Имя пользователя:
Пароль:  
Помощь | Регистрация | Забыли пароль?  | Правила  

Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » БП и ИБП - [решено] Калибровка ИбП APC

Ответить
Настройки темы
БП и ИБП - [решено] Калибровка ИбП APC

Новый участник


Сообщения: 21
Благодарности: 0

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Здравствуйте, у меня ибп APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial 230V. Купил новый аккумулятор. Теперь надо провести калибровку. Нашёл инструкцию http://www.1000va.ru/apc_kalib/ . Не совсем понятна последовательность. Сначало меняем аккумулятор, затем отключаем от ибп все компьютеры (шнуры питания) потом делаем пункты 1-10. Потом делаем остальные пункты. Правильно ? "После этого необходимо нагрузить наш ИБП какой-нибудь нагрузкой. Для примера 43% от максимальной нагрузки." А это означает, что надо подключить к нему компьютер по шнуру питания ?

Отправлено: 11:51, 08-07-2013

 

Аватара для Angry Demon

Крылатый ужас


Moderator


Сообщения: 26454
Благодарности: 4446

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата Beren:
Как правильно ?
По реально потребляемой мощности, а не по максимальной мощности БП.
Киловаттным прожектором нагрузите, тогда всё получится.

-------
- Пал Андреич, Вы шпион?
- Видишь ли, Юра...


Здесь можно скачать драйверы

Сообщение оказалось полезным? Поблагодарите автора, нажав ссылку Полезное сообщение чуть ниже.

Это сообщение посчитали полезным следующие участники:

Отправлено: 10:53, 10-07-2013 | #21



Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью социальной сети.

Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.


Новый участник


Сообщения: 21
Благодарности: 0

Профиль | Отправить PM | Цитировать


А как узнать какая у него реальная потребляемая мощность ?

Отправлено: 10:55, 10-07-2013 | #22


Дед


Contributor


Сообщения: 40597
Благодарности: 9332

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата Beren:
А как узнать какая у него реальная потребляемая мощность ? »
Нужно знать конфигурацию этих ПК.

Но как по мне - проще способа нагрузить его нет - один ПК для работы ПО, и обычные лампочки.

-------
Меня больше нет


Отправлено: 11:07, 10-07-2013 | #23


Новый участник


Сообщения: 21
Благодарности: 0

Профиль | Отправить PM | Цитировать


А что такое батарейная константа ? В чём она измеряется ? До калибровки было 8F, а после стало 9E.

Отправлено: 09:32, 11-07-2013 | #24


Аватара для Angry Demon

Крылатый ужас


Moderator


Сообщения: 26454
Благодарности: 4446

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата Beren:
А что такое батарейная константа ?
Некий коэффициент, используемый процессором UPS для работы с батареями.

-------
- Пал Андреич, Вы шпион?
- Видишь ли, Юра...


Здесь можно скачать драйверы

Сообщение оказалось полезным? Поблагодарите автора, нажав ссылку Полезное сообщение чуть ниже.

Это сообщение посчитали полезным следующие участники:

Отправлено: 21:46, 11-07-2013 | #25


Аватара для Maza11

Старожил


Сообщения: 284
Благодарности: 2

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата Angry Demon:
чтобы было проще, используйте PowerChute Business Edition или UpsDiag.
В обоих программах есть возможность автоматической калибровки Smart-UPS. PowerChute Business Edition может работать и через USB. »
у меня apc smart-ups 1500va
скачал PowerChute Business Edition v9.1.1 воткнул USB, поставил Windows Agent
открыло в браузере оно мне, выставил дату замены аккумулятора
Runtime Calibration Result и Calibration Date unknown и value not found
как запустить и надо ли при этом обесточить компы ?

p.s. win serv2003

лазить в гипертерминал и искать там какие то цифры обязательно, или просто ткнуть можно Runtime Calibration в разделе Diagnostic ?

я аккумуляторы менял пару месяцев назад, калибровку не производил, вот хочу сейчас это сделать

Последний раз редактировалось Ment69, 23-02-2016 в 10:15. Причина: используйте кнопку "редактирование" для добавления новой информации.


Отправлено: 16:34, 22-02-2016 | #26


Аватара для Angry Demon

Крылатый ужас


Moderator


Сообщения: 26454
Благодарности: 4446

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Maza11, не нужно постить несколько раз подряд, нарушая ОПК 3.14. Это не чат, а форум. Пользуйтесь функцией "Редактировать", если хотите что-то добавить.

Цитата Maza11:
как запустить и надо ли при этом обесточить компы ?
Как запустить что?

-------
- Пал Андреич, Вы шпион?
- Видишь ли, Юра...


Здесь можно скачать драйверы

Сообщение оказалось полезным? Поблагодарите автора, нажав ссылку Полезное сообщение чуть ниже.


Отправлено: 19:43, 22-02-2016 | #27


Аватара для Gooch

Ветеран


Сообщения: 876
Благодарности: 160

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Maza11, upsdiag скачай и откалибруй, в гугле полно подробных инструкций, ну а вообще калибровка тебе особо ни чем не поможет, вот дата замены батареек, это ключевой момент, а при калибровке, просто нормируется отображение время работы упса без сети, то есть он тебе скажет, что проработает 15 минут, а без калибровки он тебе скажет, что все разряжен, и будет работать те же 15 минут.

-------
Не забываем жмакать "полезное сообщение"


Отправлено: 20:49, 22-02-2016 | #28


Аватара для Maza11

Старожил


Сообщения: 284
Благодарности: 2

Профиль | Отправить PM | Цитировать


нажал Runtime Calibration в разделе Diagnostic
в двух ИБП дату замены аккумулятора я знаю ,там выставил дату и провел Runtime Calibration
за upsdiag не знал ,завтра посмотрю будет ли на USB работать она

Отправлено: 21:11, 22-02-2016 | #29


Аватара для Maza11

Старожил


Сообщения: 284
Благодарности: 2

Профиль | Отправить PM | Цитировать


сделал скрины, через upsdiag, для трех своих ИБП

№1 делал Runtime Calibration в разделе Diagnostic в PowerChute, была замена аккумулятора 05/2015
скрин


№2 делал Runtime Calibration в разделе Diagnostic в PowerChute, дату замены аккумулятора не помню, поставил 2013 приблизительно
скрин


№3 ничего не делал. была замена аккумулятора, 12/2015
скрин


нужно ли корректировать коэфициенты, если да, то на какие

Отправлено: 12:18, 23-02-2016 | #30



Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » БП и ИБП - [решено] Калибровка ИбП APC

Участник сейчас на форуме Участник сейчас на форуме Участник вне форума Участник вне форума Автор темы Автор темы Шапка темы Сообщение прикреплено

Похожие темы
Название темы Автор Информация о форуме Ответов Последнее сообщение
БП и ИБП - Переходник USB-COM от ИБП APC El Scorpio Прочее железо 3 07-09-2012 12:06
Разное - Калибровка APC Smart-UPS 1-го поколения Angry Demon Прочее железо 2 09-02-2011 11:22
Мониторинг ИБП APC в Linux r1sh Программное обеспечение Linux и FreeBSD 5 14-01-2011 16:05
БП и ИБП - ИБП APC Smart-UPS 1500 merlin333 Прочее железо 2 27-01-2010 09:46
БП и ИБП - Не распознаётся ИБП APC BE525-RS El Scorpio Прочее железо 5 16-01-2010 23:23




 
Переход