Прочее - Прокладка сетевых и силовых кабелей в 1 кабель-канале

Ветеран


Сообщения: 2104
Благодарности: 144


Конфигурация

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Доброе время суток. Руководство (специалисты по геморроям) хотят чтоб сетевые кабеля и кабели электрические лежали в 1 кабель-канале. Но насколько мне известно, в таком случае сетка может глючить из-за "наводок" от электрокабелей. Вопрос:
1) Существую ли для таких целей какие-нибудь "специальные" кабель-каналы, например от Легранда, чтобы кабель-канал был разграничен на 2 части, например, с возможностью проложения в 1 отсеке сетевых кабелей, а в другом - силовых? Если такое есть, сразу можно кинуть ссылку на тип, фото
2) Если использовать FTP-кабель - тогда сетевые и силовые кабели могут находиться вместе (1 пучком) или все равно может возникнуть проблема?

Отправлено: 16:01, 07-06-2011

 

Аватара для jakene

Пользователь


Сообщения: 59
Благодарности: 5

Профиль | Отправить PM | Цитировать


я так понимаю, вас попросили сделать СКС. Структурированную кабельную систему. Именно с использованием на уровне горизонтальной подсистемы кабель-каналов legrand. с телефоном и прочим? или просто протянуть UTP до рабочего места?
Вам в линейку DLP.
Есть разделители. В эти кабель-каналы набирается фурнитура исходя из вашего профиля.
Я использую вот так:
читать дальше »
Кабель-канал 105х50 (в метрах)
+ аксессуары (в шутках)
105х50 Заглушка
105х50 Внутренний угол
105х50 Внешний угол
105х50 Плоский угол
105х50 Отвод
105х50 Накладка стыка профиля
105х50 Накладка стыка крышки
105х50 Разделитель
Mosaic (в шутках):
Суппорт 2М 65мм
Модуль розеточный 8P8C (это типа RJ45, на самом деле он именно так называется в некоторых каталогах)
Заглушки незадействованных мест

Собственно модули розеток 220В 50Гц тоже надо выбрать - размер для моего профиля - 65мм
вот Mosaic [

вот Вам ссылочка на стандарт TIA-EIA-568B в PDF
Почитайте, там даны рекомендации.
Все касательно прокладки кабелей - это ПУЭ - Правила Устройства Электроустановок. Сейчас действует в России издание 7.

-------
Правило №1: Работает - не трогай!

Это сообщение посчитали полезным следующие участники:

Отправлено: 16:59, 07-06-2011 | #2



Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью социальной сети.

Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.


ИО Капитана Очевидности


Contributor


Сообщения: 5387
Благодарности: 1105

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата __sa__nya:
Руководство (специалисты по геморроям) хотят чтоб сетевые кабеля и кабели электрические лежали в 1 кабель-канале. »
Какое-то время работал в конторе, занимающейся монтажём СКС.
В самой конторе по кабинетам сети были проложены в кабель-канал Legrand 75*20. И электрические, и информационные кабели шли в одном канале, разделённом перегородками.
Цитата __sa__nya:
Но насколько мне известно, в таком случае сетка может глючить из-за "наводок" от электрокабелей. »
Насколько мне известно, пластиковые перегородки электромагнитные наводки не гасят. Однако глюков в сетке не возникало, значит наводки были весьма слабыми.
Другое дело, что перегородка в кабель-канале позволяет избежать переплетения проводов разных линий.

Опять же, на силу наводок влияет протяжённость рядом идущих линий. Разумеется, в длинных коридорах лучше развести эти линии подальше. А в кабинетах - почему бы и не да...

-------
Самое совершенное оружие, которым забиты арсеналы богатых и процветающих наций, может легко уничтожить необразованного, больного, бедного и голодного. Но оно не может уничтожить невежество, болезнь, нищету и голод. (Фидель Кастро)

Почему всех осужденных за измену Родине при Сталине реабилитировали при Горбачёве по отсутствию состава преступления? Потому что при Горбачёве измену Родине перестали считать преступлением.

Это сообщение посчитали полезным следующие участники:

Отправлено: 04:02, 08-06-2011 | #3


Ветеран


Сообщения: 2104
Благодарности: 144

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата jakene:
105х50 Плоский угол
105х50 Отвод
105х50 Накладка стыка профиля
105х50 Накладка стыка крышки
105х50 Разделитель »
- jakene, можете объяснить, что это?

-------
"Нет" - войне.


Отправлено: 14:05, 08-06-2011 | #4


Аватара для jakene

Пользователь


Сообщения: 59
Благодарности: 5

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Могу. Это такие штуковины для кабель-канала Legrand - чтобы он смотрелся цивильно.
вот картинка во вложении.


Цитата El Scorpio:
Насколько мне известно, пластиковые перегородки электромагнитные наводки не гасят. Однако глюков в сетке не возникало, значит наводки были весьма слабыми.
Другое дело, что перегородка в кабель-канале позволяет избежать переплетения проводов разных линий.
Опять же, на силу наводок влияет протяжённость рядом идущих линий. Разумеется, в длинных коридорах лучше развести эти линии подальше. А в кабинетах - почему бы и не да... »
Да, именно так.
Дело в том, что пара на то и витая, чтобы не было наводок. Ранее использовался для этой цели коаксиальный кабель в 50 Ом. RG-58 кажется звался.
Потому лотки только отдельные - в кабель-каналах допустима совместная прокладка.

-------
Правило №1: Работает - не трогай!


Отправлено: 14:13, 08-06-2011 | #5


ИО Капитана Очевидности


Contributor


Сообщения: 5387
Благодарности: 1105

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата jakene:
Кабель-канал 105х50 (в метрах)
+ аксессуары (в шутках)
105х50 Заглушка
105х50 Внутренний угол
105х50 Внешний угол
105х50 Плоский угол
105х50 Отвод
105х50 Накладка стыка профиля
105х50 Накладка стыка крышки
105х50 Разделитель »
Класть такой короб вдоль стены по всему кабинету очень красиво, но весьма дорого.
Обычно для подведения проводов к рабочим местам используют кабель-каналы поменьше (20-40 мм шириной). Если в кабинете есть навесной потолок, то вообще можно просто "спустить" на каждое место провода из под потолка провода в кабель-канале.

-------
Самое совершенное оружие, которым забиты арсеналы богатых и процветающих наций, может легко уничтожить необразованного, больного, бедного и голодного. Но оно не может уничтожить невежество, болезнь, нищету и голод. (Фидель Кастро)

Почему всех осужденных за измену Родине при Сталине реабилитировали при Горбачёве по отсутствию состава преступления? Потому что при Горбачёве измену Родине перестали считать преступлением.


Отправлено: 04:08, 09-06-2011 | #6


Аватара для jakene

Пользователь


Сообщения: 59
Благодарности: 5

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата El Scorpio:
Класть такой короб вдоль стены по всему кабинету очень красиво, но весьма дорого.
Обычно для подведения проводов к рабочим местам используют кабель-каналы поменьше (20-40 мм шириной). Если в кабинете есть навесной потолок, то вообще можно просто "спустить" на каждое место провода из под потолка провода в кабель-канал »
можно и так, можно ваш типоразмер Legrand 75*20.
Но если надо розетки, "плавающие" по кабинету, то он подходит идеально.
Хорошая СКС стоит хороших денег.
Если клиенту надо подешевле донельзя - идеально подходит кабель-канал 25х40. Но класть надо отедльно от силы. Розетки тоже надо брать уже коробками и делать аккуратные вырезы в кабель-канале. Выкрутиться можно) были б руки и голова)

-------
Правило №1: Работает - не трогай!


Отправлено: 09:17, 09-06-2011 | #7



Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » Прочее - Прокладка сетевых и силовых кабелей в 1 кабель-канале

Участник сейчас на форуме Участник сейчас на форуме Участник вне форума Участник вне форума Автор темы Автор темы Шапка темы Сообщение прикреплено

Похожие темы
Название темы Автор Информация о форуме Ответов Последнее сообщение
СКС/Passive - [решено] кабель питания 220 В и LAN кабель в одном коробе Vowan Сетевое оборудование 3 06-04-2010 15:23
[решено] Прокладка витой пары. DavyJohnes Хочу все знать 4 29-03-2010 21:07
Прочее - [решено] Каким количеством сетевых кабелей можно соединить между собой два хаба sergeynur Сетевое оборудование 4 19-02-2010 21:21
СКС/Passive - Сетевой кабель. Заземление. Экранирование. Внешняя прокладка. Категории. Раскладка. Tat Сетевое оборудование 118 23-03-2007 22:55
Прокладка сети. vlad11223 Сетевые технологии 7 18-02-2005 14:44




 
Переход