Имя пользователя:
Пароль:  
Помощь | Регистрация | Забыли пароль?  | Правила  

Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » БП и ИБП - Рассчёт мощности ИБП для стойки

Ответить
Настройки темы
БП и ИБП - Рассчёт мощности ИБП для стойки

Аватара для Tonny_Bennet

Ветеран


Сообщения: 1384
Благодарности: 177


Конфигурация

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Здравствуйте.

Есть серверный шкаф, в нём шесть разношёрстных серверов и обычных PC с серверными обязанностями. Нужно в эту стойку поставить ИБП, который держал бы всё оборудование 4-6 минут. Желательно чтобы у ИБП был сетевой интерфейс для снятия статистики и настройки.

Как правильно рассчитать мощность, которую потребляет оборудование в стойке чтобы выбрать ИБП? Какие модели/фирмы/производители делают хорошие железки в этом сегменте? Как можно при отключении электропитания дать команду сразу всем компьютерам на выключение (желательно без особых костылей)?

-------
Сообщение оказалось полезным? Кнопка Полезное сообщение располагается чуть ниже.


Отправлено: 09:48, 30-10-2014

 

Аватара для Master-ok

Старожил


Сообщения: 286
Благодарности: 23

Профиль | Отправить PM | Цитировать


http://www.apc.com/tools/ups_selecto.../server/device - Вот здесь можно посчитать. Да и железки у них надежные. Есть и ПО, которое позволяет централизованно управлять всеми ИБП.
Цитата Tonny_Bennet:
Как можно при отключении электропитания дать команду сразу всем компьютерам на выключение (желательно без особых костылей)? »
Контроль за зарядом батареи выполняется одним компьютером, соответственно команду он подает себе. Скриптами можно реализовать удаленное выключение, главное что б сервера в одной сети были.
Цитата:
Желательно чтобы у ИБП был сетевой интерфейс для снятия статистики и настройки.
Если будет такой интерфейс, то и выключать можно несколько серверов через стандартное ПО

-------
Закон опутывает нас тысячами незримых нитей:
разорвешь одну - преступник, две - смерник, все - бог.

Это сообщение посчитали полезным следующие участники:

Отправлено: 10:44, 30-10-2014 | #2



Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью социальной сети.

Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.


Аватара для Angry Demon

Крылатый ужас


Moderator


Сообщения: 26460
Благодарности: 4449

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата Tonny_Bennet:
Как можно при отключении электропитания дать команду сразу всем компьютерам на выключение
Как правило, софт, мониторящий UPS, позволяет запускать командные файлы в качестве реакции на события. Т.е., вы можете такой командой shutdown -m ИМЯКОМПА -s -t ЗАДЕРЖКА глушить компы.

-------
- Пал Андреич, Вы шпион?
- Видишь ли, Юра...


Здесь можно скачать драйверы

Сообщение оказалось полезным? Поблагодарите автора, нажав ссылку Полезное сообщение чуть ниже.


Отправлено: 11:05, 30-10-2014 | #3


Дед


Contributor


Сообщения: 40597
Благодарности: 9332

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Сам по себе расчет мощность ИБП для сервера не отличается от расчета мощности для домашнего ПК и определяется конфигурацией всех подключенных к ИБП ПК+ небольшой запас по мощности. Модели БП в данном случае не важны, так как ИБП в серверную вы будете покупать On-Line типа - они работают с любым ИБП из-за отсутствия времени переключения. А групповое управление питанием всех ПК по сети - это не подскажу

-------
Меня больше нет


Отправлено: 11:43, 30-10-2014 | #4


Аватара для Tonny_Bennet

Ветеран


Сообщения: 1384
Благодарности: 177

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Master-ok, спасибо, поковырялся собрал конфигурацию, позвонил в APC и пообщался. Подумываю о модели APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200-240V + при необходимости можно доп батарей закупить.

Цитата Angry Demon:
Т.е., вы можете такой командой shutdown -m ИМЯКОМПА -s -t ЗАДЕРЖКА глушить компы. »
Согласен, делал так когда-то, просто стал вопрос о том, что тушить *nix подобные серверы сложно, уже не помню почему.

-------
Сообщение оказалось полезным? Кнопка Полезное сообщение располагается чуть ниже.


Отправлено: 15:01, 31-10-2014 | #5


ИО Капитана Очевидности


Contributor


Сообщения: 5387
Благодарности: 1105

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата Tonny_Bennet:
просто стал вопрос о том, что тушить *nix подобные серверы сложно »
Через демон apcupsd

-------
Самое совершенное оружие, которым забиты арсеналы богатых и процветающих наций, может легко уничтожить необразованного, больного, бедного и голодного. Но оно не может уничтожить невежество, болезнь, нищету и голод. (Фидель Кастро)

Почему всех осужденных за измену Родине при Сталине реабилитировали при Горбачёве по отсутствию состава преступления? Потому что при Горбачёве измену Родине перестали считать преступлением.

Это сообщение посчитали полезным следующие участники:

Отправлено: 17:35, 03-11-2014 | #6



Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » БП и ИБП - Рассчёт мощности ИБП для стойки

Участник сейчас на форуме Участник сейчас на форуме Участник вне форума Участник вне форума Автор темы Автор темы Шапка темы Сообщение прикреплено

Похожие темы
Название темы Автор Информация о форуме Ответов Последнее сообщение
БП и ИБП - [решено] Выбор минимальной мощности ИБП Alex198920 Прочее железо 11 12-09-2014 16:02
БП и ИБП - Выбор ИПБ + Батарейку для стойки 02MB Прочее железо 3 09-06-2014 11:41
ОКОФ для серверного шкафа или стойки El Scorpio Хочу все знать 0 17-02-2014 06:50
БП и ИБП - [решено] Вопрос по мощности ИБП Никита86 Прочее железо 2 09-10-2012 19:35
БП и ИБП - [решено] Расчет мощности ИБП alnimo Прочее железо 8 01-05-2009 15:33




 