Добрый день.
На первом этаже здания идёт капитальный ремонт. В ходе ремонта нужно проложить на этом этаже всю СКС и протянуть провода для ЛВС и телефонии.
Главный вопрос - передача кабелей на этот этаж.

Серверная находится на втором этаже в изолированной комнате с кондиционером.
Казалось бы самый очевидный способ - пробить в углу комнаты дыру на первый этаж, а там из комнаты провести по потолку в коридор.
Однако в комнате под серверной находится сушилка, воздух в которой будет периодически нагреваться до 95 градусов.
Можно ли проложить кабели в каком-нибудь термоизоляционном кожухе (трубе и т.д.) или лучше всё-таки тянуть провода на первый этаж через какую-нибудь другую комнату?

-------
Самое совершенное оружие, которым забиты арсеналы богатых и процветающих наций, может легко уничтожить необразованного, больного, бедного и голодного. Но оно не может уничтожить невежество, болезнь, нищету и голод. (Фидель Кастро)

Почему всех осужденных за измену Родине при Сталине реабилитировали при Горбачёве по отсутствию состава преступления? Потому что при Горбачёве измену Родине перестали считать преступлением.


Отправлено: 06:01, 28-10-2013

 

Забанен


Сообщения: 5828
Благодарности: 1242

Профиль | Цитировать


Цитата El Scorpio:
Казалось бы самый очевидный способ - пробить в углу комнаты дыру на первый этаж, а там из комнаты провести по потолку в коридор. »
Ещё один очевидный способ: пробить в углу серверной дыру в коридор второго этажа, а из коридора второго этажа - в коридор первого этажа profit!

Отправлено: 08:02, 28-10-2013 | #2



Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью социальной сети.

Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.


ИО Капитана Очевидности


Contributor


Сообщения: 5387
Благодарности: 1105

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Leha Ares, красиво, но на втором этаже капремонта ещё не было. Коридор старый и в чём-то страшный.
В обозримом будущем на втором этаже тоже собираются капитальный ремонт проводить.

Боюсь, что потом могут возникнуть сложности с ремонтом. Или с кабельным каналом, проложенным поперек стены коридора.

-------
Самое совершенное оружие, которым забиты арсеналы богатых и процветающих наций, может легко уничтожить необразованного, больного, бедного и голодного. Но оно не может уничтожить невежество, болезнь, нищету и голод. (Фидель Кастро)

Почему всех осужденных за измену Родине при Сталине реабилитировали при Горбачёве по отсутствию состава преступления? Потому что при Горбачёве измену Родине перестали считать преступлением.


Отправлено: 08:37, 28-10-2013 | #3


Ушел из жизни


Сообщения: 26925
Благодарности: 3924

Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать


El Scorpio,теплоизоляция

-------
ВНИМАНИЕ ознакомьтесь, прежде чем создать тему! Процессор - мозг компьютера, блок питания - сердце и печень.


Отправлено: 08:43, 28-10-2013 | #4


Ветеран


Сообщения: 1630
Благодарности: 220

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата:
Цитата Ment69:
El Scorpio,теплоизоляция »
Эта теплоизоляция никак не теплоизолирует при длительном нагреве, нужна проточная, которую городить нет смысла.
Эта теплоизоляция для нагрева на холоде, а не для охлаждения в жаре.
А через горячее помещение без теплоизоляции нельзя - обычная изоляция быстро состарится, глюки будут
Если капремонта в коридоре еще не было, то это хорошо - легче прокладывать. Кабельные каналы очень часто прокладывают сверху вниз по стене или вдоль плинтусов - очень эстетично, если невысокий взять или вообще напольный-полукруглый.

Отправлено: 20:47, 30-10-2013 | #5


Забанен


Сообщения: 5828
Благодарности: 1242

Профиль | Цитировать


Цитата alef2474:
Эта теплоизоляция для нагрева на холоде, а не для охлаждения в жаре. »
Логика подсказывает, что теплоизоляция по своей сути всегда работает в обе стороны,она не греет и не замораживает (для этого есть обогреватели и холодильники), она просто снижает скорость передачи тепловой энергии через себя, не важно в какую сторону - внутрь идли наружу. Если вы оденете женщину в шубу и выставите на мороз, она не замерзнет несколько часов. Если вы завернете в шубу мороженое и выставите на жару, оно не растает несколько часов. Так и здесь.
Это сообщение посчитали полезным следующие участники:

Отправлено: 21:25, 30-10-2013 | #6


Ветеран


Сообщения: 1630
Благодарности: 220

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата:
Цитата Leha Ares:
Логика подсказывает, что теплоизоляция по своей сути всегда работает в обе стороны, »
Вы не фантазируйте, а читайте ссылку - предложена теплоизоляция-обогреватель, а не просто теплоизоляция, которая тоже в данном случае не подойдет.
Если бы предложили теплоизоляцию-охладитель, то это было бы то, что надо. Автор мог бы сам ее сделать на базе кондиционера, пропуская холодный воздух через широкую трубу, но вряд ли будет этим заниматься.

Отправлено: 21:38, 30-10-2013 | #7


Забанен


Сообщения: 5828
Благодарности: 1242

Профиль | Цитировать


Цитата alef2474:
Вы не фантазируйте, а читайте »
Фантазируете вы, и ссылку тоже читайте сами. Теплоизоляция ничего не обогревает в силу своей природы и закона сохранения энергии - для обогрева чего-либо необходимо где-то брать на это энергию. Конструкция изолятора этого не предусматривает.

Цитата:
Помимо основных требований при выборе утеплителя для труб следует учитывать и его эксплуатационно-технические показатели, обеспечивающие надежность утепления.

К таким характеристикам относятся:
Повышенное теплосбережение;
Низкая теплопроводность;
Хорошее поглощение влаги;
Устойчивость к негативным воздействиям окружающей среды;
Выдерживание рабочей температуры без применения дополнительной изоляции.
выделенное свойство и есть то, что предотвращает одинаково передачу энергии через вещество изолятора. И плевать в какую сторону. Естественно, идеального изолятора нет, и с течением времени он нагреется сам и нагреет защищаемое пространство, но по условию задачи этого и не надо:
Цитата El Scorpio:
сушилка, воздух в которой будет периодически нагреваться до 95 градусов. »
Т.е. время на охлаждение между нагревами будет, следовательно можно обойтись простейшей "шубой" и не городить каких-то кондиционируемых труб (кому это надо вообще?) для обычной витой пары. Я бы лучше вывел провода по коридору, или по уличной стене, чем заниматься изоляцией, которую потом ещё возможно обслуживать придется со временем.

Последний раз редактировалось LehaMechanic, 31-10-2013 в 11:56.


Отправлено: 11:49, 31-10-2013 | #8


Аватара для DVDshnik

Не дед


Moderator


Сообщения: 15396
Благодарности: 2196

Профиль | Отправить PM | Цитировать


95 градусов - т-ра довольно небольшая. Изоляция сетевых кабелей даже не повредится. Самому медному кабелю такая т-ра нисколько не может повредить.
Я бы проложил кабели из серверной с некоторым запасом (на будущее), через нагревающееся помещение в кабельном канале, заполненном монтажной пеной ))) Туда же и оптику на всякий случай.

-------
Ненавижу, когда все шагают строем - одинаково стриженые, одинаково одетые, с одинаковыми мыслями в одинаково пустых головах. (С) Кий


Отправлено: 13:12, 31-10-2013 | #9


Забанен


Сообщения: 5828
Благодарности: 1242

Профиль | Цитировать


Ну есть же ещё повышение электрического сопротивления проводника при нагреве. Это не может улучшить характеристики сети. К чему усложнять работу оборудования?

Отправлено: 15:20, 31-10-2013 | #10



Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » СКС/Passive - Протяжка кабелей через "горячее" помещение

Участник сейчас на форуме Участник сейчас на форуме Участник вне форума Участник вне форума Автор темы Автор темы Шапка темы Сообщение прикреплено

Похожие темы
Название темы Автор Информация о форуме Ответов Последнее сообщение
[решено] Как удалить содержимое папок "Моя Музыка" и "Мои Рисунки" через CMD Ivan_009 Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 10 14-01-2013 20:45
Прочее - [решено] Протяжка кабелей разной длины в гофру одержимый Сетевое оборудование 3 07-04-2010 09:55
Интерфейс - [решено] Как удалить папку "Моя музыка","Мои Картинки", "Мое видео"? verdix Microsoft Windows 2000/XP 3 03-10-2009 23:46
Debian/Ubuntu - [решено] Пропали кнопки "свернуть","закрыть","во весь екран" в папках Alex.sys Общий по Linux 5 02-04-2009 11:13
Запретить/удалить пункт "Programs" ("Программы") из меню кнопки "Start" ("Пуск") submaster Microsoft Windows NT/2000/2003 5 13-09-2006 12:29




 
Переход