-   -   [решено] Калибровка ИбП APC (http://forum.oszone.net/showthread.php?t=263958)

Beren 08-07-2013 11:51 2181157

Калибровка ИбП APC
 
Здравствуйте, у меня ибп APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial 230V. Купил новый аккумулятор. Теперь надо провести калибровку. Нашёл инструкцию http://www.1000va.ru/apc_kalib/ . Не совсем понятна последовательность. Сначало меняем аккумулятор, затем отключаем от ибп все компьютеры (шнуры питания) потом делаем пункты 1-10. Потом делаем остальные пункты. Правильно ? "После этого необходимо нагрузить наш ИБП какой-нибудь нагрузкой. Для примера 43% от максимальной нагрузки." А это означает, что надо подключить к нему компьютер по шнуру питания ?

DVDshnik 08-07-2013 12:22 2181197

Цитата:

Цитата Beren
А это означает, что надо подключить к нему компьютер? »

Ага.

Beren 08-07-2013 12:36 2181225

А в начале от ибп ключаем от него все компы ?

Ment69 08-07-2013 12:52 2181238

Beren, Для калибровки необходимо подключить нагрузку на UPS около 75%, подключить к компьютеру с установленной программой PowerChute (найти можно на сайте APC) с помощью консольного кабеля (идет в комплекте с UPS) и запустить калибровку.

Beren 08-07-2013 13:01 2181247

Ок. До калибровки идёт строчка "Теперь нам необходимо дождаться 100% заряда установленных аккумуляторов." То есть здесь к ибп ничего не подключено ? То есть мы ждём когда будет заряд 100 %, а потом подключаем к нему нагрузку и запускаем калибровку при подключённой нагрузке ?

Ment69 08-07-2013 13:11 2181261

Цитата:

Цитата Beren
То есть мы ждём когда будет заряд 100 %, а потом подключаем к нему нагрузку и запускаем калибровку при подключённой нагрузке ? »

Да

Beren 08-07-2013 13:12 2181265

А можно через usb подключить ибп к компьютеру ?

DVDshnik 08-07-2013 13:26 2181278

Цитата:

А можно через usb подключить ибп к компьютеру
Так тоже можно, но уж совсем бесполезно.

Beren 08-07-2013 13:31 2181281

То есть для калибровке обязательно нужен rs232 ?

Ment69 08-07-2013 13:32 2181282

Цитата:

Цитата Beren
То есть для калибровке обязательно нужен rs232 »

Для калибровки нужно, чтобы программа "увидела" бесперебойник и могла им управлять

Beren 08-07-2013 13:37 2181286

А через usb он увидит ? Что писать при подключении по usb в гипертерминале ?

Angry Demon 08-07-2013 19:50 2181512

Beren, чтобы было проще, используйте PowerChute Business Edition или UpsDiag.
В обоих программах есть возможность автоматической калибровки Smart-UPS. PowerChute Business Edition может работать и через USB.

Beren 10-07-2013 10:35 2182307

Калибрую APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial 230V , при подключении двух мониторов и двух системников powerchute 7.0 пишет нагрузка 15 % . Почему так мало ? Может я не туда подключил нагрузку ? Я имею ввиду , что все ли разьёмы пригодны для подключения нагрузки ?

WSonic 10-07-2013 10:37 2182309

Цитата:

Цитата Beren
при подключении двух мониторов и двух системников powerchute 7.0 пишет нагрузка 15 % »

Запустите на обеих системниках по стресс-тесту (например - S&M тест PSU) - нагрузка возрастет

Beren 10-07-2013 10:43 2182313

А вообще может быть такое , что некоторые разьёмы на ибп непригодны для резервного питания ? .

WSonic 10-07-2013 10:46 2182316

Цитата:

Цитата Beren
А вообще может быть такое , что некоторые разьёмы на ибп непригодны для резервного питания ? . »

На нем нет розеток без резервного питания. Просто чтоб нагрузить киловаттный ИБП нужно еще потрудится. :)

Beren 10-07-2013 10:49 2182320

Я так считаю 2 ситемника это 700 вт уже. Почему же он показывает 15 % ?

WSonic 10-07-2013 10:51 2182322

Цитата:

Цитата Beren
Я так считаю 2 ситемника это 700 вт уже »

Почему так считаете? Что мешает вам догрузить его обычными лампочками на 100 ватт

Angry Demon 10-07-2013 10:51 2182323

Цитата:

Цитата Beren
Я так считаю 2 ситемника это 700 вт уже.

Неправильно считаете.

Beren 10-07-2013 10:52 2182324

Как правильно ?

Angry Demon 10-07-2013 10:53 2182325

Цитата:

Цитата Beren
Как правильно ?

По реально потребляемой мощности, а не по максимальной мощности БП.
Киловаттным прожектором нагрузите, тогда всё получится.

Beren 10-07-2013 10:55 2182330

А как узнать какая у него реальная потребляемая мощность ?

WSonic 10-07-2013 11:07 2182342

Цитата:

Цитата Beren
А как узнать какая у него реальная потребляемая мощность ? »

Нужно знать конфигурацию этих ПК.

Но как по мне - проще способа нагрузить его нет - один ПК для работы ПО, и обычные лампочки.

Beren 11-07-2013 09:32 2182951

А что такое батарейная константа ? В чём она измеряется ? До калибровки было 8F, а после стало 9E.

Angry Demon 11-07-2013 21:46 2183343

Цитата:

Цитата Beren
А что такое батарейная константа ?

Некий коэффициент, используемый процессором UPS для работы с батареями.

Maza11 22-02-2016 16:34 2608932

Цитата:

Цитата Angry Demon
чтобы было проще, используйте PowerChute Business Edition или UpsDiag.
В обоих программах есть возможность автоматической калибровки Smart-UPS. PowerChute Business Edition может работать и через USB. »

у меня apc smart-ups 1500va
скачал PowerChute Business Edition v9.1.1 воткнул USB, поставил Windows Agent
открыло в браузере оно мне, выставил дату замены аккумулятора
Runtime Calibration Result и Calibration Date unknown и value not found
как запустить и надо ли при этом обесточить компы ?

p.s. win serv2003

лазить в гипертерминал и искать там какие то цифры обязательно, или просто ткнуть можно Runtime Calibration в разделе Diagnostic ?

я аккумуляторы менял пару месяцев назад, калибровку не производил, вот хочу сейчас это сделать

Angry Demon 22-02-2016 19:43 2609012

Maza11, не нужно постить несколько раз подряд, нарушая ОПК 3.14. Это не чат, а форум. Пользуйтесь функцией "Редактировать", если хотите что-то добавить.

Цитата:

Цитата Maza11
как запустить и надо ли при этом обесточить компы ?

Как запустить что?

Gooch 22-02-2016 20:49 2609035

Maza11, upsdiag скачай и откалибруй, в гугле полно подробных инструкций, ну а вообще калибровка тебе особо ни чем не поможет, вот дата замены батареек, это ключевой момент, а при калибровке, просто нормируется отображение время работы упса без сети, то есть он тебе скажет, что проработает 15 минут, а без калибровки он тебе скажет, что все разряжен, и будет работать те же 15 минут.

Maza11 22-02-2016 21:11 2609045

нажал Runtime Calibration в разделе Diagnostic
в двух ИБП дату замены аккумулятора я знаю ,там выставил дату и провел Runtime Calibration
за upsdiag не знал ,завтра посмотрю будет ли на USB работать она

Maza11 23-02-2016 12:18 2609206

сделал скрины, через upsdiag, для трех своих ИБП

№1 делал Runtime Calibration в разделе Diagnostic в PowerChute, была замена аккумулятора 05/2015
скрин


№2 делал Runtime Calibration в разделе Diagnostic в PowerChute, дату замены аккумулятора не помню, поставил 2013 приблизительно
скрин


№3 ничего не делал. была замена аккумулятора, 12/2015
скрин


нужно ли корректировать коэфициенты, если да, то на какие

Angry Demon 23-02-2016 15:12 2609278

Цитата:

Цитата Gooch
вот дата замены батареек, это ключевой момент

Этот "ключевой момент" - чисто информационное поле, влияющее только на склероз пользователя.

Цитата:

Цитата Gooch
при калибровке, просто нормируется отображение время работы упса без сети

Глупость. Это отображение UPS подстроит динамически при разряде. При калибровке главным моментом является выбор режима заряда батарей. Без калибровки получите либо недозаряд и сильно уменьшенный runtime, либо перезаряд, кипение и опухшие батареи, которые потом придётся стамеской выковыривать.

Maza11, в UPSDiag сначала нужно сделать "Устранение дефекта при замене ...". Затем автоматически пройдёт калибровка.

Maza11 23-02-2016 15:22 2609281

я решил на ИБП №2
повторить калибровку
вчера после калибровки регистр "0" выставило 85 (какой был не знаю, я COM кабель только сегодня спаял)
статут калибровки был Completed

вычитал, что нужно выставить максимальный регистр и запустить калибровку, чтобы оно корректно выставило его

сегодня через UPSDiag выставил регистр "0" в максимальное значение "FF", запустил с PowerChute калибровку, после выполнения статус калибровки стал Canceled, но коэффициент стал 91 (нагрузка и вчера и сегодня была одинаковой)
Вот думаю, что теперь делать, если статус стоит непройденно. Пытаться запускать еще раз после полной зарядки или нет. Пока с этим не разберусь за остальные браться не буду.

Angry Demon 23-02-2016 16:14 2609299

Цитата:

Цитата Maza11
Вот думаю, что теперь делать

Читать, что вам пишут:
Цитата:

Цитата Angry Demon
в UPSDiag сначала нужно сделать "Устранение дефекта при замене ...". Затем автоматически пройдёт калибровка

Хотите быстро угробить батареи - калибруйте чаще.
Ради интереса почитали бы Руководство к PoerChute.

Gooch 23-02-2016 19:34 2609387

Angry Demon, я из опыта, вот недавно делал 1500, пользователь заменил батареи, но аппарат показывал, что батареи не рабочие, после того как установил дату замены, упс заработал, после полного заряда нагрузил для проверки, повешал ему примерно 500 ватт, через минуту он мне показал что батареи разряжены и минут 15 работал, когда батареи действительно разрядились, он выключился, потом сделал ему еще цикл зарядки и всё повторилось, затем установил регистр на максимум и сделал устранение дефекта при замене и все пришло в норму, отображать разряд начал правильно, но время работы осталось прежним, так что говорю все из личного опыта, и это не единственный пример, когда срок службы батареи не давал упсу запускаться.

Angry Demon 24-02-2016 07:53 2609517

Gooch, ещё раз. Единственное, что требуется сделать, - это сброс батарейной константы с последующей калибровкой под нагрузкой. UPSDiag калибровку запускает автоматически.
Поле даты замены батарей не влияет ни на что. Авторизованные с/ц её тоже не меняют. В хозяйстве есть аппараты, где это поле не трогалось лет 7.

walcot 07-09-2017 10:37 2763273

Тоже воюю с этим упсом. Заменил батареи. Всё делаю по инструкции вроде:
- через UPSDiag выставляю значение регистра 0 в FF
- нагружаю ИБП на 40%
- запускаю калибровку через PowerChute Business Edition
Как только запускаю калибровку, заряд падает на 50%, далее около 20 мин идёт калибровка, т.е. разряд до 25%. Это вроде не нормально, должен же ведь равномерно разряжаться?
P.S. после калибровки значение регистра 0 стало 9D. До калибровки около 18 часов был включен в розетку.

Angry Demon 07-09-2017 13:52 2763329

Цитата:

Цитата walcot
Всё делаю по инструкции вроде:
- через UPSDiag выставляю значение регистра 0 в FF

Где вы такое и в какой инструкции прочитали? Можно пруф?

Цитата:

Цитата walcot
Это вроде не нормально, должен же ведь равномерно разряжаться?

Вы константу установили средне-потолочную. Как вы хотите, чтоб UPS верно работал с батареями?
Кроме того, что там вы за батареи установили - отсюда не видно.

walcot 07-09-2017 14:39 2763342

Инструкций валом, все как один похожи, UPSDiag или APCFix, вроде как более безопасные, однако можно и через терминал (тут или тут).
Регистр 0 принимает значения от 00 до FF. Какое ещё я мог выставить, если не максимальное?
Новые батареи: SV-0222017 (2 шт.)
ИБП: SUA1500I
Сам ИБП вроде бы и держит своё время под определённой нагрузкой, согласно документации, однако степень разряда аккум-ов отображается очень странная.
Как порекомендуете его правильно откалибровать?