Люди подскажите что делать?

Есть UPS DNS Pure Power 2000VA. В одну прекрасную ночь в розетках целого подъезда вместо 220 Вольт стало 380 Вольт. Все телики, зарядки от телефонов, блоки питания компьютеров, всё погорело. Этот же UPS рычал, гудел, но всё таки выжил. И продолжает работать, однако трансформатор стал сильно греться. Подскажите что можно сделать?

Что я сделал.

1) Общий осмотр
Я снял крышку с UPS. Смотрю вся электроника цела, не чего не сгорело. Трансформатор на внешний вид то-же хорошего вида. Нет затемнений, на запах трансформатор гарью не пахнет.

2) Думал межвитковое замыкание.
Я отключил вторички от платы и включил трансформатор на холостом ходу. Трансформатор так же греется, через 30 минут рука на железе не держит. Проверил напряжение на вторичных обмотках, оно соответствует тому что написано на трансформаторе. Китайцы на трансформаторе расписали все обмотки и напряжение на них. Замерил напряжение, все напряжения корректны. А значит межветкового замыкания нет, иначе бы напряжение на вторичках бы увеличилось бы.

Подключил трансформатор к электронике, включил UPS от аккумуляторов. То есть на вторичку подал напряжение 24 Вольта, на первичке получил 220Вольт. То есть опять же, межветкового замыкания не вижу. Иначе бы я на первичке получил бы меньшее напряжение.

Но тогда почему так стал греться трансформатор, после 380 Вольт? Что произошло? Можно ли так всё и оставить? Но температура трансформатора такая, что рука не держит.

Отправлено: 14:45, 30-07-2014

 

Дед


Contributor


Сообщения: 40597
Благодарности: 9332

Профиль | Отправить PM | Цитировать


minos66, Все верно! Просто предположение о КЗ более реальное исключительно потому, что подав на транс 380, пока он разогреет железо до потери характеристик, быстрее где-то на витке обгорит лак и будет межвитковое. Лак ведь только до 130С держится, а потом облазить начинает.

-------
Меня больше нет


Отправлено: 22:22, 01-08-2014 | #11



Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью социальной сети.

Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.


Аватара для CyberDaemon

DOOMer


Сообщения: 3254
Благодарности: 438

Профиль | Отправить PM | Цитировать


minos66, это ты, похоже, с насыщением перепутал. Можно в дроссель загнать такой ток, что сердечник в какой-то момент полностью намагнитится и перестанет сопротивляться изменению поля и у дросселя по факту останется просто оммическое сопротивление. А в трансе 50Гц по обмоткам туда-сюда летает и постоянно перемагничивает. При перегрузке по току - да, станет уходить в насыщение, но не намагнитится.

-------
"640 K ought to be enough for anybody" Bill Gates, 1981


Отправлено: 23:11, 01-08-2014 | #12


Аватара для minos66

дилетант


Сообщения: 4270
Благодарности: 1092

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата CyberDaemon:
это ты, похоже, с насыщением перепутал. »
Ну собственно про него, про насыщение я и говорил.... А по поводу
Цитата CyberDaemon:
в трансе 50Гц по обмоткам туда-сюда летает и постоянно перемагничивает. »
Я не спец, объяснить как 380V смогло намагнитить сердечник не могу, но в детстве успешно отвертки и гвоздики магнитил - намотаешь на них проволочку, бумажку подложив, и в розетку. Что первое сгорало - проволочка или пробки - зависило от диаметра проволочки, но после из отверки-гвоздика магнит получается... гвозди (Ст3) они тоже из магнитомягкого материала сделаны и в розетке переменный ток, но гвоздь получал остаточную намагниченность.... Если сердечник имеет остаточную намагниченность, то к насыщению может привести совсем незначительный ток, протекающий в обмотке... А далее - перегрев... Как то так я рассуждал....
Я просто высказал один вариант, теоретический, почему трансформатор греться может, не имея межвитковых замыканий....

Отправлено: 05:00, 02-08-2014 | #13


Аватара для CyberDaemon

DOOMer


Сообщения: 3254
Благодарности: 438

Профиль | Отправить PM | Цитировать


У тебя ток прекращался резко, и явно не в момент перехода через ноль, вот гвоздик и торкало

-------
"640 K ought to be enough for anybody" Bill Gates, 1981


Отправлено: 09:01, 02-08-2014 | #14


Старожил


Сообщения: 364
Благодарности: 10

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Ребят а можете мне перевести на русский, простым языком что значат замеры.

В общем принёс я трансформатор человеку. Он померил ток холостого хода, он составляет около 200 mA. В принципе для двухкиловатника это нормально. То есть межвиткового замыкания нет точно. Однако после 380 Вольт трансформатор стал сильно греться. Замеряем токи Фуко, для этого взяли прибор, похожий на большие клещи и водим около трансформатора. В некоторых местах ток достигает 2 с копейками Ампера. И в режиме холостого хода к магнитопроводу трансформатора стали примагничиваться любые металлические предметы.

Что всё это может означать?

И второй вопрос. Китайцы мощность бесперебойника указали 2000 Воль Ампер, а на трансформаторе написано 2000. Тогда как замерив высоту магнитопровода, размер окна, толщину и другие размеры и подставив их под формулы что написаны в книгах СССР 80-х годов, то получается что мощность трансформатора ну от силы ватт 600. Ну пусть Китайцы сделали ну просто суперское железо с большой проницаемостью. Ну даже тогда мощность трансформатора будет около 700 Ватт. Тогда от куда Китайцы взяли 2000 киловатт-а? Может у кого есть какие догадки?

Отправлено: 00:55, 12-08-2014 | #15


Старожил


Сообщения: 364
Благодарности: 10

Профиль | Отправить PM | Цитировать


В общем я решил сделать так. Я нашёл человека который мотает трансформаторы на заказ, отнёс ему трансформатор от UPS и по нему мы решили намотать свой трансформатор. Железо для трансформатора я взял такого типа, как на картинке что я выложил. Размерами он немного меньше чем оригинальный, и железо у него не имеет такой проницаемости, как у Китайского железа. То есть однозначно мощность его будет меньше чем у оригинала. Но у меня компьютер с колонками максимум жрут ватт 200 и то в пике, не более. А я беру транс ватт 500. Однако при намотке нового трансформатора всё рассчитается как положено, витки, диаметр провода, не на чём не экономя. Так что бы трансформатор не грелся. Есть возможность взять трансформатор такого же типа, но мощнее и его перемотать. Но он не влезет в корпус UPS, а это уже будет не эстетично, не по Феншую. Хотя транс был бы ватт 700, не меньше.

Как думаете, трансформатор вида как на картинке, с ним будет работать UPS. По идее должен.

Последний раз редактировалось Andrei_IW, 05-11-2017 в 21:40.


Отправлено: 01:02, 12-08-2014 | #16


Дед


Contributor


Сообщения: 40597
Благодарности: 9332

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Andrei_IW, вольт-амперы и ватты - разные величины. Может вам проще и дешевле купить новый ИБП?

1000 вольт-ампер это примерно 600 ватт. Более точно можно вычислить зная КПД ИБП.

-------
Меня больше нет


Отправлено: 01:07, 12-08-2014 | #17


Аватара для minos66

дилетант


Сообщения: 4270
Благодарности: 1092

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата Andrei_IW:
И в режиме холостого хода к магнитопроводу трансформатора стали примагничиваться любые металлические предметы. »
Ну вот... именно об этом я и толковал...
Цитата Andrei_IW:
В общем я решил сделать так. »
В принципе сердечник можно размагнитить. Я как дилетант пошаговой инструкции дать не могу, но поищите в сторону коэрцитивной силы...

Отправлено: 08:03, 12-08-2014 | #18


Старожил


Сообщения: 364
Благодарности: 10

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата WSonic:Может вам проще и дешевле купить новый ИБП? »


Да я бы не согласился. Вот новый UPS 2000VA будет стоить не менее 7000рублей. Тогда как рассчитать с запасом, и намотать свой трансформатор будет стоить 2000руб. Экономия 5000руб. Более того, вся электроника работает, аккумуляторы в отличном состоянии. Зачем же это всё выбрасывать.

Кстати когда стали разматывать оригинальный трансформатор, то увидели что Китайцы намотали трансформатор алюминиевым проводом. Мы же мотаем медью, как положено. Даже взяли небольшой запас по виткам и диаметру провода. То есть делаем трансформатор для себя, делаем от души. Качественно, по формулам что описаны в справочниках СССР.

Единственно у меня переживания. Как трансформатор на железе СССР и рассчитанный по формулам СССР, как он себя поведёт с Китайским UPS? Вроде всё должно быть хорошо, но блин переживаю. Однако работа уже идёт. Как всё закончу, я отпишусь и выложу фото.

Отправлено: 12:35, 12-08-2014 | #19


Аватара для DVDshnik

Не дед


Moderator


Сообщения: 15396
Благодарности: 2196

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата Andrei_IW:
как он себя поведёт с Китайским UPS? »
Так-то электротехника интернациональна )))

-------
Ненавижу, когда все шагают строем - одинаково стриженые, одинаково одетые, с одинаковыми мыслями в одинаково пустых головах. (С) Кий


Отправлено: 13:14, 12-08-2014 | #20



Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Стал греться UPS после 380 Вольт, что делать?

Участник сейчас на форуме Участник сейчас на форуме Участник вне форума Участник вне форума Автор темы Автор темы Шапка темы Сообщение прикреплено

Похожие темы
Название темы Автор Информация о форуме Ответов Последнее сообщение
Разное - После установки Windows 8 CP на нетбук процессор стал сильней греться paulkorotoon Microsoft Windows 8 и 8.1 1 26-05-2013 22:35
Установка - Компьютер стал натужно "реветь" и сильно греться после установки Вин 8 AndyBelski@twitter Microsoft Windows 8 и 8.1 25 09-12-2012 19:03
Добавил оперативки и стал вырубаться ПК. Что делать? Vudman Хочу все знать 1 05-12-2010 15:29
Стал сильно греться блок питания gib50 Непонятные проблемы с Железом 12 28-02-2009 22:32
XP стал грузиться  10минут что делать? Guest Microsoft Windows 2000/XP 8 02-12-2002 14:41




 
Переход