Rockon 15-11-2012 17:34 2026227

apcupsd и настройка уровня заряда батареи для подачи питания
 
сабж. стоит smart ups 2200
Если посмотреть статус упса, там есть такой показатель:
RETPCT - минимальный уровень зарядки батареи после возобновления питания до включения нагрузки. По факту - это показатель заряда батареи, после которого упс подает питание: после сбоя и последующего возобновления питания в розетках. У меня стоит 15% - маловато на мой взгляд, учитывая то, что у меня несколько серверов, подключенных к упсу, соответственно упс должен зарядится хотя бы на 50% а уж потом подавать питание серверам..
Так вот как поменять данное значение? Вроде в родной утилите это менялось.. А тут?

lxa85 15-11-2012 18:48 2026298

Документация гласит: что настройки следует искать в /etc/apcupsd/apcupsd.conf

Rockon 16-11-2012 09:48 2026655

Спасибо вам, кэп! Вы документацию то сами читали, опыт в настройке данной утилиты имеете? )
Вы хоть посмотрите самостоятельно в доках, о чем я говорю.

Rockon 16-11-2012 10:24 2026666

как это сделать через apсupsd - не нашел.
Поэтому перенастроил через PowerChute (подменяя драйвер для устройства, для запуска парашута), там это делается в разделе "Power Failure"->"When power returns, reboot UPS" - выставляется процент заряда батареи.

zai 16-11-2012 18:35 2026950

Цитата:

Цитата Rockon
как это сделать через apсupsd - не нашел. »

http://help.ubuntu.ru/wiki/apcupsd

lxa85 17-11-2012 02:14 2027143

Rockon,
Цитата:

Цитата Rockon
Спасибо вам, кэп! »

На здоровье.
Я не понимаю, что смущает. Файл настроек есть. Редактируется любым текстовым редактором. Ручками прописываются все интересующие настройки. В том числе и RETPCT, по образу и подобию со всеми остальными.
Цитата:

Цитата Rockon
опыт в настройке данной утилиты имеете? »

Базовая под FreeBSD через COM порт. С параметром RETPCT дел не имел.

Rockon 19-11-2012 11:39 2028155

Цитата:

Цитата lxa85
На здоровье.
Я не понимаю, что смущает. Файл настроек есть. Редактируется любым текстовым редактором. Ручками прописываются все интересующие настройки. В том числе и RETPCT, по образу и подобию со всеми остальными. »

да нет там такой настройки)
по началу я тоже попробовал ручками дописать.
Позже, читая доку, я как понял -утилита apctest (под виндой во всяком случае) - настраивает сам упс (меняет параметры в проше), а сам демон управляет непосредственно отключениями\уведомлениями.
В моем же случае надо поднять упс после заряда аккумулятора на 50%.

я могу ошибаться, возможно и есть возможность через apcusbd или идущие в комплекте утилиты это дело настроить, но вот как - доку перерыл, не нашел. По старинке через парашут вроде получилось, но не было возможности потестить. После этих выходных потещу и напишу, работает ли такой способ. Но создавая тему, не особо хотелось танцевать с бубном =)

lxa85 19-11-2012 13:27 2028211

Я нашел у себя такой параметр:
# Battery charge needed to restore power
# RETURNCHARGE 00 15 50 90 (default = 15)
#RETURNCHARGE 15
Ближе к концу конфигурационного файла.