Debian/Ubuntu - apcupsd и настройка уровня заряда батареи для подачи питания

Пользователь


Сообщения: 103
Благодарности: 3

Профиль | Отправить PM | Цитировать


сабж. стоит smart ups 2200
Если посмотреть статус упса, там есть такой показатель:
RETPCT - минимальный уровень зарядки батареи после возобновления питания до включения нагрузки. По факту - это показатель заряда батареи, после которого упс подает питание: после сбоя и последующего возобновления питания в розетках. У меня стоит 15% - маловато на мой взгляд, учитывая то, что у меня несколько серверов, подключенных к упсу, соответственно упс должен зарядится хотя бы на 50% а уж потом подавать питание серверам..
Так вот как поменять данное значение? Вроде в родной утилите это менялось.. А тут?

Отправлено: 17:34, 15-11-2012

 

Аватара для lxa85

Необычный


Contributor


Сообщения: 4463
Благодарности: 994

Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать


Документация гласит: что настройки следует искать в /etc/apcupsd/apcupsd.conf

-------
- Я не разрешаю тебе быть плохой! Потому что плохие люди совершают плохие поступки. А это нехорошо!
(Из наставлений 5 летней девочки своей младшей сестре)

Это сообщение посчитали полезным следующие участники:

Отправлено: 18:48, 15-11-2012 | #2



Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью социальной сети.

Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.


Пользователь


Сообщения: 103
Благодарности: 3

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Спасибо вам, кэп! Вы документацию то сами читали, опыт в настройке данной утилиты имеете? )
Вы хоть посмотрите самостоятельно в доках, о чем я говорю.

Отправлено: 09:48, 16-11-2012 | #3


Пользователь


Сообщения: 103
Благодарности: 3

Профиль | Отправить PM | Цитировать


как это сделать через apсupsd - не нашел.
Поэтому перенастроил через PowerChute (подменяя драйвер для устройства, для запуска парашута), там это делается в разделе "Power Failure"->"When power returns, reboot UPS" - выставляется процент заряда батареи.

Последний раз редактировалось Rockon, 16-11-2012 в 10:43.


Отправлено: 10:24, 16-11-2012 | #4

zai zai вне форума

Аватара для zai

Ветеран


Сообщения: 4964
Благодарности: 724

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата Rockon:
как это сделать через apсupsd - не нашел. »
http://help.ubuntu.ru/wiki/apcupsd

-------
А зачем тебе жужжать, если ты не пчела? По-моему так.


Отправлено: 18:35, 16-11-2012 | #5


Аватара для lxa85

Необычный


Contributor


Сообщения: 4463
Благодарности: 994

Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать


Rockon,
Цитата Rockon:
Спасибо вам, кэп! »
На здоровье.
Я не понимаю, что смущает. Файл настроек есть. Редактируется любым текстовым редактором. Ручками прописываются все интересующие настройки. В том числе и RETPCT, по образу и подобию со всеми остальными.
Цитата Rockon:
опыт в настройке данной утилиты имеете? »
Базовая под FreeBSD через COM порт. С параметром RETPCT дел не имел.

-------
- Я не разрешаю тебе быть плохой! Потому что плохие люди совершают плохие поступки. А это нехорошо!
(Из наставлений 5 летней девочки своей младшей сестре)


Отправлено: 02:14, 17-11-2012 | #6


Пользователь


Сообщения: 103
Благодарности: 3

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата lxa85:
На здоровье.
Я не понимаю, что смущает. Файл настроек есть. Редактируется любым текстовым редактором. Ручками прописываются все интересующие настройки. В том числе и RETPCT, по образу и подобию со всеми остальными. »
да нет там такой настройки)
по началу я тоже попробовал ручками дописать.
Позже, читая доку, я как понял -утилита apctest (под виндой во всяком случае) - настраивает сам упс (меняет параметры в проше), а сам демон управляет непосредственно отключениями\уведомлениями.
В моем же случае надо поднять упс после заряда аккумулятора на 50%.

я могу ошибаться, возможно и есть возможность через apcusbd или идущие в комплекте утилиты это дело настроить, но вот как - доку перерыл, не нашел. По старинке через парашут вроде получилось, но не было возможности потестить. После этих выходных потещу и напишу, работает ли такой способ. Но создавая тему, не особо хотелось танцевать с бубном

Отправлено: 11:39, 19-11-2012 | #7


Аватара для lxa85

Необычный


Contributor


Сообщения: 4463
Благодарности: 994

Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать


Я нашел у себя такой параметр:
# Battery charge needed to restore power
# RETURNCHARGE 00 15 50 90 (default = 15)
#RETURNCHARGE 15
Ближе к концу конфигурационного файла.

-------
- Я не разрешаю тебе быть плохой! Потому что плохие люди совершают плохие поступки. А это нехорошо!
(Из наставлений 5 летней девочки своей младшей сестре)

Это сообщение посчитали полезным следующие участники:

Отправлено: 13:27, 19-11-2012 | #8



Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Общий по Linux » Debian/Ubuntu - apcupsd и настройка уровня заряда батареи для подачи питания

Участник сейчас на форуме Участник сейчас на форуме Участник вне форума Участник вне форума Автор темы Автор темы Шапка темы Сообщение прикреплено

Похожие темы
Название темы Автор Информация о форуме Ответов Последнее сообщение
nVidia GT 550M тормозят игры от питания батареи. Modern888 Видеокарты 6 02-05-2012 18:02
Уровень заряда батареи vvt Ноутбуки 5 13-11-2010 18:53
Разное - [решено] Система не дает установить уровень сигнала низкого заряда батареи ниже 3% djbub Microsoft Windows 2000/XP 2 27-07-2009 02:35
[решено] Настройка apcupsd под win2003 CadegenWest Программное обеспечение Windows 1 17-07-2009 09:28
Система отключается практически сразу после подачи питания Illusionist Непонятные проблемы с Железом 25 22-10-2008 23:53




 
Переход