Посоветуйте, плз. В офисе, куда наша организация должна переезжать, умельцами проложена экранированая витая пара FTP, а розетки под UTP, т.е. экран никак не подключен.
Вопрос - будет ли это работать или надо все переделывать? |
|
Отправлено: 16:34, 20-02-2006 |
Назгул Сообщения: 2633
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата:
|
|
------- Отправлено: 16:52, 21-09-2006 | #71 |
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью социальной сети. Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля. |
Новый участник Сообщения: 13
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проверил версию, о том что нужно левую и правую часть делать одинаково. Не подходит, так как компьютеры сеть видят а потом сразу ее отрубают, т.е. горят как новогодняя Ёлка.
|
Отправлено: 16:58, 21-09-2006 | #72 |
Назгул Сообщения: 2633
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Давайте попорядку:
1) На одном конце провода - порт розетки. Что на другом? Раскладку "того конца" пжалуста? 2) Повторяю. Вы пытаетесь прокинуть соединение по паре независимых кабелей или пытаетесь "втиснуть" в 1 кабель 2-соединения (что не рекомендуется, но возможно). 3) Приблизительную длинну кабеля назовите. |
------- Отправлено: 17:04, 21-09-2006 | #73 |
Старожил Сообщения: 252
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если у тебя в комнату приходит только ОДИН провод от свича, и второй воткнуть никак не получается делаешь следующим образом:
у стандарта FastEthernet ведущие только 4 провода из 8: если не ошибаюсь это 1,2,3 и 6. для стандарта В это белооранжевый, оранжевый, белозеленый и зеленый. Если сама розетка промаркирована правильно (что скорее всего есть правда) обжимаешь эти четыре провода как указано на цветовой схеме розетки для В. Затем оставшиеся 4 провода: с и бс, к и бк обжимаешь на другой розетке, просто подменяя цвета, допустим оранжевый будет синим, а зеленый - коричневым. После этого не забудь правильно развести другой конец витой пары на свиче (в свич будет втыкаться два коннектора). Если же ты по каким-то причинам не можешь воткнуть в свитч два коннектора (заняты все порты или политика партии не позволяет ![]() Но если ты хочешь просто распараллелить ОДИН кабель на ДВА компа, то боюсь что у тебя ничего не выйдет. Схема В 1-бо 2-о 3-бз 4-с 5-бс 6-з 7-ок 8-к *о-оранжевый; с-синий(голубой); з-зеленый; к-коричневый; б-белый С таким же успехом можно использовать схему А, просто тогда будет другой порядок цветов. И еще, поступать так как я описал не рекомендуется. Поскольку в нормальной ситуации ОДИН кабель это ОДНО соединение, хотя лично я встречал кадров которые по витой паре помимо FastEthernet пускали 220 вольт для питания свича по синей паре. Гордились что все работает ![]() |
------- Отправлено: 20:31, 21-09-2006 | #74 |
Новый участник Сообщения: 13
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ладно, тему можно закрыть. Спасибо всем за помощь. Лучше мне тогда купить switch на большое количество выходов. Хотел просто с экономить не получается. Значит пусть компания платит.
Спасибо. |
Отправлено: 10:39, 22-09-2006 | #75 |
Ветеран Сообщения: 2755
|
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Добрый день.
У меня вопрос такого плана: Сколько может выдержать кабель "на весу"? Т.е. есть два дома. Между ними 85-90м (кабель под наклоном с 9 этажа до 5). Может ли он спокойно висеть или нужно сталькой укрепить? Не порвется от ветра? |
Отправлено: 00:28, 03-10-2006 | #76 |
Пользователь Сообщения: 137
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать имхо, 500-600р на трос и стяжки дешевле чем восстанавливать несколько раз линию, но по идее должен выдержать(если не растянется и закрепить хорошенько).
|
Отправлено: 00:58, 03-10-2006 | #77 |
Назгул Сообщения: 2633
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Согласно стандартам СКС для стандартного UTP для внутренней прокладки, точки крепежа должны распологаться на растоянии не более
1 м. Именно на такие нагрузки расчитывает производитель. И проблема тут даже не в физической прочности, а в том что при большой нагрузке "уплывет" шаг свивки кабеля и категория соответственно. |
------- Отправлено: 08:35, 03-10-2006 | #78 |
Ветеран Сообщения: 2755
|
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата:
|
|
------- Отправлено: 11:06, 03-10-2006 | #79 |
Крылатый ужас Сообщения: 26454
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать FRZ
Цитата:
В твоём варианте для воздушки очень хорошо подойдет витая пара со встроенной стальной проволокой-опорой. |
|
------- Отправлено: 11:50, 03-10-2006 | #80 |
![]() |
Участник сейчас на форуме |
![]() |
Участник вне форума |
![]() |
Автор темы |
![]() |
Сообщение прикреплено |
| |||||
Название темы | Автор | Информация о форуме | Ответов | Последнее сообщение | |
СКС/Passive - сетевой кабель | slavcic | Сетевое оборудование | 1 | 10-07-2009 13:43 | |
Прочее - сетевой кабель | tatem | Сетевое оборудование | 10 | 07-10-2008 01:28 | |
кабель UTP 5 категории | Zx | Сетевые технологии | 5 | 18-10-2004 06:17 | |