Цитата:
ИБП полностью разряжал
Вообще-то так поступать не рекомендуется. По имени "PowerChute" можно предположить, что это APC. Эти их киловатники иногда "болеют" - у них слетает флэш-память при глубоком разряде. Мне перешивали такой в сервисном центре. Основные симптомы (были у моего): заряд до 100%, при отключении сети, переходе на батареи, индикатор заряда падал практически до нуля, хотя небольшую нагрузку (ватт до 100) держать мог долго.

-------
Когда у тебя есть только молоток, все похоже на гвоздь