Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » После удара молнии |
|
После удара молнии
|
Новый участник Сообщения: 33 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Добрый день. после удара молнии накрылись несколько компов, выгорело все сетевое оборудование. Вскрытие показало что на всех компах накрылись материнки (сетевые встроены) все они однотипны. Можно ли их ремонтировать или проще купить новые.
Заранее спасибо. Самое удивительное накрылось все что было заземлено. Все что не было осталось в работе. |
|
Отправлено: 10:37, 16-06-2008 |
Пользователь Сообщения: 115
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата nikita1001:
|
|
Отправлено: 16:20, 18-06-2008 | #11 |
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью социальной сети. Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля. |
- - - Сообщения: 12195
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Защитное заземление в электроустановках (это и ПК) предназначено для предотвращения поражения человека эл. током, а вовсе не для защиты ПК от молнии. Электрический заряд (точнее потенциал) в ПК может попасть по любому кабелю идущему в него, т.е. по питанию 220 В и по сетевому. И исходя из этого те ПК которые не заземлены оказываются в лучшем положении, так как наравне со всеми получили на себя одинаковую порцию потенциала, но не напряжения. Поскольку напряжение это разность потенциалов. Заземленные компы получили порцию перенапряжения, незаземленые порцию потенциала, но не напряжения.
|
Отправлено: 17:33, 18-06-2008 | #12 |
Новый участник Сообщения: 33
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Так все таки. что, можно сделать??????? чтобы последствия после очередного катаклизма миминизировать. За 4 дня выходных одно попадание молнии, и ураганчик с десятком коротких замыканий. Но от замыканией хоть ИПБ спасают
|
Отправлено: 22:02, 18-06-2008 | #13 |
Старожил Сообщения: 377
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать поставить громоотводные вышки (просто штыри в землю) и отключить компы от заземления, так как оно только увеличивает возможность прохода тока через компы.
|
Отправлено: 22:17, 18-06-2008 | #14 |
Пользователь Сообщения: 128
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Про вышки это наверное шутка.
|
Отправлено: 20:31, 27-06-2008 | #15 |
Старожил Сообщения: 377
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Шутка конечно, но в ней есть доля правды, если здание единичное или самое высокое, то по техники безопасности на ней должны стоять громоотводные вышки
|
Отправлено: 13:26, 28-06-2008 | #16 |
Пользователь Сообщения: 128
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я неуверен конечно, но мне кажется разряд прошёл по кабелю весящему на кронах деревьев. В сегменте который соединяли мости D-Link один свич завис, два других сгорели напрочь, и ещё две сетевухи сгорели, сами мосты то же пострадали. В сегменте котрый соединяют VDSL модемы ZyXEL сгорел только лишь один порт на свиче D-Link, сами модемы живёханьки здоровёханьки. Может знает кто, какие есть устройства для защиты от подобных проблем. Может какие нибудь устр-ва устанавливаются на концах кабеля до связного оборудования?
|
Отправлено: 17:03, 28-06-2008 | #17 |
Ветеран Сообщения: 576
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать nikita1001, выход из строя мат плат по причине грозы -- очень распостранённый случай. Рекомендую вам не использовать набортные сетевухи,а покупать их отдельно и лучше от intel или 3Com. Они сами сгорают, а мат плата остаётся. Заземление снимать не советую, не поможет. У меня как-то на 1й машине 2 сетевухи сгорели и причем одна смотрела в инет, а другая в локальную сеть. Те пробило между слотами или кабелями , а системный блок выжил! Также учтите что обычно разряд сопровождается скачком напряжения в сети, тут качественные БП + УПС со стабилизацией + свечку в церкви.
P.S. Кстати, по моей практике, переход на оптоволокно полностью проблемы не решает. P.S.S. Предлагаю модераторам, сделать отдельную ветку по грозозащите. |
Последний раз редактировалось lev1, 29-06-2008 в 23:04. Отправлено: 12:15, 29-06-2008 | #18 |
Ветеран Сообщения: 1791
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата nikita1001:
По идее, должны были выйти из строя не только ваши компы, но и оборудование находящееся на другом конце линии. Кстати грозоразрядниками снабжено телефонное оборудование предназначенное для работы в полевых условиях по кабельным линиям связи (военное). Так что на сайтах по военной телефонной связи можете найти что-то конкретное. Они ведь и от мощных эл.магнитных импульсах должны защищаться. |
|
------- Отправлено: 17:02, 24-08-2008 | #19 |
скептик-оптимист Сообщения: 5718
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Codru:
Самая лучшая защита от молнии - это все отключить на время. |
|
------- Отправлено: 17:36, 24-08-2008 | #20 |
Участник сейчас на форуме | Участник вне форума | Автор темы | Сообщение прикреплено |
| |||||
Название темы | Автор | Информация о форуме | Ответов | Последнее сообщение | |
HDD - Как восстановить данные с жесткого диска после удара? | kitik | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 3 | 12-01-2010 09:22 | |
HDD - Можна ли воостановить винчестер после удара | BMW09121985 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 9 | 17-12-2009 02:23 | |
После включения компьютера или после простоя с выкл монитором - чёрный экран | XENom39 | Непонятные проблемы с Железом | 5 | 21-08-2009 10:31 | |
HDD - После удара проблема с HDD | Swarovski079 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 5 | 08-06-2009 20:30 | |
система загружается только после перезагрузки (после первого включения) | kovcheg | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 26-10-2008 20:20 |
|