Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » БП и ИБП - Заземление системного блока и TV-антенна |
|
БП и ИБП - Заземление системного блока и TV-антенна
|
Старожил Сообщения: 429 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ситуация такая:
Установлены евророзетки с подключением заземляющей клеммы к контакту земли розетки электроплиты. Все работает нормально до тех пор, пока не подключаю тв-антенну (в тв-тюнер компьютера). При подключении антенны вырубает УЗО. Проверено на 4 блоках питания: даже без включения в комп, при касании землей тв-антенны корпуса блока питания - срабатывает УЗО. При использовании провода без заземления работает нормально, но хотелось бы чтобы заземление компьютера тоже было. Как с этим бороться и кого попинать (антенщики или электрики)? |
|
Отправлено: 02:51, 03-05-2008 |
Ушел из жизни Сообщения: 26925
|
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата mike345:
|
|
------- Отправлено: 07:22, 03-05-2008 | #2 |
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью социальной сети. Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля. |
Ищу новости Сообщения: 705
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать mike345, вызови в первую очередь электриков - дальше видно будет
|
Отправлено: 13:33, 04-05-2008 | #3 |
Не дед Сообщения: 15392
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Cомневаюсь, что удастся получить задуманное. На длинном кабеле антенны по-любому будет наводиться потенциал.
|
------- Отправлено: 13:45, 04-05-2008 | #4 |
Старожил Сообщения: 429
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Мда... Получилось шоу...
Вызвал электриков. Пришли что-то сделали - вроде работает и не выбивает. Спрашиваю что сделали - не говорят. После ухода раскрутил розетку где они ковырялись - земля замкнута на массу. Пришлось идти к директору ихней организации, чтобы пришли еще раз и нормально сделали. Правда еще не проверял что они там сделали, но говорят в щитке земля и ноль перепутаны были. Отсюда вывод - после них все самому проверять надо. Иначе опасно для жизни Цитата DVDshnik:
|
||
Последний раз редактировалось mike345, 04-05-2008 в 22:27. Отправлено: 19:49, 04-05-2008 | #5 |
Ветеран Сообщения: 944
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата mike345:
Для чего вообще нужно защитное зануление? Как следует из названия - для защиты. Защиты людей от поражения током. Если происходит замыкание фазного проводника на корпус, то при занулении корпуса произойдёт короткое замыкание, и сработает автоматический выключатель, или перегорит плавкая вставка. А вот если корпус не будет занулён, то рано или поздно кто-нибудь до него дотронется, и последствия могут быть разные... Для чего нужно УЗО (Устройство Защитного Отключения)? Да для того же самого! Только принцип действия другой - здесь для срабатывания даже не требуется зануление, устройство срабатывает при появлении дифференциального (разностного) тока, от 10 до 50 (обычно) mA. То есть, пошла утечка на корпус, и ток в фазном проводнике превысил ток в рабочем нулевом проводнике на заданную или более величину - и происходит срабатывание. Почему срабатывало УЗО в данном случае? Цитата mike345:
Цитата mike345:
|
|||
Отправлено: 22:57, 04-05-2008 | #6 |
Старожил Сообщения: 429
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата DmB89:
А вот провода похоже перепутали именно в щитке, потому как полтора года назад там все меняли, после чего видимо и проблемы начались... Цитата DmB89:
Цитата:
Да и судя по реакции, когда я пришел к ним разбираться - он явно накосячил... |
|||
Отправлено: 00:08, 05-05-2008 | #7 |
Ветеран Сообщения: 2686
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать думаю кабельщиков тоже нужно было бы подтяуть, если это сети кабельного ТВ то скорее всего корпус ответвителей в ящике не заземлен (занулен) - разность потенциалов получается в любом случае т.к. потенциал наводится на коаксиал
|
------- Отправлено: 08:22, 05-05-2008 | #8 |
Ветеран Сообщения: 944
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата mike345:
Нашёл обе редакции ПУЭ. Седьмую редакцию существенно переписали, и некоторые пункты ужесточили, в частности по данному вопросу: Цитата:
|
||
Отправлено: 08:56, 05-05-2008 | #9 |
Участник сейчас на форуме | Участник вне форума | Автор темы | Сообщение прикреплено |
| |||||
Название темы | Автор | Информация о форуме | Ответов | Последнее сообщение | |
Разное - [решено] Экран на панели системного блока. | BROTHERHOOD | Прочее железо | 9 | 20-10-2009 14:39 | |
Разное - Питание Системного блока | Baiker | Прочее железо | 8 | 29-04-2009 22:43 | |
Выбор конфигурации системного блока | ALLURE | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 2 | 15-04-2008 10:59 | |
Конфигурация системного блока | mdma | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 105 | 09-01-2007 14:39 | |
Охлаждение системного блока | Nik | Непонятные проблемы с Железом | 34 | 28-10-2004 21:38 |
|