Имя пользователя:
Пароль:  
Помощь | Регистрация | Забыли пароль?  | Правила  

Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » RAID - Проблема с Raid 1

Ответить
Настройки темы
RAID - Проблема с Raid 1

Новый участник


Сообщения: 1
Благодарности: 0

Профиль | Отправить PM | Цитировать


На материнской карте rs482-m754 был иcпользован Raid 1. после отключения питания, при загрзуке, стало появляться сообщения что raid массив имеет critical status и что надо зайти в raid утилиту и восттановить массив. зашел, нажал rebuld raid array, но после ребилда данные откатились на 2 недели назад, можно ли как-то вернуть данные на сегодняшний момент?

Отправлено: 11:35, 21-12-2009

 

Пользователь


Сообщения: 90
Благодарности: 0

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Добрый день.

Установлен IBM xSeries 346. Внутри - 3 диска по 70гиг (IBM 90P1309) и два по 140 (IBM 90P1310).

Насколько я вижу (т.к. досталось это хозяйство в наследство) 3 по 70 собраны в Raid 5, а два по 140 - в Raid 1.

Не так давно на одном из 70 начала гореть оранжевая лампочка, что по цветовой идентификации распознается как DASD (A hard disk drive rror has occured) с предложением исправить ошибку как "Check the LEDs on the hard disk drives and replace the indicated drive"

Сначала лампочка помигивала, а сейчас уже горит ровным цветом . Соответственно при перезагрузке компьютера я вижу две очень непряитные для меня строчки:

1. Logical drive is critical
2. Defunct drive

Сервер работает, что не может не радовать потому как это - главный домен-контроллер. Новые диски (а я заказал весь комплект: 3 по 70 и два по 140) в дороге. Но дорога длинная...

Утилита, идущая в комплекте, ServeRAID Manager, выдает такую картинку:



Собственно, проблемный диск как бы виден. При вызове контекстного меню на нем мне предлагается Rebuild. Теперь собственно вопросы.

1. Могу ли я провести этот "ребилдинг" в нормальном рабочем состоянии, т.е. из-под Windows, домен-контроллер работает,и в это самый момент я провожу операцию. Или же лучше приостановить работу?

2. Попадался на глаза пост, что во время проведения "ребилдинга" данные восстановились, но с откатом на две недели назад. Меня такой вариант не очень устраивает

3. Да и вообще - насколько опасна эта операция?

Отправлено: 15:51, 08-03-2010 | #2



Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью социальной сети.

Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.


Забанен


Сообщения: 6158
Благодарности: 1300

Профиль | Цитировать


Цитата Notsaint:
1. Могу ли я провести этот "ребилдинг" в нормальном рабочем состоянии, т.е. из-под Windows, домен-контроллер работает,и в это самый момент я провожу операцию. Или же лучше приостановить работу? »
Можно, в этом и главный смысл RAID. Но лучше выбрать для ребилда время минимальной активности, скажем по окончании рабочего дня.
Поскольку развалился у вас RAID1, на котором видимо система, ребилд пройдёт довольно быстро.
Цитата Notsaint:
3. Да и вообще - насколько опасна эта операция? »
При нормальном состоянии остального железа и, что очень важно, надёжном электропитании, при RAID1 - абсолютно безопасна. C RAID5 несколько сложнее, при выходе диска из строя, нагрузка на остальные возрастает в разы, что может спровоцировать печальный конец ещё одного или нескольких дисков, после чего массиву хана. Потому при использовании RAID5 весьма желательно держать hot-spare диск.

К счастью для вас, это не ваш случай. Но всячески рекомендую завести hot-spare и настроить мониторинг об незамедлительном уведомлении по почте или чем вам удобнее. И проверьте SMART остальных дисков.
Это сообщение посчитали полезным следующие участники:

Отправлено: 16:11, 08-03-2010 | #3


Пользователь


Сообщения: 90
Благодарности: 0

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Блин, я забыл записать, что это действительно HOT SWAP.

И еще: я ошибся к написании дисков: у меня 2х70 + 1х140 стоят в 5, и 2х140 - в 1


Но я не думаю, что на 1 система?..

Отправлено: 16:35, 08-03-2010 | #4


Забанен


Сообщения: 6158
Благодарности: 1300

Профиль | Цитировать


hot swap и hot spare разные вещи, первое это технология горячей замены дисков без остановки машины, а второе диск, сидящий себе в корзинке с подключённым питанием, но не используемый до того времени, когда сгорит один из дисков в массиве. Тогда он автоматически встаёт на замену погибшего товарища, автоматически начинается ребилд.

Цитата Notsaint:
И еще: я ошибся к написании дисков: у меня 2х70 + 1х140 стоят в 5, и 2х140 - в 1
Но я не думаю, что на 1 система?.. »
Ох. Ну раз вы не можете разобраться где у вас там что, то мне куда уж

Отправлено: 16:43, 08-03-2010 | #5


Пользователь


Сообщения: 90
Благодарности: 0

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата vadblm:
вы не можете разобраться »
Виноват, но для человека как я, 4 раз смотревшего на Райд, все-таки... .

Итак, Вы, как профессионал, оказались правы.

2х70 представляют собой райд 1, на котором находится система (у меня отображается как диск С);
3х140 представляют собой райд 5, которой указывает на дополнительный массив (отображается как диск Д).

Теперь еще: я вытащил эту ошибочную 70, подождал немного (ну осмотрел его кончено) и вставил опять в его родное гнездо. Он замигал и надолго. Включив программу SERVERaid, я увидел, что тот диск проходит перестройку (rebuilding) сам! Видимо так установлено в самой программе. Однако по окончании перестройки - опять та же картина. К сожалению, я не успел заглянуть в лог перестройки. Попробую сегодня

Отправлено: 08:11, 09-03-2010 | #6


Забанен


Сообщения: 6158
Благодарности: 1300

Профиль | Цитировать


Цитата Notsaint:
Включив программу SERVERaid, я увидел, что тот диск проходит перестройку (rebuilding) сам! Видимо так установлено в самой программе. »
Ну всё верно, так и должно было быть. Только вот зачем вы вставили убитый диск обратно - непонятно Вставили бы новый и на этом ваши труды закончились.

Отправлено: 08:17, 09-03-2010 | #7


Пользователь


Сообщения: 90
Благодарности: 0

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата vadblm:
на этом ваши труды закончились »
Так не дошел еще пока

Отправлено: 08:44, 09-03-2010 | #8


Забанен


Сообщения: 6158
Благодарности: 1300

Профиль | Цитировать


Всмысле новый диск ещё у вас не на руках? Ну для RAID1 это ничего, можно подождать. А вот если б сдох диск в RAID5, был бы очень серьёзный повод для беспокойства, я уже выше писал почему.

Отправлено: 08:49, 09-03-2010 | #9


Пользователь


Сообщения: 90
Благодарности: 0

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Все равно - повод для беспокойства есть всегда.

В общем я посмотрел лог (если его можно так назвать) перестройки. Процесс проходит нормально, 100%, диск переходит в нормальное состояние ... на 30 минут. Потом опять все снова



Значит вставка нового решит все проблемы?.. Будем ждать тогда

Отправлено: 09:51, 09-03-2010 | #10



Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » RAID - Проблема с Raid 1

Участник сейчас на форуме Участник сейчас на форуме Участник вне форума Участник вне форума Автор темы Автор темы Шапка темы Сообщение прикреплено

Похожие темы
Название темы Автор Информация о форуме Ответов Последнее сообщение
Проблема с RAID 5 на Proliant DL180 G5 Solo Microsoft Windows NT/2000/2003 3 01-10-2009 09:02
Проблема с SATA/RAID Etedrican Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 4 29-01-2009 14:32
проблема с RAID FRZ Непонятные проблемы с Железом 29 21-05-2008 23:08
Проблема с доступом к Raid-массиву pradik18 Microsoft Windows 2000/XP 11 09-02-2007 12:52
Проблема с интеграцией драйверов для RAID. mccord Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 6 24-10-2005 15:07




 
Переход