Здравствуйте, помогите решить небольшую проблему.
В наличии 3 компа(WinXP), все 3 подключены к данному APC, с одним из компов APC соединен по usb.
Вопрос:
В случае отключение эл. энергии как заставить APC корректно погасить все три компа?

Отправлено: 17:03, 16-04-2010

 

Аватара для zonderz

Ветеран


Сообщения: 727
Благодарности: 150

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Vilik,

сами не догадались? см. картинку
http://forum.oszone.net/attachment.p...1&d=1271424530

содержимое примерно такое 1.bat

Код: Выделить весь код
shutdown -s -f -t 60 -m \\winxp1
shutdown -s -f -t 60 -m \\winxp2
дополнительно см. справку windows
команда shutdown и управление питанием

-------
MCP, MCSA, MCSE, разработчик программы CMDTools
http://forum.oszone.net/thread-170783.html


Последний раз редактировалось zonderz, 26-05-2010 в 00:14.


Отправлено: 17:30, 16-04-2010 | #2



Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью социальной сети.

Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.


Новый участник


Сообщения: 44
Благодарности: 0

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Нет, вы меня не поняли.
Объясню подробнее
1. Комп подключен к APC и управляется им (Стоит программа PowerChute Personal) т.е. при отключении эл.энергии PowerChute корректно завершает работу форточек.
2. Подключен только силовой кабель т.е. комп не знает что он подключен к APC
3. Подключен только силовой кабель т.е. комп не знает что он подключен к APC
Все три компа соединены сетью.
Вопрос:
Надо объяснить компу №1 и №2 что эл.энергия в сети закончилась и надо корректно выключиться.

Отправлено: 17:52, 16-04-2010 | #3


Аватара для zonderz

Ветеран


Сообщения: 727
Благодарности: 150

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата Vilik:
Нет, вы меня не поняли. »
а что по-вашему можно было понять из вашего 1 поста?

Цитата Vilik:
PowerChute корректно завершает работу форточек. »
тогда это вы меня не поняли. ответ тот же. пропишите в powershute скрипт 1.bat на удаленный шатдаун

-------
MCP, MCSA, MCSE, разработчик программы CMDTools
http://forum.oszone.net/thread-170783.html


Отправлено: 19:23, 16-04-2010 | #4


Ушел из жизни


Сообщения: 26925
Благодарности: 3924

Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать


Эта тема больше относится к ОС чем к железу Проблем с железом здесь нет, есть проблема с управлением питанием по сети. То есть, скрипты, команды и проо\чая...

-------
ВНИМАНИЕ ознакомьтесь, прежде чем создать тему! Процессор - мозг компьютера, блок питания - сердце и печень.


Отправлено: 00:25, 17-04-2010 | #5


Новый участник


Сообщения: 44
Благодарности: 0

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Вы пользовались PowerChute?
Я пока не понял где в PowerChute прописать скрипт.

Отправлено: 12:46, 17-04-2010 | #6


Аватара для zonderz

Ветеран


Сообщения: 727
Благодарности: 150

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата Vilik:
Вы пользовались PowerChute?
Я пока не понял где в PowerChute прописать скрипт. »
у вас версия Personal, для запуска командного файла нужна Business Ed. и выше

вариантов 2:
1. установить бизнес-редакцию
2. пойти другим путем (с) ленин.


2. на удаленных компьютерах создаете скрипт примерно такого рода

if not ping ServerUPS then shutdown -s -f -t 30 и вешаете в планировщик, например, раз в минуту, естественно в скрытом режиме
- в скрипт надо включить проверку: если не поступил один отклик, это не значит, что комп вырубился...
нужно убедиться твердо, что отклики не приходят в течение допусти 30 сек.

самый простой вариант написать такой скрипт в autoit или vbscript

-------
MCP, MCSA, MCSE, разработчик программы CMDTools
http://forum.oszone.net/thread-170783.html


Отправлено: 12:59, 17-04-2010 | #7


Новый участник


Сообщения: 44
Благодарности: 0

Профиль | Отправить PM | Цитировать


1 путем я бы давно пошел, но моя модель APC не совместима с бизнес версией.
2 Путь для меня темный лес к сожалению.

Отправлено: 15:08, 17-04-2010 | #8


Аватара для Grabber2006

Ветеран


Сообщения: 4619
Благодарности: 1016

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Попробуйте смастерить такой кабель (COM порт). Может, business заработает. Вместо RJ-50 подойдёт обычный RJ-45 (1 и 10 контакты не используются).

Отправлено: 01:41, 18-04-2010 | #9


Аватара для zonderz

Ветеран


Сообщения: 727
Благодарности: 150

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата Vilik:
2 Путь для меня темный лес к сожалению. »
это плохо. ну, попросите местных добряков
с меня - идея была ..

Vilik,

а, ладно, держите: http://forum.oszone.net/attachment.p...1&d=1271543655

в host.txt пропишите, например,
Код: Выделить весь код
10.1.1.1
shutdown -s -f -t 26
26
программа пингует хост 10.1.1.1 в течение 26 раз. Если кол-во потерянных пакетов превышает или равно кол-ву полученных (т.е. в целом пинг не удался), то программа выполняет команду shutdown -s -t 26, выключаяя комп через 26 сек.

естествено вы можете менять эти значения и команды

файлы положите куда нибудь и пропишите в планировщик (как? справка) например раз в 3 минуты (на сколько хватит ИБП)

-------
MCP, MCSA, MCSE, разработчик программы CMDTools
http://forum.oszone.net/thread-170783.html


Последний раз редактировалось zonderz, 18-04-2010 в 02:38.


Отправлено: 02:04, 18-04-2010 | #10



Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » БП и ИБП - [решено] Управление 3-я компами APC BACK-UP RS 800i

Участник сейчас на форуме Участник сейчас на форуме Участник вне форума Участник вне форума Автор темы Автор темы Шапка темы Сообщение прикреплено

Похожие темы
Название темы Автор Информация о форуме Ответов Последнее сообщение
Разное - Управление компьютера при помощи речи - Голосовое управление mihanik Программное обеспечение Windows 24 11-04-2014 03:36
БП и ИБП - APC Back-UPS CS 500 завис d0ublezer0 Прочее железо 7 24-11-2009 13:53
БП и ИБП - Срочно - APC RBC22 (сменный блок для APC SUA750RMI2U) - какие батареи внутри? d0ublezer0 Прочее железо 2 14-08-2008 08:02
БП и ИБП - проблема с тремя розетками в APC Back UPS ES 500 Maf1a Прочее железо 1 18-02-2008 17:38




 
Переход