Имя пользователя:
Пароль:  
Помощь | Регистрация | Забыли пароль?  | Правила  

Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » Прочее - Не работает сеть

Ответить
Настройки темы
Прочее - Не работает сеть

Аватара для hozman

Старожил


Сообщения: 321
Благодарности: 0


Конфигурация

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Провожу сеть уже довольно-таки долго. Опыт в плане проводки и настройки не малый. Но сегодня я реально не понял ситуации.
Провели новый кабель категории 5e по кабель-каналу. Прозвонил пары тестором, который взял у электриков. Прибор показал что мол провода целые.
Сколько не пытался обжимать данный кабель с обоих сторон, причём уже даже 3 обжимниками (взял у знакомых ихние, думал можа с моими что не так..) но сеть не работает..
Кабель идёт из коммутатора в коммутатор. Коммутаторы новые. Порты есс-но менял, разницы - нет. Возник вопрос, как такое может быть?
Ведь если кабель прозвонился, значит он по всей видимости должен проводить сигнал? Или бывают исключения? Может что-нить с самим проводом? Например, где-нить по сечению не такое сопротивление как нужно или ещё что, или какой-нить ещё брал? Какие могут быть варианты.
Я уже не знаю как и быть...

Отправлено: 14:09, 16-07-2014

 

Аватара для Angry Demon

Крылатый ужас


Moderator


Сообщения: 26460
Благодарности: 4449

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата hozman:
Прозвонил пары тестором, который взял у электриков
Прозванивать нужно тестером кабельных систем. Например.

Цитата hozman:
Ведь если кабель прозвонился, значит он по всей видимости должен проводить сигнал?
... очень низкой частоты.

Цитата hozman:
Может что-нить с самим проводом?
Может.

-------
- Пал Андреич, Вы шпион?
- Видишь ли, Юра...


Здесь можно скачать драйверы

Сообщение оказалось полезным? Поблагодарите автора, нажав ссылку Полезное сообщение чуть ниже.


Отправлено: 18:32, 16-07-2014 | #2



Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью социальной сети.

Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.


Аватара для sergey_dsv

Ветеран


Сообщения: 2137
Благодарности: 379

Профиль | Отправить PM | Цитировать


А длина кабеля случаем не превышает максимально допустимую для участка сети 100 Mbit/s
Цитата:
100BASE-T4 (Fast Ethernet)
Технология 100 Мбит/с, основанная на методе доступа Ethernet/CD и использующая кабель «витая пара».
Максимальная длина сегмента — 300 футов/100 метров. RJ-45.

Отправлено: 19:24, 16-07-2014 | #3


Аватара для hozman

Старожил


Сообщения: 321
Благодарности: 0

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата sergey_dsv:
А длина кабеля случаем не превышает максимально допустимую для участка сети 100 Mbit/s »
Нет.

На днях тут тянули коаксиальный кабель (4 штуки, как минимум). Он идёт как-раз в доль моего. Может от него наводка какая?
Я с коаксиалом не сталкивался, и вообще странно и абсурдно что нынче его кто-то использует....

В общем, стандартный прозвон кабеля показывает что "Обрыва нет". А специальный сетевой тестер показал что работает 3 и 6 порт, а 1 и 2 - не работают. Выходит их видать пережали где-то?

Отправлено: 00:52, 17-07-2014 | #4


Аватара для sergey_dsv

Ветеран


Сообщения: 2137
Благодарности: 379

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата hozman:
А специальный сетевой тестер показал что работает 3 и 6 порт, а 1 и 2 - не работают. »
Ну наверное не порты, а проводники в парах.
Все правельно 1-2 это первая пара (белооранжевый - оранжевый) 3-6 это вторая пара (белозеленый - зеленый)
Цитата hozman:
Выходит их видать пережали где-то? »
Выходит да, а может заводской брак на этом участке кабеля.
Цитата hozman:
Может от него наводка какая? »
Нет от коаксиального кабеля наводки быть не может.
Цитата hozman:
стандартный прозвон кабеля показывает что "Обрыва нет" »
Да забудьте в данном случае про прозвонку обычным тестером. Для работы с витой парой нужно пользоваться специальным кабельным тестером. Angry Demon, вам уже указал на это.

Что делать в вашем случае:
Если использовали дух парный провод (четыре жилы) - полная замена кабеля в замен проложенного.
Если использовали четырех парный (8 жил) - использовать другие пары не задействованные, например белокоричневый-коричневый.
Если заработает, то сделать бирку на этом кабеле с отметкой о распиновке.
Если нет, то также замена кабеля.

Последний раз редактировалось sergey_dsv, 17-07-2014 в 07:16.

Это сообщение посчитали полезным следующие участники:

Отправлено: 06:57, 17-07-2014 | #5


Аватара для hozman

Старожил


Сообщения: 321
Благодарности: 0

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата sergey_dsv:
Ну наверное не порты, а проводники в парах.
Все правельно 1-2 это первая пара (белооранжевый - оранжевый) 3-6 это вторая пара (белозеленый - зеленый) »
Да, именно провода. Это я уже описался.
Цитата sergey_dsv:
Выходит да, а может заводской брак на этом участке кабеля. »
Судя по всему исключено. Они же, вроде как, на заводе проверяют у себя целостностью сечения. По крайне мере я такое слышал. Хотя..
Цитата sergey_dsv:
Да забудьте в данном случае про прозвонку обычным тестером. Для работы с витой парой нужно пользоваться специальным кабельным тестером. Angry Demon, вам уже указал на это. »
Воспользовался.. Если обжим на 2 парах, а не по 3-ём, то тестер показывает неадекватную инфу. Постоянно работают только 1, 2 и 6 проводник. Как-бы ни пытался. Дажа не тех кабелях, где сеть есть, и, всё работает замечательно. После не долгих размышлений я пришёл к варианту попробывать обжать не все 4 пары, дабы задействовать гигабит и проверить как на такую схему обжатия будет реагировать тестер.
И что Вы думаете? Всё начало показывать верно, и, сеть заработала. Хотя когда обжимал на 2 пары, причём дошло до абсурда, т.к. я использовал рабочий обжимник( личный.. (принёс с дома) и просил у знакомого , но ничего не помогало ), D В общем на 2 парах не вышло ничего. А по 4 пустил заработало.
Возник вопрос, как так? Логики тут нет. Ведь такого быть не должно, если расстояние там максимум 40 метров. Кабель хороший. Изоляция отличная. Специальный чёрный кабель для наружной прокладки с изоляцией и фальгой. А проложил я его внутри помещения.
Цитата sergey_dsv:
Если использовали четырех парный (8 жил) - использовать другие пары не задействованные, например белокоричневый-коричневый. »
Я в первый же день сразу 2 коннектора с обоих сторон обжимал. Т.е. было-синий, синий, бело-зелёный и зелёный. И остальные на другой. И ни один не работал, как не пытался. Хотя другие обжимал и везде всё как нужно. Разумеется с клещами всё в порядке...

Отправлено: 00:11, 18-07-2014 | #6


Аватара для THEDOGG

Ветеран


Сообщения: 2589
Благодарности: 284

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Коммутаторы уверен что не "битые" ? ("новые не значит рабочие") Есть другие Коммы? проверь на них данную проблему

-------
За оказанную мною помощь в знак благодарности не забудь нажать ниже на кнопку "Полезное сообщение"!


Отправлено: 01:44, 18-07-2014 | #7


Аватара для hozman

Старожил


Сообщения: 321
Благодарности: 0

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата THEDOGG:
Коммутаторы уверен что не "битые" ? ("новые не значит рабочие") Есть другие Коммы? проверь на них данную проблему »
Уверен! В общем-то модель коммутатора http://zyxel.by/gs1100-24
Обжимаю я пользователя т.к. им не нужно по гигу в ПК на 2 пары обычно, и тем самым по кабелю пуская 2 пользователей. Так вот тут для соединений от коммутатора к коммутатору так не прокатывает. Скока не пытался. Хотя от коммутатора этого же к пользователю такой вариант работает замечательно.
Т.е. я переобжал кабель который не запускался между коммутаторами.. магистральный.. на все 8 проводов и всё заработало.
Логики я в этом не нашёл, но факт есть факт.
Есть какие-нить мысли по этому поводу?

Отправлено: 17:35, 19-07-2014 | #8


Аватара для sergey_dsv

Ветеран


Сообщения: 2137
Благодарности: 379

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата hozman:
Логики я в этом не нашёл, но факт есть факт. »
А логики и не надо. Есть стандарт вот его и нужно соблюдать.
Цитата hozman:
Обжимаю я пользователя т.к. им не нужно по гигу в ПК на 2 пары обычно, и тем самым по кабелю пуская 2 пользователей. »
Можете и дальше не соблюдать стандарт, но потом не жалуйтесь что у вас что то произошло с сетью.
Согласитесь его же (стандарт передачи файлов Fast Ethernet) не дураки выдумали.
Цитата hozman:
Т.е. я переобжал кабель который не запускался между коммутаторами.. магистральный.. на все 8 проводов и всё заработало. »
Ну так все правильно. Магистральные порты на этом коммутаторе
Цитата:
2 порта dualrate 1000/100 Ethernet RJ-45, совмещенные с SFP-слотами (3.3 В)
Т.е. в первую очередь гигабитные, а уж после все остальное. Поэтому контроллер порта проверяет что ему там вставили и определил что ему т.е. коммутатору такое соединение для передачи данных не подходит (не хватает проводников в разъеме). И соответственно не включился.

Отправлено: 20:20, 19-07-2014 | #9


Аватара для hozman

Старожил


Сообщения: 321
Благодарности: 0

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата sergey_dsv:
Можете и дальше не соблюдать стандарт, но потом не жалуйтесь что у вас что то произошло с сетью.
Согласитесь его же (стандарт передачи файлов Fast Ethernet) не дураки выдумали. »
sergey_dsv, Хотите сказать, что обжим по 2 парам придуман дураками? Как ни крути, для 100М 2 пар выше крыше. А 4 пары нужны для гигабита.
Цитата sergey_dsv:
Т.е. в первую очередь гигабитные, а уж после все остальное. Поэтому контроллер порта проверяет что ему там вставили и определил что ему т.е. коммутатору такое соединение для передачи данных не подходит (не хватает проводников в разъеме). И соответственно не включился. »
Тогда почему контроллер, будучи гигабитным, не проверяет что ему вставили от каждого ПК, который приходи в него по 2 парам?

Отправлено: 03:16, 20-07-2014 | #10



Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » Прочее - Не работает сеть

Участник сейчас на форуме Участник сейчас на форуме Участник вне форума Участник вне форума Автор темы Автор темы Шапка темы Сообщение прикреплено

Похожие темы
Название темы Автор Информация о форуме Ответов Последнее сообщение
[решено] Не работает сеть.. cher Лечение систем от вредоносных программ 2 09-12-2012 22:03
FAQ - Не работает сеть oleg1967 Сетевые технологии 0 28-12-2010 17:41
Не работает сеть! D@nil Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 2 23-09-2005 20:16
Не работает сеть fossil Общий по Linux 20 04-07-2005 15:08
XP: СЕТЬ НЕ РАБОТАЕТ 3kLiN Сетевые технологии 4 19-04-2004 17:53




 
Переход