Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » DNS/DHCP - [решено] Рабочая станция не заводится в домен [проблемы с сетью] |
|
DNS/DHCP - [решено] Рабочая станция не заводится в домен [проблемы с сетью]
|
Старожил Сообщения: 150 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Здравствуйте.
Сегодня поставил комп. в новый кабинет: там прокинули сетку, поставили свич, дотянули до других свичей, прозвонили все норм. Притащил...я комп, поставил. И он почему-то сбросил рание настройки сети (все раздается автоматом по DHCP). Я прописываю в ручную - сеть есть, но пинг не проходит ни на комп, не с компа на другой комп в сети. Решил по новой завести комп в домен, а он назад не встает...и после перезагрузки все исправления сети возвращ. к кривым настройкам (правка реестра)! Вся сеть лежит...в 192.168.X.X....а комп ставит 169.254.X.X В чем может быть проблема? Вот, что пишет при попытке завести комп в домен Вероятно, доменное имя "KANSORT" является NetBIOS-именем домена. Проверьте, что имя домена правильно зарегистрировано в WINS. Если вы убеждены, что это имя не является NetBIOS-именем домена, то следующая информация поможет в исправлении ошибки в конфигурации DNS вашей сети. При запросе DNS записи ресурса размещения службы (SRV), используемой для выяснения размещения контроллера домена для домена "KANSORT" произошла ошибка: Произошла ошибка: "Возврат из операции произошел из-за превышения времени ожидания." (код ошибки: 0x000005B4 ERROR_TIMEOUT) Опрос проводился для SRV-записи для _ldap._tcp.dc._msdcs.KANSORT DNS-серверы, используемые этим компьютером для разрешения имен, не отвечают. Этот компьютер настроен на использование DNS-серверов со следующими IP-адресами: 192.168.0.1 Проверьте, что этот компьютер подключен к сети, IP-адреса DNS-серверов указаны правильно, и что по крайней мере один из этих DNS-серверов запущен и работает. Для получения сведений об исправлении этой ошибки щелкните кнопку "Справка". |
|
Отправлено: 17:07, 16-07-2008 |
Ветеран Сообщения: 2101
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать -пропишите сеть вручную с корректным статическим адресом (из вашей подсети) - есле это сделать не получается, попробуйте переустановить дрова на сетевуху (вообще для проверки можно сделать так: отключить комп от локальной сети, в свойствах сети проставить нужные настройки, перезагрузить комп - если после перезагрузки настройки слетят - 80% проблема с сетевухой/слотом/дровами)
-пропишите адрес DNS -сервера -выкючите брандмауэр, центр обеспечения безопасности -в AD в разделе computers проверьте, нет ли там компьютера с именем, совпадающим с именем компа, к-й вы пытаетесь сейчас в домен воткнуть. |
------- Отправлено: 08:02, 17-07-2008 | #2 |
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью социальной сети. Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля. |
Старожил Сообщения: 150
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нужные настройки поставились...подключение есть, но пинга нет. Может быть проблема в построение сети.? Притащил туда второй комп, поставил, сеть есть...пинга нет
|
Отправлено: 10:51, 17-07-2008 | #3 |
Крылатый ужас Сообщения: 26440
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Yazago:
Цитата Yazago:
|
||
------- Отправлено: 11:44, 17-07-2008 | #4 |
Старожил Сообщения: 150
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Здравствуйте.
Локальная сеть есть, но пинга нет: IPconfig /all Настройка протокола IP для Windows Имя компьютера . . . . . . . . . : shop Основной DNS-суффикс . . . . . . : Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный IP-маршрутизация включена . . . . : нет WINS-прокси включен . . . . . . . : нет Подключение по локальной сети 2 - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC Физический адрес. . . . . . . . . : 00-01-6C-F5-48-68 Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.15 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 |
|
Отправлено: 12:01, 17-07-2008 | #5 |
Ветеран Сообщения: 12417
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать если пинга нет во внутренней сети - значит сети нет.
если нет пинга в интернет-сеть то это из-за того, что у вас нет шлюза по умолчанию: Цитата Yazago:
|
|
------- Отправлено: 12:35, 17-07-2008 | #6 |
Старожил Сообщения: 150
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проблема: Была организована сеть в новом кабинете. Поставлен свич. (примерная топология в файле Graphic1)...затем была перемещена рабоч. станция со старого рабоч. места в новое помещение. Подключение к сети: сеть есть, пинга нет.
IPconfig /ALL c проблемной машины: Настройка протокола IP для Windows Имя компьютера . . . . . . . . . : shop Основной DNS-суффикс . . . . . . : Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный IP-маршрутизация включена . . . . : нет WINS-прокси включен . . . . . . . : нет Подключение по локальной сети 2 - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC Физический адрес. . . . . . . . . : 00-01-6C-F5-48-68 Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.15 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 Примерная топология...более точную не могу дать, так как - это новое место работы! Никаких схем нет. Устройство сети: есть два сервера, один файловый, другой интернет. На файловом сервере поднят домен, ip-адреса раздаются автоматом по DHCP. |
Отправлено: 13:02, 17-07-2008 | #7 |
Старожил Сообщения: 150
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Шаги решения проблемы:
-Все параметры были заданы в ручную! Результат тот же -Рабоч. станция была выведенна из домена, назад уже не завеласть ------ Сервер видит эту машину в обозреватели сети, но зайти не может...при попытке входане найден сетевой путь |
Отправлено: 13:05, 17-07-2008 | #8 |
Старожил Сообщения: 150
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Более подробная информация по проблеме - http://forum.oszone.net/thread-111637.html
|
Отправлено: 13:07, 17-07-2008 | #9 |
Старожил Сообщения: 150
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Более подробная информация по проблеме - http://forum.oszone.net/thread-111637.html
|
Отправлено: 13:07, 17-07-2008 | #10 |
Участник сейчас на форуме | Участник вне форума | Автор темы | Сообщение прикреплено |
| |||||
Название темы | Автор | Информация о форуме | Ответов | Последнее сообщение | |
Службы - [решено] Не запускается служба Рабочая станция (ошибка запуска зависимой службы) | dim_alf | Microsoft Windows Vista | 7 | 15-01-2018 19:42 | |
Разное - Служба Рабочая станция | OpenSerg | Microsoft Windows 2000/XP | 9 | 02-09-2012 11:24 | |
[решено] Рабочая станция не добавляется в домен.Ошибка в доступе. | djeff | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 7 | 02-04-2008 12:09 | |
Рабочая станция | R.O.O.T | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 18 | 18-01-2008 20:02 |
|