БП и ИБП - [решено] Калибровка ИбП APC
|
Новый участник Сообщения: 21 |
Здравствуйте, у меня ибп APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial 230V. Купил новый аккумулятор. Теперь надо провести калибровку. Нашёл инструкцию http://www.1000va.ru/apc_kalib/ . Не совсем понятна последовательность. Сначало меняем аккумулятор, затем отключаем от ибп все компьютеры (шнуры питания) потом делаем пункты 1-10. Потом делаем остальные пункты. Правильно ? "После этого необходимо нагрузить наш ИБП какой-нибудь нагрузкой. Для примера 43% от максимальной нагрузки." А это означает, что надо подключить к нему компьютер по шнуру питания ?
|
|
Отправлено: 11:51, 08-07-2013 |
Крылатый ужас Сообщения: 26459
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Gooch:
Цитата Gooch:
Maza11, в UPSDiag сначала нужно сделать "Устранение дефекта при замене ...". Затем автоматически пройдёт калибровка. |
||
------- Отправлено: 15:12, 23-02-2016 | #31 |
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью социальной сети. Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля. |
Старожил Сообщения: 284
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать я решил на ИБП №2
повторить калибровку вчера после калибровки регистр "0" выставило 85 (какой был не знаю, я COM кабель только сегодня спаял) статут калибровки был Completed вычитал, что нужно выставить максимальный регистр и запустить калибровку, чтобы оно корректно выставило его сегодня через UPSDiag выставил регистр "0" в максимальное значение "FF", запустил с PowerChute калибровку, после выполнения статус калибровки стал Canceled, но коэффициент стал 91 (нагрузка и вчера и сегодня была одинаковой) Вот думаю, что теперь делать, если статус стоит непройденно. Пытаться запускать еще раз после полной зарядки или нет. Пока с этим не разберусь за остальные браться не буду. |
Последний раз редактировалось Maza11, 23-02-2016 в 15:28. Отправлено: 15:22, 23-02-2016 | #32 |
Крылатый ужас Сообщения: 26459
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Maza11:
Цитата Angry Demon:
Ради интереса почитали бы Руководство к PoerChute. |
||
------- Отправлено: 16:14, 23-02-2016 | #33 |
Ветеран Сообщения: 876
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Angry Demon, я из опыта, вот недавно делал 1500, пользователь заменил батареи, но аппарат показывал, что батареи не рабочие, после того как установил дату замены, упс заработал, после полного заряда нагрузил для проверки, повешал ему примерно 500 ватт, через минуту он мне показал что батареи разряжены и минут 15 работал, когда батареи действительно разрядились, он выключился, потом сделал ему еще цикл зарядки и всё повторилось, затем установил регистр на максимум и сделал устранение дефекта при замене и все пришло в норму, отображать разряд начал правильно, но время работы осталось прежним, так что говорю все из личного опыта, и это не единственный пример, когда срок службы батареи не давал упсу запускаться.
|
------- Отправлено: 19:34, 23-02-2016 | #34 |
Крылатый ужас Сообщения: 26459
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Gooch, ещё раз. Единственное, что требуется сделать, - это сброс батарейной константы с последующей калибровкой под нагрузкой. UPSDiag калибровку запускает автоматически.
Поле даты замены батарей не влияет ни на что. Авторизованные с/ц её тоже не меняют. В хозяйстве есть аппараты, где это поле не трогалось лет 7. |
------- Отправлено: 07:53, 24-02-2016 | #35 |
Пользователь Сообщения: 149
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Тоже воюю с этим упсом. Заменил батареи. Всё делаю по инструкции вроде:
- через UPSDiag выставляю значение регистра 0 в FF - нагружаю ИБП на 40% - запускаю калибровку через PowerChute Business Edition Как только запускаю калибровку, заряд падает на 50%, далее около 20 мин идёт калибровка, т.е. разряд до 25%. Это вроде не нормально, должен же ведь равномерно разряжаться? P.S. после калибровки значение регистра 0 стало 9D. До калибровки около 18 часов был включен в розетку. |
Отправлено: 10:37, 07-09-2017 | #36 |
Крылатый ужас Сообщения: 26459
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата walcot:
Цитата walcot:
Кроме того, что там вы за батареи установили - отсюда не видно. |
||
------- Отправлено: 13:52, 07-09-2017 | #37 |
Пользователь Сообщения: 149
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Инструкций валом, все как один похожи, UPSDiag или APCFix, вроде как более безопасные, однако можно и через терминал (тут или тут).
Регистр 0 принимает значения от 00 до FF. Какое ещё я мог выставить, если не максимальное? Новые батареи: SV-0222017 (2 шт.) ИБП: SUA1500I Сам ИБП вроде бы и держит своё время под определённой нагрузкой, согласно документации, однако степень разряда аккум-ов отображается очень странная. Как порекомендуете его правильно откалибровать? |
Последний раз редактировалось walcot, 07-09-2017 в 15:47. Отправлено: 14:39, 07-09-2017 | #38 |
![]() |
Участник сейчас на форуме |
![]() |
Участник вне форума |
![]() |
Автор темы |
![]() |
Сообщение прикреплено |
| |||||
Название темы | Автор | Информация о форуме | Ответов | Последнее сообщение | |
БП и ИБП - Переходник USB-COM от ИБП APC | El Scorpio | Прочее железо | 3 | 07-09-2012 12:06 | |
Разное - Калибровка APC Smart-UPS 1-го поколения | Angry Demon | Прочее железо | 2 | 09-02-2011 11:22 | |
Мониторинг ИБП APC в Linux | r1sh | Программное обеспечение Linux и FreeBSD | 5 | 14-01-2011 16:05 | |
БП и ИБП - ИБП APC Smart-UPS 1500 | merlin333 | Прочее железо | 2 | 27-01-2010 09:46 | |
БП и ИБП - Не распознаётся ИБП APC BE525-RS | El Scorpio | Прочее железо | 5 | 16-01-2010 23:23 |
|