не заводят две фазы, это чревато.
В приведенной Вами схеме нет второй фазы!

Цитата:

Цитата fantik
из трех по стояку »

С этим согласен, они более-менее равномерно распределяются между квартирами, по одной фазе на квартиру.

fantik 07-07-2008 20:54 845143

Цитата:

Цитата fantik
На каждую из квартир идет по ДВЕ фазы »

Тут я маху дал, конечно, школьная память подвела :unsure: Количество автоматов на картинке сбило с толку и повлияло на то, что посчитал воспоминания верными. Конечно же, по одной фазе на жилплощадь.

В общем что могу сказать. Я хочу закончить этот спор, так как существуют у нас в стране и четырехпроводные, и пятипроводные системы от подстанций. Тут, кто в лес, кто по дрова...

Я руководствовался примерно такой информацией, но она относится более к предприятиям (с коими и имею дело по большей части).

Соответственно, во многом был неправ. В том числе с тем, что в каждом щитке есть шина заземления. Опять же, привык к тому, что она есть, где есть я...

Нашел обалденную тему как раз на тему нашей темы (так-то :happy:). Домашняя электрика называется. Советую прочесть, каждый пост автора весьма ценен.


Вот оттуда цитатка хорошая, по теме спора:
Цитата:

А вот если нет защитного нуля в доме, то тут уже самому ничего не сделать. Советы бросить его из щитка или вообще, взять с батареи отопления иначе как вредительством назвать нельзя. Без реконструкции системы электроснабжения здания тут не обойтись. Как частичное решение проблемы безопасности можно рекомендовать только установку УЗО.
Как говорится, в споре рождается истина.. Спасибо всем)

ShaddyR 07-07-2008 20:58 845150

битва электриков - это что-то :).
Как насчет утихнуть до появления автора темы?
Если противостояние принципиально ;), можно выделить отдельную для него тему.

Ment69 07-07-2008 21:00 845154

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ. ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ. ЗАНУЛЕНИЕ
Заземление компьютерной техники

DeadAnyKey 07-07-2008 21:20 845175

А кстати, где сам автор?

Насчёт количества фаз в квартире. Если в доме электроплита, то заводят две, а то и все три фазы.

Неясно, как это связано с заземлением...))

Автор, сделай уже себе заземление или ходи в сухих тапках...

ref 07-07-2008 21:42 845190

Цитата:

Цитата DeadAnyKey
Если в доме электроплита, то заводят две, а то и все три фазы »

Ага, одна идет через электросчетчик, а вторая или две мимо, чтоб поменьше платить!!! :lol:

Ребята, ну хватит издеваться над электриками, а то они уже оборжались :laugh: :laugh: :laugh:

DeadAnyKey 07-07-2008 23:51 845316

Логично... Ты меня поймал ))

z01 09-07-2008 15:49 846925

спасибо всем за советы. Я вчера разобрал весь системник включая и БП нрочистил от пыли, поставил системник на стол перевернул вилку как советовали, НО когда включал системник дотронулся до БП рядом с кнопкой и меня очень не слабо ударило током опять. Может быть это признак того что БП скоро умрет? заземлять еще не пробовал но собираюсь на днях. Раньше(в течении 8 лет ) системник вообще не кусался я его даже из сети не выдергивал когда в нем ковырялся .

DeadAnyKey дома я хожу без тапок ;-) и это мне кажется не решение.)

Rodrigo_F 09-07-2008 18:22 847060

BoingS
"...Раньше(в течении 8 лет ) системник вообще не кусался я его даже из сети не выдергивал когда в нем ковырялся .
..."

Совет: прежде чем включать уже заземленный комп - проверьте, исправна ли у вас защита (плавкие предохранители, автоматы) на входе квартиры. Похоже к вас проблема большой утечки(или пробой) изоляции входных цепей в блоке питания компьютера. А если это так, то при включении компа может произойти маленький "фейерверк".

ref 09-07-2008 18:44 847078

BoingS, купите новый БП, здоровье дороже.

z01 09-07-2008 19:04 847093

ref, по моему так и придется делать, хотя сначала надо все таки попробовать заземлить.

rizz 10-07-2008 05:48 847446

Цитата:

Цитата BoingS
хотя сначала надо все таки попробовать заземлить »

понимаешь если там идёт утечка из-за неисправного оборудования, если утечка слабая заземление конечно уберёт эту утечку с корпуса и больше не почувствуешь, но это не решит проблему.. если бы на входе в квартиру стояло УЗО и заземлить вот такое неисправное оборудование УЗО просто не дало бы включить питание
если утечка большая, возможно то место где испорчена изоляция или электролит допустим вытек ещё больше пробъёт и будет КЗ

всё таки отсоедини вобще всё от системника, монитор и все кабеля, и включи, если кусать не перестанет значит блок питания неисправный

ackerman2007 10-07-2008 09:39 847527

меня лично вообще мой системник не бьет током. хоть и БП в лучших традициях China Underground, с гордой надписью Typical: 335W, Peak: 350W, мне его приятель отдал, с корпусом шел. раньше стоял Codegen на 250W, тоже не било.

DVDshnik 10-07-2008 10:10 847555

Из книги "Аппаратные средства IBM PC"
Цитата:

Цитата М_Гук
Для обеспечения элекробезопасности соединённые между собой заземляющие контакты розеток <системного блока, монитора и принтера> должны соединяться с общим проводом заземления или с нулевым проводом питания сети (исключая возможность его переключения на фазный провод). Игнорирование этого правила приводит к появлению на <металлическом> корпусе устройства напряжения прикосновения 110В переменного тока. Уровень ограничения тока короткого замыкания определяется ёмкостью конденсаторов фильтра и зависит от мощности устройства. Ток через человека, имеющего контакт с землёй (например, через пол) и прикоснувшегося к устройству, может достигать десятков миллиампер, что является опасным для жизни.


z01 21-07-2008 16:34 857665

появилась новая трабла, поставил другой системник но к тем же проводам (монитор питание и т д) и он (системник) начал бить током тоже что это может быть???

Rodrigo_F 21-07-2008 17:28 857704

BoingS

А током бьет токо вас или всех?

z01 21-07-2008 18:00 857728

Rodrigo_F, а что он может выбирать кого бить?

rizz 21-07-2008 18:15 857740

BoingS, включи один системник, без всего

ref 21-07-2008 19:18 857775

Цитата:

Цитата BoingS
а что он может выбирать кого бить? »

Представте себе - да! Могу привести пример из личного опыта. В светлые, застойные годы, примерно 82-83г., отправили меня в колхоз на уборочную. Работали на подтоварнике, грузили машины или перебрасывали зерно с места на место, чтоб не горело, с помощью электропогрузчика или подборщика(не помню как правильно), так как в нём что-то не работало, "хобот" (транспортер) приходилось поворачивать в ручную. В бригаде в основном работали девушки, приходилось поворачивать этот самый "хобот" мне, долбило меня током по полной и НИКОГО больше, а было нас человек 10 - 15. Вот так!

Phent77 21-07-2008 20:17 857818

У каждого сопротивленее тела разное.

z01 22-07-2008 16:22 858518

ничего себе , а может ли шнур от питания быть пробитым?

Rodrigo_F 22-07-2008 17:12 858548

"...а может ли шнур от питания быть пробитым?..."

Может....
Но током бить будет токо в том случае, если вы взялись за пробитое место или "это место" контачит с корпусом...

lev1 22-07-2008 17:33 858569

Цитата:

Цитата ref
Представте себе - да! Могу привести пример из личного опыта. В светлые, застойные годы, примерно 82-83г., отправили меня в колхоз на уборочную. Работали на подтоварнике, грузили машины или перебрасывали зерно с места на место, чтоб не горело, с помощью электропогрузчика или подборщика(не помню как правильно), так как в нём что-то не работало, "хобот" (транспортер) приходилось поворачивать в ручную. В бригаде в основном работали девушки, приходилось поворачивать этот самый "хобот" мне, долбило меня током по полной и НИКОГО больше, а было нас человек 10 - 15. Вот так! »

В теории, сопротивление человеческого тела приравнивается к 100кОм, но на практике оно зависит от температуты окр среды (пот), а также от психологического состояния. Определяющим фактором является сопротивление кожи, которое у всех разное.