Добрый день. после удара молнии накрылись несколько компов, выгорело все сетевое оборудование. Вскрытие показало что на всех компах накрылись материнки (сетевые встроены) все они однотипны. Можно ли их ремонтировать или проще купить новые.

Заранее спасибо.



Самое удивительное накрылось все что было заземлено. Все что не было осталось в работе.

Отправлено: 10:37, 16-06-2008

 

Пользователь


Сообщения: 115
Благодарности: 1

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата nikita1001:
Все заземлено »
видимо проблема в неправильном заземлении.

Отправлено: 16:20, 18-06-2008 | #11



Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью социальной сети.

Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.


- - -


Contributor


Сообщения: 12195
Благодарности: 2131

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Защитное заземление в электроустановках (это и ПК) предназначено для предотвращения поражения человека эл. током, а вовсе не для защиты ПК от молнии. Электрический заряд (точнее потенциал) в ПК может попасть по любому кабелю идущему в него, т.е. по питанию 220 В и по сетевому. И исходя из этого те ПК которые не заземлены оказываются в лучшем положении, так как наравне со всеми получили на себя одинаковую порцию потенциала, но не напряжения. Поскольку напряжение это разность потенциалов. Заземленные компы получили порцию перенапряжения, незаземленые порцию потенциала, но не напряжения.
Это сообщение посчитали полезным следующие участники:

Отправлено: 17:33, 18-06-2008 | #12


Новый участник


Сообщения: 33
Благодарности: 0

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Так все таки. что, можно сделать??????? чтобы последствия после очередного катаклизма миминизировать. За 4 дня выходных одно попадание молнии, и ураганчик с десятком коротких замыканий. Но от замыканией хоть ИПБ спасают

Отправлено: 22:02, 18-06-2008 | #13


Аватара для XIMERA123

Старожил


Сообщения: 377
Благодарности: 70

Профиль | Отправить PM | Цитировать


поставить громоотводные вышки (просто штыри в землю) и отключить компы от заземления, так как оно только увеличивает возможность прохода тока через компы.

Отправлено: 22:17, 18-06-2008 | #14


Аватара для Центурион

Пользователь


Сообщения: 128
Благодарности: 5

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Про вышки это наверное шутка.

Отправлено: 20:31, 27-06-2008 | #15


Аватара для XIMERA123

Старожил


Сообщения: 377
Благодарности: 70

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Шутка конечно, но в ней есть доля правды, если здание единичное или самое высокое, то по техники безопасности на ней должны стоять громоотводные вышки

Отправлено: 13:26, 28-06-2008 | #16


Аватара для Центурион

Пользователь


Сообщения: 128
Благодарности: 5

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Я неуверен конечно, но мне кажется разряд прошёл по кабелю весящему на кронах деревьев. В сегменте который соединяли мости D-Link один свич завис, два других сгорели напрочь, и ещё две сетевухи сгорели, сами мосты то же пострадали. В сегменте котрый соединяют VDSL модемы ZyXEL сгорел только лишь один порт на свиче D-Link, сами модемы живёханьки здоровёханьки. Может знает кто, какие есть устройства для защиты от подобных проблем. Может какие нибудь устр-ва устанавливаются на концах кабеля до связного оборудования?

Отправлено: 17:03, 28-06-2008 | #17


Ветеран


Сообщения: 576
Благодарности: 52

Профиль | Отправить PM | Цитировать


nikita1001, выход из строя мат плат по причине грозы -- очень распостранённый случай. Рекомендую вам не использовать набортные сетевухи,а покупать их отдельно и лучше от intel или 3Com. Они сами сгорают, а мат плата остаётся. Заземление снимать не советую, не поможет. У меня как-то на 1й машине 2 сетевухи сгорели и причем одна смотрела в инет, а другая в локальную сеть. Те пробило между слотами или кабелями , а системный блок выжил! Также учтите что обычно разряд сопровождается скачком напряжения в сети, тут качественные БП + УПС со стабилизацией + свечку в церкви.

P.S. Кстати, по моей практике, переход на оптоволокно полностью проблемы не решает.
P.S.S. Предлагаю модераторам, сделать отдельную ветку по грозозащите.

Последний раз редактировалось lev1, 29-06-2008 в 23:04.


Отправлено: 12:15, 29-06-2008 | #18


Аватара для Codru

Ветеран


Сообщения: 1791
Благодарности: 229

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата nikita1001:
Может есть более менее какая нибудь защита. Все заземлено »
Для защиты аппаратуры подключенной к внешним линиям используются грозоразрядники. Устанавливаются на входе и выходе линий, т.е. непосредственно к аппаратуре. Простейший грозоразрядник представляет два штырька конусообразной формы. Наподобие --><-- Один штырек подключается к шине заземления, второй к линии, т.е. к жиле. Расстояние минимальное. При появление потенциала определенной величины (зависит от зазора) происходит разряд между штырьками.
По идее, должны были выйти из строя не только ваши компы, но и оборудование находящееся на другом конце линии.
Кстати грозоразрядниками снабжено телефонное оборудование предназначенное для работы в полевых условиях по кабельным линиям связи (военное). Так что на сайтах по военной телефонной связи можете найти что-то конкретное. Они ведь и от мощных эл.магнитных импульсах должны защищаться.

-------
Прощай OsZone


Отправлено: 17:02, 24-08-2008 | #19


Аватара для iskander-k

скептик-оптимист


Moderator


Сообщения: 5718
Благодарности: 1115

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата Codru:
Наподобие --><-- Один штырек подключается к шине заземления, второй к линии, т.е. к жиле. Расстояние минимальное. При появление потенциала определенной величины (зависит от зазора) происходит разряд между штырьками. »
Зазор не поможет - так как внутри компа и вся проводка из металла, а он соответственно имеет меньшее сопротивление чем зазор на разряднике. Какая-то часть разряда молнии конечно уйдет, но не спасет комп.
Самая лучшая защита от молнии - это все отключить на время.

-------
Мягкий и пушистый - если не гладить против шерсти.




Вам помог совет? Нажмите на ссылку Полезное сообщение .


Отправлено: 17:36, 24-08-2008 | #20



Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » После удара молнии

Участник сейчас на форуме Участник сейчас на форуме Участник вне форума Участник вне форума Автор темы Автор темы Шапка темы Сообщение прикреплено

Похожие темы
Название темы Автор Информация о форуме Ответов Последнее сообщение
HDD - Как восстановить данные с жесткого диска после удара? kitik Накопители (SSD, HDD, USB Flash) 3 12-01-2010 09:22
HDD - Можна ли воостановить винчестер после удара BMW09121985 Накопители (SSD, HDD, USB Flash) 9 17-12-2009 02:23
После включения компьютера или после простоя с выкл монитором - чёрный экран XENom39 Непонятные проблемы с Железом 5 21-08-2009 10:31
HDD - После удара проблема с HDD Swarovski079 Накопители (SSD, HDD, USB Flash) 5 08-06-2009 20:30
система загружается только после перезагрузки (после первого включения) kovcheg Непонятные проблемы с Железом 6 26-10-2008 20:20




 
Переход