Добрый день, коллеги.
У нас есть UPS Monolith II 3000RMLT хочу к нему подключить аккумуляторные блоки от APC SUA48RMXLBP3U, так как такой UPS эффективнее APC sua3000rmxli3u (работает с напряжением 96 а не 48 вольт). Существует ли переходник для подключения APC SUA48RMXLBP3U к UPS Monolith II 3000RMLT? |
|
Отправлено: 11:48, 24-04-2019 |
![]() Не дед Сообщения: 15396
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Таки напряжение аккумуляторов для ИБП должно быть номинальным. Но даже и ёмкость аккумуляторов должна быть номинальной, плюс - минус процентов десять примерно.
То бишь даже подключать автомобильный аккумулятор, например, вместо банального стокового 12В 7А.ч нет никакого смысла. |
------- Отправлено: 06:08, 25-04-2019 | #2 |
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью социальной сети. Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля. |
![]() Ветеран Сообщения: 2913
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Ferum01:
Возможно вы сможете сами докупить и собрать недостающие акк-ры и включить их последовательно получить 96В (48+48). Постарайтесь не пострадать сами после пробного включения самоделки ![]() |
|
------- Отправлено: 08:00, 25-04-2019 | #3 |
Дед Сообщения: 40597
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я немного не понял - вы хотите подключить батарею на 96в к ибп на 48?
|
------- Отправлено: 08:12, 25-04-2019 | #4 |
Ветеран Сообщения: 514
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата WSonic:
В батарейном отсеке все аккумуляторы можно подключить последовательно и тогда будет 96в. Проблема в том, что в Батарейном отсеке разъем больше, чем в UPS Monolith II 3000RMLT |
||
Отправлено: 17:23, 25-04-2019 | #5 |
Дед Сообщения: 40597
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Отрезать от старого бб разъём и припаять к новому.
PS но это всё равно странно. Почему бы просто не заменить батареи в родном бб и поставить повыше ёмкости - это выйдет раза в три дешевле |
------- Последний раз редактировалось WSonic, 25-04-2019 в 18:37. Отправлено: 18:17, 25-04-2019 | #6 |
Ветеран Сообщения: 514
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата WSonic:
|
|
Отправлено: 21:21, 25-04-2019 | #7 |
Дед Сообщения: 40597
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Ferum01:
![]() |
|
------- Отправлено: 21:31, 25-04-2019 | #8 |
![]() |
Участник сейчас на форуме |
![]() |
Участник вне форума |
![]() |
Автор темы |
![]() |
Сообщение прикреплено |
| |||||
Название темы | Автор | Информация о форуме | Ответов | Последнее сообщение | |
БП и ИБП - [решено] APC Smart-UPS 3000 как подключить к компьютеру? | Andrei_IW | Прочее железо | 6 | 30-04-2015 22:21 | |
БП и ИБП - [решено] Время работы от батарей. | a715 | Прочее железо | 6 | 28-09-2011 17:01 | |
Прочее - На какой ОС нетбук дольше проработает от батарей? | roniro | Общий по Linux | 7 | 09-04-2011 16:16 | |
Новые телевизоры Toshiba могут работать от батарей | OSZone News | Новости железа | 2 | 07-12-2010 19:45 | |
БП и ИБП - Срочно - APC RBC22 (сменный блок для APC SUA750RMI2U) - какие батареи внутри? | d0ublezer0 | Прочее железо | 2 | 14-08-2008 08:02 |
|