Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] RAID 5 degraded |
|
|
[решено] RAID 5 degraded
|
Пользователь Сообщения: 58 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Был сервер с RAID-5 , который после каких-то электрический скачков немыслимых стал просить перезагрузки и выбора корректного загрузочного диска (Reboot and select proper boot device)
Контроллер SCSI инициализируется. В Configuration utility ARRAY STATUS = FAILED Операцию CTRL+R я делать боюсь, потому что это сервер 1с и там вся бухгалтерия В разделе ARRAY MEMBERS видны только 2 диска: 00 RAID-5 68.3GB 0:01:0 <имя диска> 34.1 ------ этот диск подсвечен "серым" * я не особо разбираюсь, может так и надо?! 0:02:0 <имя диска> 34.1 При загрузке также сообщается что массив degraded. ПОДСКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ПРАВИЛЬНЫЕ ШАГИ К УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТИ!!!! |
|
Отправлено: 13:05, 10-03-2009 |
Ветеран Сообщения: 1011
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я в RAID массивах не шибко шарю, однако могу посоветовать проверить работоспособность дисков поодиночке - это первое. Сколько дисков в массиве? Если сдох только один, пересборка массива возможна и показана, однако обязательно предварительно сделать образы с посекторным копированием всех рабочих дисков. Если сдохло два диска, тогда массив разрушен и достать оттуда 100% инфы не представляется возможным, поэтому необходимо будет выяснить ремонтопригодность отказавших дисков.
|
------- Отправлено: 14:12, 10-03-2009 | #2 |
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью социальной сети. Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля. |
Ушел из жизни Сообщения: 26925
|
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Zabejalo, А теперь медленно и по порядку! Какой сервер? Какой контроллер? Сколько HDD в райде? Есть ли корзина?
|
------- Отправлено: 14:14, 10-03-2009 | #3 |
Пользователь Сообщения: 58
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ment69, Сервер башенного типа на Intel S-875WP1-E, контроллер Adaptec SCSI 2120S. В рэйде 3 HDD (видимо, один из них не работает, но как определить? - индикаторов нет) *то есть корзины, видимо, тоже.
|
Отправлено: 14:30, 10-03-2009 | #4 |
Пользователь Сообщения: 58
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ment69, В Configuration Utilities/ Disk Utilities видятся все три диска SEAGATE ST336607LW. При попытке verify disk media диска с id0 выдается ошибка: unexpected scsi command failed. В детализации ошибки есть строка: Sense Key: 03h - Medium error.
Остальные строка детализации ошибки: Sense Code - 31h Sense Code Qualifier - 00h При попытке проверить два других диска с id 1, 2 таких ошибок нет. Система просто предлагает проверить диски. |
|
Отправлено: 14:49, 10-03-2009 | #5 |
Ветеран Сообщения: 1011
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать В Google нашел документ Adaptec, где есть следующее: Disks with no usable space, or are not initialized or formatted are shown in gray and cannot be used (Диски с недоступным пространством, или непроинициализированные и неотформатированные показаны серым и не могут быть использованы). Отсюда вывод - он и не работает. Судя по тому, что самодиагностика квалифицирует ошибку как Medium, проблема связана с логическим нарушением целостности файловой системы (железо работает).
upd. Физически обнаружить такой диск можно последовательным их отключением от контроллера, полагаю. |
------- Отправлено: 14:56, 10-03-2009 | #6 |
Пользователь Сообщения: 58
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать dj_gvozd, так что делать?
|
Отправлено: 14:57, 10-03-2009 | #7 |
Ветеран Сообщения: 1011
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать В разделе ARRAY MEMBERS видны только 2 диска:
00 RAID-5 68.3GB 0:01:0 <имя диска> 34.1 ------ этот диск подсвечен "серым" * я не особо разбираюсь, может так и надо?! 0:02:0 <имя диска> 34.1 вот хотелось бы момент прояснить. Тут у Вас только про два диска сказано, один из которых - проблемный. У Вас же массив из трех. Третий диск вообще контроллер не видит? |
------- Отправлено: 15:01, 10-03-2009 | #8 |
Ушел из жизни Сообщения: 26925
|
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Zabejalo, Как вариант проверить SCSI шлейф, но судя по всему один HDD у вас накрылся конкретно, другой потерял файловую систему. Так как в данном массиве потерялось два диска dj_gvozd скорее всего прав
Цитата dj_gvozd:
|
|
------- Отправлено: 15:08, 10-03-2009 | #9 |
Ветеран Сообщения: 1011
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ment69, после этого
Цитата Zabejalo:
Цитата Zabejalo:
|
||
------- Отправлено: 15:13, 10-03-2009 | #10 |
|
Участник сейчас на форуме | Участник вне форума | Автор темы | Сообщение прикреплено |
| |||||
Название темы | Автор | Информация о форуме | Ответов | Последнее сообщение | |
RAID - [решено] [решено] Создание RAID на разных дисках. Не знаю с чего начать? | DFB | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 2 | 29-08-2009 15:43 | |
[решено] RAID 1 на S5000. | HellFire_MZ | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 4 | 04-03-2009 23:19 | |
[решено] IDE-RAID контроллер без RAID? | vampik | Прочее железо | 9 | 01-11-2008 17:46 | |
[решено] Установка RAID по F6 | Clim | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 4 | 26-10-2007 01:58 | |
[решено] Win2k3 + RAID | InnoSanctum | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 10 | 10-08-2006 11:13 |
|