Монтаж оборудвания в 19" шкаф
Подскажите пожалуйста у кого есть фотки с оборудованием установленном в 19" шкафу/ стойке???
Необходимы для получения личного опыта о возможной инсталяции оборудования в шкаф, проводке/разводке в шкафу, рапсоложения оборудования, серверов и т.д. Недавно приобрел 19" шкаф и теперь собираюсь в него потихоньку переносить оборудование, атс, свитчи и т.д. Опыта в монтаже оборудования в шкаф нет, с одной стороны все понятно крепи технику в необходимые пазы и закруичвай, но хотелось бы посмотреть как это сделанно у других. Т.к. при не правильсном монтаже, а соответсвенно и разводке прийдется потратить еще кучу времени на новый монтаж тех или иных комплектующих. Искал фотки с оборудованием в инете, но ничего не могу найти. одни описания шкафов. Буду очень признателен за любые фото или ссылки в инете для просмотра. e-mail: idimon@mail.ru |
Вложений: 2
IDimon
Вопрос достаточно объемный. Попробую сказать чего-либо умное: Шафы обычно используют в помещениях кудае сть доступ посторонним или (оочень редкий случай) это шкаф-кондиционер. Иногда шкафы используют для понижения уровня шума. В изолированных помещениях большую популярность имеют открытые стойки, как более дешевая, удобное и вентилируемая конструкция. По возможности, что для шкафа ,что для стойки требуется предусмотреть возможность работы (подхода) с 4-х сторон, ну на худой конец с трех. Монтаж в стойке/шкафу сильно отличается от его предназначения: 1) Чисто кросс-коммуникационная панель 2) Смешанная 3) Чисто Серверное оборудование. Следующие требования/рекомендации: - При заведении в шкаф кабельных жгутов ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие петли, дабы в случае чего шкаф можно было передвинуть. Рекомендуемая длинна - двойная высота шкафа. - Пач/кросс панели монтируются по принципу от дальнего к ближнему, так же расключаются проводники на пач/кроcc панелях. Т.е начинается монтаж с самого удаленного и неудобного места. - Тяжелое и "редкоковыряемое" оборудование монтируется снизу, это относится в первуюю очередь к UPS - "Пыленелюбивое", "Горячее" оборудование - сверху. - "Часто ковыряемое" - в середине, дабы удобно вытаскивать было ,или если верхняя крышка снимается - вообще можно было залезть не снимая оборудования. - В случае Серверного шкафа - пачпанели и панели питания лучше монтировать сзади, дабы не тащить кабеля поперек сечения шкафа. - В случае чисто кроссовых шкафов обслуживающих этаж (см. http://wiki.oszone.net/index.php/Тре...ая_модель_сети Access Layer ) Пач-панели уровня доступа (этажа) удобно монтировать на лицевой панели, а уровня магистрали, с обратной стороны - т.е. сзади. Так же удобно сзади монтировать активное оборудование, тогда пач-корды будут не спутанны клубком или не "забиты" в держаки, а акуратными косами висеть слева и справа от стойки, т.е. очень удобно прослеживать подключения. Следующие рекомендации можно дать лишь зная точно, размер шкафа, его местоположение, и оборудование которое буде там монтироваться. |
Вложений: 1
В качестве примера, приведу фото монтажа Шкафа HP, сертифицированным инсталлятором.
Сказать по правде, нам особо не понравилось, особенно монтаж ленточной библиотеки ,которая "жрала" пыль и кассеты приходилось запихивать в эроической позе №1 - раком. |
kim-aa - Вопрос действительно достаточно объемный, и все же очень благодарен за ту информацию которая преведена тобой ниже, как ни крути это уже несколько часов сэкономленного времени в будущем. Спасибо!
Прекрепил пару фоток с тем что пока у меня есть! Теперь буду переделывать заного, т.к внизу наверно оставлю место для UPS типа Rack, а АТС подниму выше с патч панелями. Теперь понял что лучше сначала спланировать (хотя бы примерно) то что будет установленно в шкафу, а потом заниматься его монтажом. Вообще планирую установить АТС (там она уже стоит),2 свитча по 24 порта, две патч панели для подключения свитчей к внутренней ЛВС и 2 патч панели для внутреней разводки атс, хотя думаю, еще пару патч панели надо оставить резверных для АТС и 1 Патч для ЛВС (на случай возможного роста). Роль серверов пока играют персоналки ХП, в будущем думаю установить юнитовые сервера в шкаф, вот теперь думаю где поставить блок 19" розеток внизу или вверху, но судя по тому сколько будет оборудования в шкафу, наверно прийдетс я и вверху и внизу ставить. |
Цитата:
|
Цитата:
К тому же при такой компоновке, можно уплотнить схему монтажа когда Пач-панель и обсуживающий ее Коммутатор занимают один юнит, просто с разных сторон. |
IDimon
Судя по компоновке фирма у Вас коммерческая и оборудование пачками Вам не покупает, дам пару советов: Цитата:
- АТС штука серьезная и греется как ... Может выканючить открытую стойку для нее и чисто телефонных кросов? Судя по фото АТС, вам придется расключать амфенольнае кабеля на кросс или пач, а потом пачкордами пробрасывать до пачпанелей, так конечно оборудование чуть больше, но переезд пользователя в соседнюю комнату не грозит обернутся полудневным геморроем. А еще все зависит от топологии Вашей СКС. Т.е это у вас единственная кросовая - центр звезды, или еще чего есть? |
kim-aa - все верно фирма коммерческая, пачками оборудование точно не покупаем.
Шкаф в принципе глубокий, W&Q Access, 800x875мм. Полки внутрь становяться глубиной 620мм. Топология звезда и это центр, больше ничего нет, вот и поставил себе задучу собрать весь гемморой в этом центре в шкаф. Про атс верно подмечено, собираюсь амфинолы разводить на патч панель, а потом с помощью патчкордов коннектить ее к патч панели внутренней разводки. В принципе можно и еще ону приобрести стойку, только одна проблема руководству надо долго объяснять и доказывать почему я не смогу установить в один шкаф 42 юнита. Про подступ к шкафу скажу, что сейчас я сделал его на роликах, а вот про колчество степеней своды к нему, их будет все три, хотя если его развернуть боком, то доступ будет и к задней стенке, лицевой части и одной боковой, в принципе я считаю что нормально. Блок 19" розеток решил приобрести еще один будет два, и думаю, что размещу один сбоку и внизу шкафа, к нему смогу подвести подключение АТС и Свитчей, маршрутизатора и прочей фигни, а один наверху наверно на лицевой части к нему будет подключен KVM Switch , сервера, потолочный вентилятор шкафа, может еще что, пока не знаю |
Дааа. Странные люди шкафы берут наикрутейшие, а на мелочах экономите.
Ну это везде так. Цитата:
Так вот пихая все в один шкаф вы его ни как не соблюдаете. АТС хоть какая? |
Это верно!. За шкаф отвалили не кисло. У АТС наверно есть определенный температурный режим, но пока шкаф в разобранном состоянии особого нагрева/выделения теплоты не ощущаю, хотя и планирую установить в помещении сплит-систему.
АТС стоит Panasonic TDA 200 RU, к каждому амфинольному кабелю есть магнитный круг который одевается на амфинол наверно как раз для ослабления электромагнитных наводок создаваемых оборудованием. или помех создаваемых в сосдених амфинолах. у АТС 7 слотов уже забиты, скоро будут еще 3три забиты, нашел в прайсе что есть блок установливаемый в шкаф он показывает температуру в шкафу и может включать при выставленных температурах вентиляторы или прочие устройства, как я понял что-типа инкубатора можно сделать. Разумное и наверно правильное решение установить АТС и все ее причиндалы и подводку/разводку в отдельный менее юнитовый шкаф/стойку, но думаю что удастся это только после того как первый шкаф будет заполнен. |
Подскажите пожалуйста, как правильно производить коммутацию в стойке (с патчпанели на свич) - паткорды должны быть какой-то стандартной длины или все же при каждом новом переключении обжимается новый патчкорд точно в размер, чтобы его аккуратно убрать в кабельный организатор и никаких петель на стойке не висело?
|
qwerty123123,
Обычно используются стандартные пачкорды. Если мне память не изменяет бывают следующих номиналов (размеры в метрах): 0,3 0,6 1 2 3 5 То что больше 5 - это уже отклонение от стандарта СКС (по меди) (хотя работает), т. к. - по стандарту в пачкорде используется многожильный кабель, в нем потери больше. - при больших длиннах рекомендуется монтирорвать локальные пач-панели индивидуально для каждого монтажного шкафа === Для более точных рекомендаций лучше привести фото. |
kim-aa, фото привести не могу - фотоаппарата нет под рукой. Но расположение оборудования в стойке следующее:
Патчпанель - 2U Кабельный организатор - 1U Патчпанель - 2U Кабельный организатор - 1U Свич - 1/5U Свич - 1U Кабельный организатор - 1U Свич - 1U Кабельный организатор - 1U Свич - 1U Кабельный организатор - 1U |
kim-aa, или фото все-таки обязательно?
|
Цитата:
|
Цитата:
|
Цитата:
|
kim-aa, не понял, а почему? В конечном итоге длина кабелей до рабочих мест все роавно будет разная. Тогда какая разница какой длины шнур от свича до патч-панели? Или я не о том?
|
Подскажите, при плотном монтаже, когда оборудование стоит в 19" шкафу на направляющих полках сплошняком, без заглушек по высоте. Остается ли при этом между ними хоть какой-то зазор?
Специфика - шкаф будет смонтирован внутри автомобиля - тряска. Оборудование спереди закреплено (законтрено ) 2 винтами. А задняя часть серверов при этом будет подпрыгивать на кочках. Нехорошо. Вот думаю о направляющих рельсах, прикручиваемых к корпусам и ответных частях, прикрепляемых к стойке. Вариант прикрепления оборудования саморезами к направляющим полкам не нравится - т.к. монтаж плотный, то будет затруднена процедура оперативной замены вышедшего из строя оборудования. Я в этих вопросах пока новичек, подскажите классические пути решения проблемы, плз.... |
Цитата:
Цитата:
|
vadblm, спасибо за ответ. Не подскажете ли, нужно ли брать у производителя серверного оборудования разрешение на применение ( т.к. подозреваю, что придется сверлить крепежные отверстия под рельсы на боковинах - не обнаружил их там, а гарантию терять не хоцца). Или рельсы крепятся как-то иначе? Щкаф выбран Schroff Varistar ( каркас 20130-028, держатели панелей 23130-026, направляющие 23130-119 - по каталогу Schroff).
Не богат ли кто сборочным чертежом в Автокаде как собирается шкаф из комплектующих. Я должен его представить как часть РКД при сдаче секции смонтированного оборудования. Готов купить - его, схему соединений оборудования, спецификацию и т.д. Т.к. считаю, что переделать похожее, но оформленное точно по ГОСТу гораздо проще, чем разрабатывать с нуля (тем более при моих скромных навыках работы в Автокаде). |
Цитата:
Ну вот например, простецкие универсальные рельсы, крепятся на фронтальный и задний профили, 8 точек крепления: Ничего сверлить не надо ;) |
Большое Вам спасибо! :yahoo:
А насчет чертежей в Автокаде никто не подскажет? |