Калибровка ИбП APC
Здравствуйте, у меня ибп APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial 230V. Купил новый аккумулятор. Теперь надо провести калибровку. Нашёл инструкцию http://www.1000va.ru/apc_kalib/ . Не совсем понятна последовательность. Сначало меняем аккумулятор, затем отключаем от ибп все компьютеры (шнуры питания) потом делаем пункты 1-10. Потом делаем остальные пункты. Правильно ? "После этого необходимо нагрузить наш ИБП какой-нибудь нагрузкой. Для примера 43% от максимальной нагрузки." А это означает, что надо подключить к нему компьютер по шнуру питания ?
|
Цитата:
|
А в начале от ибп ключаем от него все компы ?
|
Beren, Для калибровки необходимо подключить нагрузку на UPS около 75%, подключить к компьютеру с установленной программой PowerChute (найти можно на сайте APC) с помощью консольного кабеля (идет в комплекте с UPS) и запустить калибровку.
|
Ок. До калибровки идёт строчка "Теперь нам необходимо дождаться 100% заряда установленных аккумуляторов." То есть здесь к ибп ничего не подключено ? То есть мы ждём когда будет заряд 100 %, а потом подключаем к нему нагрузку и запускаем калибровку при подключённой нагрузке ?
|
Цитата:
|
А можно через usb подключить ибп к компьютеру ?
|
Цитата:
|
То есть для калибровке обязательно нужен rs232 ?
|
Цитата:
|
А через usb он увидит ? Что писать при подключении по usb в гипертерминале ?
|
Beren, чтобы было проще, используйте PowerChute Business Edition или UpsDiag.
В обоих программах есть возможность автоматической калибровки Smart-UPS. PowerChute Business Edition может работать и через USB. |
Калибрую APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial 230V , при подключении двух мониторов и двух системников powerchute 7.0 пишет нагрузка 15 % . Почему так мало ? Может я не туда подключил нагрузку ? Я имею ввиду , что все ли разьёмы пригодны для подключения нагрузки ?
|
Цитата:
|
А вообще может быть такое , что некоторые разьёмы на ибп непригодны для резервного питания ? .
|
Цитата:
|
Я так считаю 2 ситемника это 700 вт уже. Почему же он показывает 15 % ?
|
Цитата:
|
Цитата:
|
Как правильно ?
|
Цитата:
Киловаттным прожектором нагрузите, тогда всё получится. |
А как узнать какая у него реальная потребляемая мощность ?
|
Цитата:
Но как по мне - проще способа нагрузить его нет - один ПК для работы ПО, и обычные лампочки. |
А что такое батарейная константа ? В чём она измеряется ? До калибровки было 8F, а после стало 9E.
|
Цитата:
|
Цитата:
скачал PowerChute Business Edition v9.1.1 воткнул USB, поставил Windows Agent открыло в браузере оно мне, выставил дату замены аккумулятора Runtime Calibration Result и Calibration Date unknown и value not found как запустить и надо ли при этом обесточить компы ? p.s. win serv2003 лазить в гипертерминал и искать там какие то цифры обязательно, или просто ткнуть можно Runtime Calibration в разделе Diagnostic ? я аккумуляторы менял пару месяцев назад, калибровку не производил, вот хочу сейчас это сделать |
Maza11, не нужно постить несколько раз подряд, нарушая ОПК 3.14. Это не чат, а форум. Пользуйтесь функцией "Редактировать", если хотите что-то добавить.
Цитата:
|
Maza11, upsdiag скачай и откалибруй, в гугле полно подробных инструкций, ну а вообще калибровка тебе особо ни чем не поможет, вот дата замены батареек, это ключевой момент, а при калибровке, просто нормируется отображение время работы упса без сети, то есть он тебе скажет, что проработает 15 минут, а без калибровки он тебе скажет, что все разряжен, и будет работать те же 15 минут.
|
нажал Runtime Calibration в разделе Diagnostic
в двух ИБП дату замены аккумулятора я знаю ,там выставил дату и провел Runtime Calibration за upsdiag не знал ,завтра посмотрю будет ли на USB работать она |
сделал скрины, через upsdiag, для трех своих ИБП
№1 делал Runtime Calibration в разделе Diagnostic в PowerChute, была замена аккумулятора 05/2015 скрин
![]() №2 делал Runtime Calibration в разделе Diagnostic в PowerChute, дату замены аккумулятора не помню, поставил 2013 приблизительно скрин
![]() №3 ничего не делал. была замена аккумулятора, 12/2015 скрин
![]() нужно ли корректировать коэфициенты, если да, то на какие |
Цитата:
Цитата:
Maza11, в UPSDiag сначала нужно сделать "Устранение дефекта при замене ...". Затем автоматически пройдёт калибровка. |
я решил на ИБП №2
повторить калибровку вчера после калибровки регистр "0" выставило 85 (какой был не знаю, я COM кабель только сегодня спаял) статут калибровки был Completed вычитал, что нужно выставить максимальный регистр и запустить калибровку, чтобы оно корректно выставило его сегодня через UPSDiag выставил регистр "0" в максимальное значение "FF", запустил с PowerChute калибровку, после выполнения статус калибровки стал Canceled, но коэффициент стал 91 (нагрузка и вчера и сегодня была одинаковой) Вот думаю, что теперь делать, если статус стоит непройденно. Пытаться запускать еще раз после полной зарядки или нет. Пока с этим не разберусь за остальные браться не буду. |
Цитата:
Цитата:
Ради интереса почитали бы Руководство к PoerChute. |
Angry Demon, я из опыта, вот недавно делал 1500, пользователь заменил батареи, но аппарат показывал, что батареи не рабочие, после того как установил дату замены, упс заработал, после полного заряда нагрузил для проверки, повешал ему примерно 500 ватт, через минуту он мне показал что батареи разряжены и минут 15 работал, когда батареи действительно разрядились, он выключился, потом сделал ему еще цикл зарядки и всё повторилось, затем установил регистр на максимум и сделал устранение дефекта при замене и все пришло в норму, отображать разряд начал правильно, но время работы осталось прежним, так что говорю все из личного опыта, и это не единственный пример, когда срок службы батареи не давал упсу запускаться.
|
Gooch, ещё раз. Единственное, что требуется сделать, - это сброс батарейной константы с последующей калибровкой под нагрузкой. UPSDiag калибровку запускает автоматически.
Поле даты замены батарей не влияет ни на что. Авторизованные с/ц её тоже не меняют. В хозяйстве есть аппараты, где это поле не трогалось лет 7. |
Тоже воюю с этим упсом. Заменил батареи. Всё делаю по инструкции вроде:
- через UPSDiag выставляю значение регистра 0 в FF - нагружаю ИБП на 40% - запускаю калибровку через PowerChute Business Edition Как только запускаю калибровку, заряд падает на 50%, далее около 20 мин идёт калибровка, т.е. разряд до 25%. Это вроде не нормально, должен же ведь равномерно разряжаться? P.S. после калибровки значение регистра 0 стало 9D. До калибровки около 18 часов был включен в розетку. |
Цитата:
Цитата:
Кроме того, что там вы за батареи установили - отсюда не видно. |
Инструкций валом, все как один похожи, UPSDiag или APCFix, вроде как более безопасные, однако можно и через терминал (тут или тут).
Регистр 0 принимает значения от 00 до FF. Какое ещё я мог выставить, если не максимальное? Новые батареи: SV-0222017 (2 шт.) ИБП: SUA1500I Сам ИБП вроде бы и держит своё время под определённой нагрузкой, согласно документации, однако степень разряда аккум-ов отображается очень странная. Как порекомендуете его правильно откалибровать? |