Имя пользователя:
Пароль:  
Помощь | Регистрация | Забыли пароль?  | Правила  

Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Стал греться UPS после 380 Вольт, что делать?

Ответить
Настройки темы
Стал греться UPS после 380 Вольт, что делать?

Старожил


Сообщения: 364
Благодарности: 10

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Люди подскажите что делать?

Есть UPS DNS Pure Power 2000VA. В одну прекрасную ночь в розетках целого подъезда вместо 220 Вольт стало 380 Вольт. Все телики, зарядки от телефонов, блоки питания компьютеров, всё погорело. Этот же UPS рычал, гудел, но всё таки выжил. И продолжает работать, однако трансформатор стал сильно греться. Подскажите что можно сделать?

Что я сделал.

1) Общий осмотр
Я снял крышку с UPS. Смотрю вся электроника цела, не чего не сгорело. Трансформатор на внешний вид то-же хорошего вида. Нет затемнений, на запах трансформатор гарью не пахнет.

2) Думал межвитковое замыкание.
Я отключил вторички от платы и включил трансформатор на холостом ходу. Трансформатор так же греется, через 30 минут рука на железе не держит. Проверил напряжение на вторичных обмотках, оно соответствует тому что написано на трансформаторе. Китайцы на трансформаторе расписали все обмотки и напряжение на них. Замерил напряжение, все напряжения корректны. А значит межветкового замыкания нет, иначе бы напряжение на вторичках бы увеличилось бы.

Подключил трансформатор к электронике, включил UPS от аккумуляторов. То есть на вторичку подал напряжение 24 Вольта, на первичке получил 220Вольт. То есть опять же, межветкового замыкания не вижу. Иначе бы я на первичке получил бы меньшее напряжение.

Но тогда почему так стал греться трансформатор, после 380 Вольт? Что произошло? Можно ли так всё и оставить? Но температура трансформатора такая, что рука не держит.

Отправлено: 14:45, 30-07-2014

 

Дед


Contributor


Сообщения: 40597
Благодарности: 9332

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Andrei_IW, Скорее всего все-таки межвитковое. Оно может быть незначительным - на характеристиках слабо отображается, а греется от души.

Цитата Andrei_IW:
Этот же UPS рычал, гудел, но всё таки выжил. »
Вот уж эти кЕтайские ИБП.... даже в защиту не могут нормально уйти...

-------
Меня больше нет


Отправлено: 14:48, 30-07-2014 | #2



Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью социальной сети.

Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.


Старожил


Сообщения: 364
Благодарности: 10

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Ага, у них так сделано что первичка всегда подключена к сети.

Отправлено: 14:58, 30-07-2014 | #3


Аватара для THEDOGG

Ветеран


Сообщения: 2589
Благодарности: 284

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата Andrei_IW:
Смотрю вся электроника цела, не чего не сгорело. »
с виду может цело , а тестером - обрыв\КЗ

Поставь вентилятор внутри УПСА и не парься

-------
За оказанную мною помощь в знак благодарности не забудь нажать ниже на кнопку "Полезное сообщение"!


Отправлено: 17:02, 30-07-2014 | #4


Старожил


Сообщения: 364
Благодарности: 10

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Я пробовал в холостую подключать трансформатор. Он без нечего, в пустую так же греется. Хотя всё остальное работает нормально. UPS полностью работоспособный. Просто то что стал довольно прилично греться трансформатор меня настораживает.

Отправлено: 21:52, 30-07-2014 | #5


Аватара для DVDshnik

Не дед


Moderator


Сообщения: 15396
Благодарности: 2196

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата Andrei_IW:
у них так сделано что первичка всегда подключена к сети. »
UPS именно так и должен быть подключен, это его номинальная схема включения - напрямую в сеть 220В, всегда подключен.

-------
Ненавижу, когда все шагают строем - одинаково стриженые, одинаково одетые, с одинаковыми мыслями в одинаково пустых головах. (С) Кий


Отправлено: 06:27, 31-07-2014 | #6


Аватара для CyberDaemon

DOOMer


Сообщения: 3254
Благодарности: 438

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата THEDOGG:
Поставь вентилятор внутри УПСА и не парься »
Ага. И вот такую штуку туда, на всякий случай.
Цитата Andrei_IW:
Я пробовал в холостую подключать трансформатор. Он без нечего, в пустую так же греется. »
Похоже, все-таки межвитковое у него. То, что выходные напряжения не изменились - ещё ни о чем не говорит - я согласен с
Цитата WSonic:
Скорее всего все-таки межвитковое. Оно может быть незначительным - на характеристиках слабо отображается, а греется от души. »
Транс на холостом ходу имеет право греться, особенно если экономили на железе, но до состояния "рука не держит" (а, насколько я помню, состояние "очень горячо" это градусов 45-50, дальше уже невозможно удержать сколь-нибудь значимое время) - это уже черезчур.
Цитата DVDshnik:
UPS именно так и должен быть подключен, это его номинальная схема включения - напрямую в сеть 220В, всегда подключен. »
Через предохранитель. Во избежание КЗ и последующего пожара. Но если оно будет жрать ток в пределах допусков предохранителя - возможен разогрев и возгорание.

-------
"640 K ought to be enough for anybody" Bill Gates, 1981

Это сообщение посчитали полезным следующие участники:

Отправлено: 21:32, 31-07-2014 | #7


Дед


Contributor


Сообщения: 40597
Благодарности: 9332

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата CyberDaemon:
Через предохранитель »
И через модуль защиты. Когда напряжение в сети поднимается выше верхнего предела работы стабилизатора ИБП, нормальные ИБП отключаются от сети и переходят на батарейку и трансформатору ничего не угрожает. А у ТС, когда случилась внештатная ситуация в сети:
Цитата Andrei_IW:
UPS рычал, гудел, но всё таки выжил »
Это еще одна причина, почему я не покупаю кЕтайские ИБП

-------
Меня больше нет


Отправлено: 21:38, 31-07-2014 | #8


Аватара для diagnoz_

Ветеран


Сообщения: 5069
Благодарности: 800

Профиль | Отправить PM | Цитировать


то что на вторичке на выходах норма, то это нормально. при таком скачке до 380В, коротнулась первичка, на вторичке это обычно и не отразится. от того транс и греется. или перематывайте транс или же новый ставьте.

Отправлено: 20:55, 01-08-2014 | #9


Аватара для minos66

дилетант


Сообщения: 4270
Благодарности: 1092

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата diagnoz_:
коротнулась первичка, »
Могло ничего не коротится. Мог просто сердечник намагнититься. Мне сложно с позиции дилетанта об этом в деталях рассуждать, но чем больше площадь петли гистерезиса, тем больше энергии в тепло преобразуется, т.е. тем меньше КПД трансформатора. А площадь этой самой петли тем больше, чем ближе остаточная намагниченность к точке насыщения. Посмотрите теорию трансформатора - что такое магнитный поток в магнитопроводе и противоЭДС... Я с дилетанской точки зрения могу предположить, что ваш трансформатор сейчас работает в основном за счет активного сопротивления обмоток, не используя провоЭДС, т.е. тока жрать стал больше, рассевая его в тепло. Покопайте в этом направлении. Тогда лечение - размагничивать сердечник.... подать на первичку такой ток, который создаст магнитное поле, способное преодолеть коэрцитивную силу материала из которого сделан сердечник...
Извините за сумбурность - не моя тема, физику в МВТУ более 30 лет назад изучал... остатки памяти...

Отправлено: 22:18, 01-08-2014 | #10



Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Стал греться UPS после 380 Вольт, что делать?

Участник сейчас на форуме Участник сейчас на форуме Участник вне форума Участник вне форума Автор темы Автор темы Шапка темы Сообщение прикреплено

Похожие темы
Название темы Автор Информация о форуме Ответов Последнее сообщение
Разное - После установки Windows 8 CP на нетбук процессор стал сильней греться paulkorotoon Microsoft Windows 8 и 8.1 1 26-05-2013 22:35
Установка - Компьютер стал натужно "реветь" и сильно греться после установки Вин 8 AndyBelski@twitter Microsoft Windows 8 и 8.1 25 09-12-2012 19:03
Добавил оперативки и стал вырубаться ПК. Что делать? Vudman Хочу все знать 1 05-12-2010 15:29
Стал сильно греться блок питания gib50 Непонятные проблемы с Железом 12 28-02-2009 22:32
XP стал грузиться  10минут что делать? Guest Microsoft Windows 2000/XP 8 02-12-2002 14:41




 
Переход