Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » БП и ИБП - APC Back-UPS CS 500 и неясности с батареей |
|
БП и ИБП - APC Back-UPS CS 500 и неясности с батареей
|
Пользователь Сообщения: 142 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать
Установил программу PowerShut Personal Edition на ПК. Соединил ПК с данным ИБП через соответствующий кабель(Data-кабель). Оставлял ИБП подключенным к сети на ночь. Утром проверил: в программе показано, что батарея заряжена на 91%. Подержал комп немного (около часа), ничего на нём не делал. Заряд батареи стал - 84%. Естественно ИБП подключено к сети. Потом оставил ИБП без компа подключенным к сети ещё на час. Также включил комп: снова 84%. И пока я смотрю на эту прогу: ничего не заряжается.
Может ли сама батарея так разрядится? И почему больше чем за 8 часов батарея зарядилась на 91%? Батарея практически новая (полгода ей где-то). Может программа врёт? PS Подключил эту батарею к другому такому же ИБП, и соеднил его с компотм (через Data-кабель). Теперь показывает в прогамме 1% (сразу при включении ПК было 0%). Вообще странно. По какому тогда принципу работает эта программа? Или дело в ИБП? Кстати, сейчас смотрю за этой прогой на компе - заряд батареи растёт: теперь уже 3%.. О, уже 4%... Странно как-то это всё. Батарея: CSB HR 1234W F2 |
|
Отправлено: 08:04, 14-03-2014 |
Пользователь Сообщения: 142
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать WSonic,
Дохлая - в смысле разряженная или в смысле, что её надо менять? qwerty85, То есть щупами мультиметра потрогать клеммы батарейка, когда она будет подключана к ИБП, а он будет включен (подключен к сети и включен с кнопки)? А нагрузка нужна (подключённый ПК)? И, это сразу же делать или после какого-то время (например, подождать часа, чтобы батарейка зарядилась на сколько-нибудь)? |
Отправлено: 14:44, 19-03-2014 | #11 |
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью социальной сети. Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля. |
Пользователь Сообщения: 62
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Lich130387:
Цитата Lich130387:
Цитата Lich130387:
Цитата Lich130387:
|
||||
Отправлено: 15:04, 19-03-2014 | #12 |
Пользователь Сообщения: 142
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать qwerty85,
Блин, а что не сказали, сколько ждать? сразу бы сказали. Час, два? Сколько? |
Отправлено: 06:17, 20-03-2014 | #13 |
Не дед Сообщения: 15396
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Lich130387:
|
|
------- Отправлено: 07:39, 20-03-2014 | #14 |
Пользователь Сообщения: 62
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ну не так много ну часа 2 надо. После 2 часов подключаете вольтметр и не отключая его вкл АПС (нагрузка не нужна) и если напряжение хоть на немного начнет падать значит АПС, а если нет возможно замыкание аккумулятора. Проделайте тоже самое с заведомо хорошим аккумулятором.
|
Последний раз редактировалось qwerty85, 20-03-2014 в 08:07. Отправлено: 07:53, 20-03-2014 | #15 |
Пользователь Сообщения: 142
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Так, сделал, как вы сказали. Сначала измерил до включения - 11,68 В. Потом сразу после - 11,61 В. Через несколько секунд стало - 11,60 В. И дальше пошло на уменьшение. Скорость небольшая - 0,01 В в минуту, но всё равно уменьшается. Ждать пока стабилизируется и перестанет уменьшаться или нет? Или можно сразу сказать, что ИБП - неисправен?
|
Отправлено: 13:16, 21-03-2014 | #16 |
Не дед Сообщения: 15396
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если я правильно понял - аккумуляторная батарея нормально разряжается, и никакой неисправности не наблюдается.
|
------- Отправлено: 14:03, 21-03-2014 | #17 |
Пользователь Сообщения: 62
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать |
Отправлено: 14:24, 21-03-2014 | #18 |
Участник сейчас на форуме | Участник вне форума | Автор темы | Сообщение прикреплено |
| |||||
Название темы | Автор | Информация о форуме | Ответов | Последнее сообщение | |
Разное - Back-UPS CS 500 APC. Проблема с Overload. | monster1996 | Прочее железо | 6 | 16-02-2015 08:11 | |
БП и ИБП - [решено] APC Back-UPS CS 500 - восстановление | nitanix | Прочее железо | 25 | 05-07-2012 18:24 | |
БП и ИБП - UPS APC CS 650 | interminable | Прочее железо | 2 | 19-11-2011 23:57 | |
БП и ИБП - APC Back-UPS CS 500 завис | d0ublezer0 | Прочее железо | 7 | 24-11-2009 13:53 | |
БП и ИБП - проблема с тремя розетками в APC Back UPS ES 500 | Maf1a | Прочее железо | 1 | 18-02-2008 17:38 |
|