Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 10 » Службы - Проблема с синхронизацией времени по NTP в Windows 10 |
|
|
Службы - Проблема с синхронизацией времени по NTP в Windows 10
|
Новый участник Сообщения: 12 |
Не могу настроить синхронизацию с локальным сервером. Другие устройства синхронизируются, а с ПК не получается (пробовал с трех разных под вин-10).
Сервер настроил нормально, т.к. контроллер ПЛК синхронизируется без проблем. Помогите пожалуйста, нужно срочно. Второй ПК используется для резерва БД с привязкой по времени, а отклонения более секунды недопустимы. Цитата:
Отслеживание и монитор работает, а синхронизация нет. В это время в журнале создается событие: Цитата:
Пробовал: net stop w32time net start w32time w32tm /config /update Разные параметры AnnounceFlags Раздел реестра: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\w32time] "Type"=dword:00000020 "Start"=dword:00000003 "ErrorControl"=dword:00000001 "ImagePath"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,\ 74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,\ 00,76,00,63,00,68,00,6f,00,73,00,74,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,2d,00,\ 6b,00,20,00,4c,00,6f,00,63,00,61,00,6c,00,53,00,65,00,72,00,76,00,69,00,63,\ 00,65,00,00,00 "DisplayName"="@%SystemRoot%\\system32\\w32time.dll,-200" "ObjectName"="NT AUTHORITY\\LocalService" "Description"="@%SystemRoot%\\system32\\w32time.dll,-201" "FailureActions"=hex:80,51,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,14,00,00,\ 00,01,00,00,00,60,ea,00,00,01,00,00,00,c0,d4,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "ServiceSidType"=dword:00000001 "RequiredPrivileges"=hex(7):53,00,65,00,41,00,75,00,64,00,69,00,74,00,50,00,72,\ 00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,43,00,68,00,\ 61,00,6e,00,67,00,65,00,4e,00,6f,00,74,00,69,00,66,00,79,00,50,00,72,00,69,\ 00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,43,00,72,00,65,00,\ 61,00,74,00,65,00,47,00,6c,00,6f,00,62,00,61,00,6c,00,50,00,72,00,69,00,76,\ 00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,53,00,79,00,73,00,74,00,\ 65,00,6d,00,54,00,69,00,6d,00,65,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,\ 00,67,00,65,00,00,00,00,00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\w32time\Config] "FrequencyCorrectRate"=dword:00000004 "PollAdjustFactor"=dword:00000005 "LargePhaseOffset"=dword:02faf080 "SpikeWatchPeriod"=dword:00000384 "HoldPeriod"=dword:00000005 "LocalClockDispersion"=dword:0000000a "EventLogFlags"=dword:00000002 "TimeJumpAuditOffset"=dword:00007080 "PhaseCorrectRate"=dword:00000001 "MinPollInterval"=dword:0000000a "MaxPollInterval"=dword:0000000f "UpdateInterval"=dword:00057e40 "MaxNegPhaseCorrection"=dword:0000d2f0 "MaxPosPhaseCorrection"=dword:0000d2f0 "AnnounceFlags"=dword:0000000a "MaxAllowedPhaseOffset"=dword:00000001 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\w32time\Parameters] "ServiceDllUnloadOnStop"=dword:00000001 "ServiceMain"="SvchostEntry_W32Time" "ServiceDll"=hex(2):43,00,3a,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,77,00,73,\ 00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,77,00,33,00,\ 32,00,74,00,69,00,6d,00,65,00,2e,00,44,00,4c,00,4c,00,00,00 "NtpServer"="ARM1,0x1" "Type"="NTP" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\w32time\TimeProviders] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\w32time\TimeProviders\NtpClient] "Enabled"=dword:00000001 "InputProvider"=dword:00000001 "AllowNonstandardModeCombinations"=dword:00000001 "CrossSiteSyncFlags"=dword:00000002 "ResolvePeerBackoffMinutes"=dword:0000000f "ResolvePeerBackoffMaxTimes"=dword:00000007 "CompatibilityFlags"=dword:80000000 "EventLogFlags"=dword:00000001 "LargeSampleSkew"=dword:00000003 "SignatureAuthAllowed"=dword:00000001 "DllName"=hex(2):43,00,3a,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,77,00,73,00,\ 5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,77,00,33,00,32,\ 00,74,00,69,00,6d,00,65,00,2e,00,44,00,4c,00,4c,00,00,00 "SpecialPollTimeRemaining"=hex(7):74,00,69,00,6d,00,65,00,2e,00,77,00,69,00,6e,\ 00,64,00,6f,00,77,00,73,00,2e,00,63,00,6f,00,6d,00,2c,00,30,00,00,00,00,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\ 00,00,00,00,00,00,00 "SpecialPollInterval"=dword:00093a80 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\w32time\TimeProviders\NtpServer] "InputProvider"=dword:00000000 "AllowNonstandardModeCombinations"=dword:00000001 "EventLogFlags"=dword:00000000 "ChainEntryTimeout"=dword:00000010 "ChainMaxEntries"=dword:00000080 "ChainMaxHostEntries"=dword:00000004 "ChainDisable"=dword:00000000 "ChainLoggingRate"=dword:0000001e "RequireSecureTimeSyncRequests"=dword:00000000 "DllName"=hex(2):43,00,3a,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,77,00,73,00,\ 5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,77,00,33,00,32,\ 00,74,00,69,00,6d,00,65,00,2e,00,44,00,4c,00,4c,00,00,00 "Enabled"=dword:00000000 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\w32time\TimeProviders\VMICTimeProvider] "Enabled"=dword:00000001 "InputProvider"=dword:00000001 "DllName"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,\ 74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,76,\ 00,6d,00,69,00,63,00,74,00,69,00,6d,00,65,00,70,00,72,00,6f,00,76,00,69,00,\ 64,00,65,00,72,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\w32time\TimeProviders\VMICTimeProvider\Parameters] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\w32time\TriggerInfo] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\w32time\TriggerInfo\0] "Type"=dword:00000003 "Action"=dword:00000001 "Guid"=hex:ba,0a,e2,1c,51,98,21,44,94,30,1d,de,b7,66,e8,09 клиенты - компьютеры в локальной сети и ПЛК (промышленные логические контроллеры) Точность особая не требуется, допустимо отклонение до 1с. |
|||
Отправлено: 11:53, 18-03-2016 |
Новый участник Сообщения: 12
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать cmd под админом. Брандмаузер отключен, фаерволов нет. Используется обычный свич.
В общем перепробовал всё что смог найти по теме, бесполезно |
Отправлено: 17:18, 18-03-2016 | #2 |
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью социальной сети. Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля. |
Ветеран Сообщения: 4553
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать slk-738, а ОС на сервере какая и что сервис/демон NTP используется?
|
Отправлено: 17:52, 18-03-2016 | #3 |
Новый участник Сообщения: 12
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата:
хз, стандартный Ну сервер то работает нормально, контроллер ПЛК обновляется без проблем. Сегодня притащат ноут на вин-8.1, попробуем |
|
Отправлено: 05:43, 19-03-2016 | #4 |
Новый участник Сообщения: 12
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать С Win-8.1 та же ошибка
Цитата:
|
||
Отправлено: 08:37, 19-03-2016 | #5 |
Ветеран Сообщения: 4553
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать slk-738, вопрос все тот же
Цитата NickM:
|
|
Отправлено: 20:48, 19-03-2016 | #6 |
Новый участник Сообщения: 12
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать NickM,
Windows 10 pro версия 1511 10586.122 w32time.dll 10.0.10586.0 Демонов не вызывал ![]() |
Последний раз редактировалось slk-738, 20-03-2016 в 17:04. Причина: демоны Отправлено: 17:01, 20-03-2016 | #7 |
Новый участник Сообщения: 12
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ну что? Всё никак не получается настроить. Может есть сторонние сервисы ntp? Не могу найти под windows.
Заплачу за решение |
Отправлено: 09:43, 23-03-2016 | #8 |
Пользователь Сообщения: 121
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать slk-738, у Вас локальный ntp-сервер или какой Вы используете? Если локальный, то какая ОС стоит на этом NTP-сервере и корректно ли там настроен NTP? И если указать time.windows.com как сервер обновления, то синхронизация происходит (может не сразу синхронизироваться - глючит у них что-то)?
Если попробовать изменить этот параметр: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\w32time\Parameters] "NtpServer"="IP-адрес_ARM1,0x9" Проблема остается? |
Последний раз редактировалось Laprion, 23-03-2016 в 12:07. Отправлено: 10:17, 23-03-2016 | #9 |
Новый участник Сообщения: 12
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Laprion, Локальный. А бывают нелокальные? Я нашел только под *юникс
Windows 10 pro версия 1511 10586.122 w32time.dll 10.0.10586.0 С интернет-серверов синхронизация проходит, иногда даже с time.windows.com Не помогло, пробовал разные варианты "NtpServer" на клиенте, и "AnnounceFlags" на сервере ПЛК синхронизируется с этим сервером нормально, а Windows нет |
Отправлено: 13:06, 23-03-2016 | #10 |
|
![]() |
Участник сейчас на форуме |
![]() |
Участник вне форума |
![]() |
Автор темы |
![]() |
Сообщение прикреплено |
| |||||
Название темы | Автор | Информация о форуме | Ответов | Последнее сообщение | |
На DHCP сервере раздачу времени по NTP/SNTP БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Daylight Saving Time | vaistor | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 16 | 15-09-2017 14:35 | |
Прочее - [решено] Настенные часы с синхронизацией времени по сети | Tonny_Bennet | Сетевое оборудование | 10 | 01-10-2014 14:27 | |
настройка внешнего сервера времени NTP | RinatG | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 7 | 02-12-2009 15:25 | |
Проблема с установкой-синхронизацией времени | SergOst | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 01-08-2006 23:30 | |
Windows ME - проблема с синхронизацией времени | Guest | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 4 | 13-04-2004 07:07 |
|