Есть небольшой офис, 35 компьютеров. В течении продолжительного времени (несколько месяцев) периодически пропадает интернет (на 3-15 сек около 10-30 раз в рабочий день, роутер в это время пингуется нормально). Провайдер проверил всю свою линию, говорит все в порядке. Поменяли 2 роутера D-link 615-Zyxel Giga-Linksys 3500. Со всеми роутерами наблюдалась эта проблема. Есть одна особенность: при пропадании интернета любой из этих трех роутеров зависал. Также 2 предыдущих роутера вышли из строя (пингуются, в веб-интерфейс невозможно зайти, в Гиге и через telnet не зайдешь). В одном кабель-каннале с кабелем провайдера проходит магистральный кабель питания. Есть у кого-нибудь мысли о причине сего явления?

Отправлено: 07:55, 19-02-2013

 

Аватара для Angry Demon

Крылатый ужас


Moderator


Сообщения: 26453
Благодарности: 4446

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата Bioz1:
Есть у кого-нибудь мысли о причине сего явления?
Есть.
Цитата Bioz1:
В одном кабель-каннале с кабелем провайдера проходит магистральный кабель питания.

-------
- Пал Андреич, Вы шпион?
- Видишь ли, Юра...


Здесь можно скачать драйверы

Сообщение оказалось полезным? Поблагодарите автора, нажав ссылку Полезное сообщение чуть ниже.


Отправлено: 08:13, 19-02-2013 | #2



Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью социальной сети.

Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.


Новый участник


Сообщения: 10
Благодарности: 0

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата Angry Demon:
Есть.
Цитата Bioz1:
В одном кабель-каннале с кабелем провайдера проходит магистральный кабель питания. »
У меня тоже была мысль на этот счет. Звонил провайдеру, он говорит что с этим проблем быть не может. Возможно как-либо доказать провайдеру что он не прав? Может какие-нибудь экспертизы есть на этот счет?

Отправлено: 04:23, 20-02-2013 | #3


Аватара для Angry Demon

Крылатый ужас


Moderator


Сообщения: 26453
Благодарности: 4446

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата Bioz1:
Звонил провайдеру, он говорит что с этим проблем быть не может.
Евростандарт EN 50174-2 гласит, что если силовая и инф.проводки не экранированы, то расстояние между ними должно быть не мнее 200 мм. При экранированной инф.проводке и не экранированной силовой - 50 мм. При экранированной силовой и не экранированной инф.проводке - 30 мм. Если обе проводки экранированны, то их можно укладывать совместно. Есть еще варианты расстояний при использовании алюминиевых и стальных коробов с перегородкой.
Полагаю, не просто так придуман?

-------
- Пал Андреич, Вы шпион?
- Видишь ли, Юра...


Здесь можно скачать драйверы

Сообщение оказалось полезным? Поблагодарите автора, нажав ссылку Полезное сообщение чуть ниже.

Это сообщение посчитали полезным следующие участники:

Отправлено: 07:56, 20-02-2013 | #4


Аватара для ShaddyR

Железных Дел Мастер


Moderator


Сообщения: 24690
Благодарности: 4526

Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать


Bioz1, опять же, зависание\нестабильная работа роутеров может быть связана напрямую с нестабильным питанием в электросети. Попробуй прикрыть его ИБП хорошим или стабилизатором питания.

-------
[FAQ] Как определить аппаратную конфигурацию компьютера и правильно задать вопрос
-------
В благодарность за помощь нажимаем ссылочку "Полезное сообщение" внизу этого самого сообщения (подробнее). Помните: админ конфеты НЕ ПЬЁТ ;)
-------
Говори, что думаешь и думай, что говоришь! (c) || МОЙ ShaddyR.at.UA/blog - Новая метла и инвентаризация)


Отправлено: 18:33, 21-02-2013 | #5


Новый участник


Сообщения: 10
Благодарности: 0

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата Angry Demon:
Евростандарт EN 50174-2 гласит, что если силовая и инф.проводки не экранированы, то расстояние между ними должно быть не мнее 200 мм. При экранированной инф.проводке и не экранированной силовой - 50 мм. При экранированной силовой и не экранированной инф.проводке - 30 мм. Если обе проводки экранированны, то их можно укладывать совместно. Есть еще варианты расстояний при использовании алюминиевых и стальных коробов с перегородкой.
Полагаю, не просто так придуман? »
Спасибо. Как оказалось местный провайдер даж не слышал о таком стандарте
Цитата ShaddyR:
Bioz1, опять же, зависание\нестабильная работа роутеров может быть связана напрямую с нестабильным питанием в электросети. Попробуй прикрыть его ИБП хорошим или стабилизатором питания. »
Да нет, роутер запитан от ИБП, от которого же питается мини-атс, но с ней никаких проблем нет.

Отправлено: 12:53, 22-02-2013 | #6


Аватара для ShaddyR

Железных Дел Мастер


Moderator


Сообщения: 24690
Благодарности: 4526

Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать


Цитата Bioz1:
от которого же питается мини-атс, но с ней никаких проблем нет. »
чуть-чуть разные ВО ВСЕМ устройства, не находишь? Впрочем, наличие ИБП уже снимает часть подозрений... если последний все делает адекватно.

-------
[FAQ] Как определить аппаратную конфигурацию компьютера и правильно задать вопрос
-------
В благодарность за помощь нажимаем ссылочку "Полезное сообщение" внизу этого самого сообщения (подробнее). Помните: админ конфеты НЕ ПЬЁТ ;)
-------
Говори, что думаешь и думай, что говоришь! (c) || МОЙ ShaddyR.at.UA/blog - Новая метла и инвентаризация)


Отправлено: 13:22, 22-02-2013 | #7


Аватара для cameron

Ветеран


Сообщения: 4677
Благодарности: 1092

Профиль | Отправить PM | Цитировать


наблюдала ситуацию
Цитата Bioz1:
Есть одна особенность: при пропадании интернета любой из этих трех роутеров зависал. »
на linksys 54gl/gl/E1200 -E4200 с DD-WRT, при сугубо одном случае - линк статус активен, а MAC'а гейта провайдера нет.
как только появляется MAC - проблема уходит сама.

-------
в личке я не консультирую и не отвечаю на профессиональные вопросы. для этого есть форум.


Отправлено: 14:28, 22-02-2013 | #8



Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » http/web - То ли серьезные неполадки с линией провайдера, то ли я глобальный неудачник

Участник сейчас на форуме Участник сейчас на форуме Участник вне форума Участник вне форума Автор темы Автор темы Шапка темы Сообщение прикреплено

Похожие темы
Название темы Автор Информация о форуме Ответов Последнее сообщение
Звук - Проблема - то ли с биосом , то ли с материнкой stef4uk Прочее железо 11 15-09-2011 12:26
Звук - [решено] Проблема то ли с акустикой то ли со звуковой. shatalov Прочее железо 7 21-12-2010 07:40
Драйвер - То ли драйвер, то ли железо: bluetooth ACER 5520 AlexArkansas Microsoft Windows Vista 0 04-04-2008 10:08
помогите, проблема то-ли с железом, то-ли еще с чем murzic Железо в Linux 6 12-12-2003 12:49
То ли лыжи не едут, то ли ... OneQuaker Общий по Linux 8 12-01-2003 02:27




 
Переход