БП и ИБП - Неисправности блоков питания.

Аватара для Codru

Ветеран


Сообщения: 1791
Благодарности: 229

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Изменения
Автор: Codru
Дата: 19-09-2010
Описание: Дополнение.
Если одни неисправности имеют очевидные признаки (не включение ПК, дым, запах горелого, удары электрическим током, …), и не представляет трудность в определении «виновника», то при других грешим на что угодно, но только не на БП. И это не удивительно, т.к. они могут быть вызваны и неисправностью компонентов ПК, и программным обеспечением. Эти неисправности являются неочевидными. К ним можно отнести:
- любые ошибки и зависания ПК при включении питания;
- спонтанная перезагрузка и периодические зависания ПК во время обычной работы;
- хаотические ошибки четности и другие ошибки памяти;
- перезапуск ПК при малейшем снижении напряжения сети.
Цель данной темы собрать разрозненный материал и выработать рекомендации по поиску и устранению неисправностей БП.

Разьемы блоков питания.


Более подробную информацию можно получить:
Компьютер - разъемы кабелей питания http://pinouts.ru/Power
ATX (ATX12V) 24 pin power supply connector – распиновка http://pinouts.ru/Power/atx_v2.shtml
ATX power supply connector – распиновка http://pinouts.ru/Power/atxpower.shtml


Выходные напряжения БП.

+3,3 В - наборы микросхем, модули памяти DIMM, платы PCI/AGP, разнообразные микросхемы.
+5 В - логические схемы дисководов, модули памяти SIMM, платы PCI/AGP, платы ISA, микросхемы.
+5 В SB - для дежурного режима, питание USB-портов, что может обеспечить включение ПК по сигналам подключенных USB-устройств (например факса).
+12 В - двигатели дисководов, ж/дисков, вентиляторы.
- 5 В - в новых компах практически не используется. Это напряжение предназначалось для питания аналоговых схем (например в старых контроллерах накопителей на гибких дисках).
-12 В - также не используется, за исключением СОМ-порта и микросхем поддержки локальной сети в некоторых системных платах.


Параметры выходных напряжений и токов БП.



По каналу +12VDC допускается отклонение на 10% при пиковой нагрузке.



Более подробную информацию, в.т. для других конфигураций, ищите в Power Supply Design Guide http://www.formfactors.org/developer...public_br2.pdf


Основные узлы БП.

- входной (сетевой) фильтр;
- вспомогательный преобразователь - +5В SB;
- основной преобразователь - +3,3В, +5В, +12В, а также -5В и -12В;
- стабилизатор напряжения цепи +3,3В (в новые БП) или +5В (в старые БП);
- высокочастотные выпрямители и сглаживающие фильтры преобразователей;
- узел защиты и контроля;
- схема дистанционного включения БП по сигналу PS_ON;
- формирователь сигнала PW_OK (питание в норме).

Входной фильтр предназначен для подавления помех проникающих от БП в электрическую линию с целью уменьшения помех для радио- телеаппаратуры. Он также выполняет защитную функцию в аварийных режимах эксплуатации БП: защита по току, защита от перенапряжения. В дешевых БП (китайских) не устанавливается.


Работа БП.
При подключении ПК в электрическую сеть, запускается вспомогательный преобразователь. На системную плату поступает напряжение +5В SB. О поступлении этого напряжения свидетельствует кратковременное мигание LED-ов на клавиатуре. Запуск основного преобразователя блокировано сигналом PS_ON = (3 ÷ 5)В, формируемый системной платой.

При включении ПК (нажатии кнопки ПУСК – POWER) сигнал PS_ON принимает значение ~0В, который включает основной преобразователь. Идет процесс формирования основных напряжения. Эти напряжения поступают как на мат.плату, так и на узел защиты и контроля.
Если одно из этих напряжений превышает предельный уровень, либо по какой-либо цепи имеется короткое замыкание, узел запрещает работу основного преобразователя.

Одновременно напряжения +3,3В, +5В поступают на формирователь сигнала PW_OK (питание в норме). При достижении этими напряжениями определенного уровня, с небольшой задержкой (через 0,1 ÷ 0,5 с после включения ПК) формируется сигнал PW_OK (3 ÷ 6 В).
Задержка сигнала PW_OK необходима для задержки пуска процессора пока питающие напряжения не будут в норме. В дешевых БП эта задержка недостаточна, либо отсутствует. Сигнал PW_OK подается на микросхему тактового генератора системной платы, который формирует сигнал начальной установки процессора, т.е. включает ПК. По этому же сигналу происходит и остановка процессора (выключение ПК). Команда на отключение идет до пропадания основных напряжений, что дает возможность правильно завершить работу. Ранняя подача сигнала PW_OK приводит к искажению содержимого CMOS-памяти.

В БП реализована стабилизация напряжений только по одной цепи (+3,3В или +5В). Недостаток такой стабилизации в том, что при повышении нагрузки по этой цепи, падение напряжения будет компенсировано, что вызовет повышение напряжений по цепям +5В и +12В. И наоборот, при повышение нагрузки по одной из цепей +5В или +12В, произойдет падение напряжения в этой цепи.


Качество питающих напряжений.

Если о величинах напряжений можно судить по показаниям простых измерительных приборов, то для оценки их качества, необходимы дорогостоящие приборы (осциллограф …). Качество напряжений зависит как от элементов фильтрации (электролитических конденсаторов), так и от нагрузки. К сожалению, основной недостаток этих конденсаторов, потеря емкости из-за высыхания электролита, что нельзя визуально определить. Тяжелый температурный режим, в котором работают эл. конденсаторы приводит к их преждевременному выходу из строя.
Необходимо учитывать также, что при возрастании нагрузки даже по одной цепи, приводит к повышению уровня пульсаций и по остальным цепям.



Приблизительно так выглядят питающие напряжения на экране осциллографа.


Анализ некоторых неисправностей вызванных БП.

Прежде чем рассмотреть некоторые неисправности, хочу напомнить, что обмен информацией между элементами и узлами ПК происходит путем передачи (приема) нулей и единиц. Эти сигналы хотя и привязаны к питающему напряжению, но находятся в определенных пределах. Грубо говоря, единица чуть больше половины питающего напряжения, нуль чуть меньше.

1. Любые ошибки и зависания ПК при включении питания.
Режим включения питания является самым тяжелым для БП. Большой ток из-за накопления энергий индуктивными (трансформаторы, дроссели) потребителями и конденсаторами, большая нагрузка на цепь +12В из-за больших пусковых токов эл.двигателей (вентиляторы, приводы). Идет также процесс стабилизации выходных напряжений БП, уровень пульсации наибольший.
Если в этот момент запустить процессор, т.е. подать сигнал PW_OK, помехи (пульсации) через шину питания приведут к искажению переданных и принятых данных. В данном случае программ запуска компьютера.
О ранней подаче сигнала PW_OK может говорить и такой факт, что ПК запускается нормально при нажатии кнопки Reset (сброса) или комбинации клавиш <Ctrl+Alt+Del>.

2. Спонтанная перезагрузка и периодические зависания ПК во время обычной работы.
Нагрузка по различным цепям не постоянна, что отлично видно по загрузке процессора, естественно, что и выходные напряжения будут изменяться, стабилизатор напряжения хотя и стремиться компенсировать эти изменения, но обладает определенной инерционностью. От величины напряжения питания зависит и происходящие процессы в микросхемах, их быстродействие. Если уровень питающих напряжений выходят за пределы нормы, могут произойти сбои в работе этих элементов, искажение сигналов. естественно начнутся и

3. Хаотические ошибки четности и другие ошибки памяти.
Один из часто задаваемых вопросов связан с тем, что при каждой проверке памяти, тестирующая программа дает разные сбойные ячейки. Стремление увеличивать обьем памяти на единицу обьема привело к понижению напряжения питания, в то же время уменьшение напряжения привело к уменьшению разницы (величины напряжения) между нулем и единицей. А если учитывать еще, что чем ниже напряжение питания, тем сложнее осуществить его фильтрацию, то становится ясно, почему микросхемы памяти так сильно подвержены помехам..

4. Перезапуск ПК при малейшем снижении напряжения сети.
Чаще всего происходит из-за пропадания сигнала PW_OK в связи с уменьшением выходных напряжений БП. При восстановлении выходных напряжений снова формируется сигнал PW_OK и компьютер начинает работать так, будто его только что включили.
Благодаря быстрому отключению сигнала PW_OK компьютер “не замечает” неполадок в системе питания, поскольку останавливает работу раньше, чем могут появиться ошибки четности и другие проблемы, связанные с неустойчивостью напряжения питания.




Внимание! Производитель не рекомендует ремонт БП в домашних условиях. Но если вы решились на это, то обьязательно изучите Правила и меры безопасности.

PS.
1. Вопросы по выбору блока питания прошу задавать в теме Выбор блока питания
2. Посмотрите также тему Параметры и стандарты БП
3. Здесь найдете много полезной информации по изложенным выше вопросам Современные блоки питания ATX и их характеристики
4. Аналоговые и цифровые мультиметры. Методы проверки электронных компонентов.

-------
Прощай OsZone


Отправлено: 11:41, 02-08-2009

 

Аватара для Klotik

Старожил


Сообщения: 304
Благодарности: 5

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Значит, выходит, что на электролит можно подать переменное напряжение 115 в?

Неужели на электролит можно подавать переменное напряжение? Хотя бы и 115 вольт?

Отправлено: 21:55, 25-01-2011 | #141



Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью социальной сети.

Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.


Аватара для Codru

Ветеран


Сообщения: 1791
Благодарности: 229

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата Klotik:
Неужели на электролит можно подавать переменное напряжение? Хотя бы и 115 вольт? »
А кто сказал, что поступает переменное напряжение?
Цитата Klotik:
Значит, выходит, что на электролит можно подать переменное напряжение 115 в? »
Вы не понимаете что происходит. Нужно исходить из того, что на выходе есть определенное устройство для которого рабочее напряжение скажем 230 вольт (в подробности не буду вдавться). При напряжении на входе 220 (235) проблем нет, но если будем запитывать от напряжения 115В (в два раза меньше), напряжение на выходе уменьшится также в два раза. Вот перемычка и обеспечивает подьем этого напряжения до 230В, называется такое включение "умножение напряжения".

Т.е. в вашем случае вы подали на конденсаторы напряжение в два раза больше номинального. Вот они и не выдержали такую величину напряжения.

-------
Прощай OsZone

Это сообщение посчитали полезным следующие участники:

Отправлено: 23:12, 25-01-2011 | #142


Аватара для Codru

Ветеран


Сообщения: 1791
Благодарности: 229

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата yohon:
При включении компа- показания на TMPIN2 -78 градусов и через пару минут доходят до 80 и выше не поднимаются вообще, такая же температура и под нагрузкой. Что может быть? »
Если проблем нет, скорее всего причина в датчике TMPIN2, он дает неправильные данные, так что волноваться не следует.

-------
Прощай OsZone


Отправлено: 23:48, 25-01-2011 | #143


Аватара для Baiker

Ветеран


Сообщения: 1865
Благодарности: 54

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Подскажите где в БП используются два провода для запуска БП. Дабы использовать БП для подачи аналогового питания на CD привод и использования его в качестве музыкального центра. Спасибо

-------
истина где-то рядом
ALT Linux Simply Linux


Отправлено: 00:30, 04-02-2011 | #144

eco eco вне форума

Аватара для eco

Ветеран


Сообщения: 11819
Благодарности: 1624

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата Baiker:
два провода для запуска БП. »
Зеленый с любым черным.

Последний раз редактировалось eco, 18-10-2012 в 17:56.

Это сообщение посчитали полезным следующие участники:

Отправлено: 10:50, 04-02-2011 | #145


Новый участник


Сообщения: 19
Благодарности: 0

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Не включился компьютер.Поставил другой БП-все работает.
1.На БП сгорел предохранитель F5A L220V.Подскажите,пожалуйста,правильно ли я понял,что он на 5 ампер?
2.На БП два больших конденсатора на 470 U(буква похожая,но на клавиатуре нет).Один потек,второй совсем немного вздулся.Будут ли работать после замены предохранителя?

Или нужно сразу все менять?или сразу БП?

Компьютер не мой,друга.сборка фирменная,без разгона и изменений-2002г.Что внутри за железо-трудно определить,но слабенькое.
БП Golden Power GP300 V-A, 2002 г. CHINA

Отправлено: 13:06, 07-02-2011 | #146


- - -


Contributor


Сообщения: 12195
Благодарности: 2131

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата klim6308:
он на 5 ампер? »
угу
Цитата klim6308:
Один потек,второй совсем немного вздулся.Будут ли работать после замены предохранителя? »
нет конечно, их нужно менять.
Цитата klim6308:
или сразу БП? »
угу
Это сообщение посчитали полезным следующие участники:

Отправлено: 13:13, 07-02-2011 | #147


Новый участник


Сообщения: 1
Благодарности: 0

Профиль | Отправить PM | Цитировать


подскажите пожалуйста по следующей проблеме блок питания chieftec aps-650c судя по всему внезапно перестал выдавать свою мощность, система athlon II x3 видео gt460 gtx вентиляторы крутит post сигнал отсутствует,( аналогичный блок запускает систему нормально) систему pentum 4 3.2 ггц видео radeon 9200 запускает нормально, напряжение на выходе ( 12v 5v 3.3v) нормальное, визуальных повреждений под крышкой не видно
блок проработал примерно 7 месяцев что это может быть?

Отправлено: 04:02, 12-02-2011 | #148


- - -


Contributor


Сообщения: 12195
Благодарности: 2131

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата Spot01:
что это может быть? »
самое уязвимое место это конденсаторы-электролиты, хотя срок службы мал 7 месяцев, если имеется гарантия можно сдать.

Отправлено: 20:18, 12-02-2011 | #149


Новый участник


Сообщения: 45
Благодарности: 0

Профиль | Отправить PM | Цитировать


всем привет, не могу определить из-за чего у меня BSOD'ы. Периодически выскакивает синий экран с разными ошибками, но чаще 8E.... тестировал жесткий диск, оперативку - вроде все нормально. Осталось только БП проверить...... может кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией. Когда выключаешь комп, то системник выключается на 1-2 секунды позже монитора и из него раздается звуковой сигнал как при BSOD'е. Может это проблема в блоке питания?

Отправлено: 14:41, 06-03-2011 | #150



Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » БП и ИБП - Неисправности блоков питания.

Участник сейчас на форуме Участник сейчас на форуме Участник вне форума Участник вне форума Автор темы Автор темы Шапка темы Сообщение прикреплено

Похожие темы
Название темы Автор Информация о форуме Ответов Последнее сообщение
Sony отзывает 69000 блоков питания OSZone News Новости железа 4 03-11-2009 18:26
[решено] Дефектация неисправности в ноутбуках KAMCHA Непонятные проблемы с Железом 16 04-08-2009 15:35
может ли материнская плата приводить к неисправности блока питания? truvo Материнские платы и память 1 14-05-2009 00:33
Проблемы с определением неисправности NickKom Непонятные проблемы с Железом 5 29-06-2008 10:54
Установка двух блоков питания. yurfed Хочу все знать 6 01-04-2008 18:02




 