Имя пользователя:
Пароль:  
Помощь | Регистрация | Забыли пароль?  | Правила  

Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » БП и ИБП - Выключение компьютеров с помощью Network Management Card

Ответить
Настройки темы
БП и ИБП - Выключение компьютеров с помощью Network Management Card

Старожил


Сообщения: 203
Благодарности: 3

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Добрый день всем просматривающим данную тему.Есть 3 UPS Smart 2200I, к каждому из которых подсоединены по 4 компа. На одном из них установлена сетевая карта управления. Карта имеет IP и подключена к локальной сети. Два остальных UPS-а подключены к компьютерам через шнур RJ45-USB. Установив на все компьютеры подключенные к 3 UPS - PowerShute Network Shutdown, получится сделать так чтобы при отключении света все компы нормально выключались (shutdown),а не вырубались при разрядке UPS, или для этого сетевая карта управления должна быть на всех 3 UPS ? Можeт быть вышеописанное можно организовать с помощью PowerShute Business Edition ?

Отправлено: 14:51, 20-08-2015

 

Аватара для cameron

Ветеран


Сообщения: 4677
Благодарности: 1092

Профиль | Отправить PM | Цитировать


это делается так:
если
Цитата Serjione:
Два остальных UPS-а подключены к компьютерам через шнур RJ45-USB. »
то
Цитата Serjione:
PowerShute Business Edition ? »
и настройки его.

если
Цитата Serjione:
На одном из них установлена сетевая карта управления. »
то
Цитата Serjione:
PowerShute Network Shutdown »
и настройки его.

-------
в личке я не консультирую и не отвечаю на профессиональные вопросы. для этого есть форум.


Отправлено: 17:30, 20-08-2015 | #2



Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью социальной сети.

Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.


Старожил


Сообщения: 203
Благодарности: 3

Профиль | Отправить PM | Цитировать


cameron, если я вас правильно понял то для организации выключения посредством сетевой карты управления мне не нужно на два остальных UPSa эту сетевую карту доустанавливать ? Насчет PowerShute Business Edition , как я понял он выключает только комп подключенный COM или USB интерфейсом к УПСу, может и ошибаюсь.

Отправлено: 17:51, 20-08-2015 | #3


Аватара для cameron

Ветеран


Сообщения: 4677
Благодарности: 1092

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Serjione,
Network Shutdown может выключить все ваши компы, но ведь они запитаны от других ИБП, с другим временем работы, верно? (кстати, опция "Калибровка" зело полезна).
Business Edition тоже может выключать несколько хостов (у него тоже агенты есть, но агентам нужно COM/USB соединение с ИБП), но ведь у вас тоже несколько ИБП и разные критерии.

итого, обобщив, вам нужно провести калибровку, выяснить сколько дежрит каждый ИБП и понять как вы хотите гасить оборудование.

-------
в личке я не консультирую и не отвечаю на профессиональные вопросы. для этого есть форум.


Отправлено: 20:09, 20-08-2015 | #4


Старожил


Сообщения: 203
Благодарности: 3

Профиль | Отправить PM | Цитировать


cameron, УПСы держат по 25 минут, шутданить через 10 минут после выключения света нужно.
Цитата cameron:
Business Edition тоже может выключать несколько хостов (у него тоже агенты есть, но агентам нужно COM/USB соединение с ИБП), но ведь у вас тоже несколько ИБП и разные критерии. »
Тоесть агент Business Edition корректно шутданить компы, которые не имеют соединения COM/USB с UPS, не будет.

Цитата cameron:
Network Shutdown может выключить все ваши компы, но ведь они запитаны от других ИБП, с другим временем работы, верно? (кстати, опция "Калибровка" зело полезна). »
Верно,поэтому хочу сделать так чтобы PowerShute Network Shutdown шутданил компы на 3 UPS не в зависимости от заряда UPS, а через определенное время после отключения света.

Отправлено: 11:09, 21-08-2015 | #5


Аватара для Angry Demon

Крылатый ужас


Moderator


Сообщения: 26453
Благодарности: 4446

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата Serjione:
Тоесть агент Business Edition корректно шутданить компы, которые не имеют соединения COM/USB с UPS, не будет
Будет. В настройках шатдауна есть возможность прописать исполняемый файл, в который можно внести команды гашения кучи хостов:
Код: Выделить весь код
shutdown /s /m \\comp1
shutdown /s /m \\comp2

-------
- Пал Андреич, Вы шпион?
- Видишь ли, Юра...


Здесь можно скачать драйверы

Сообщение оказалось полезным? Поблагодарите автора, нажав ссылку Полезное сообщение чуть ниже.


Отправлено: 12:33, 23-08-2015 | #6



Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » БП и ИБП - Выключение компьютеров с помощью Network Management Card

Участник сейчас на форуме Участник сейчас на форуме Участник вне форума Участник вне форума Автор темы Автор темы Шапка темы Сообщение прикреплено

Похожие темы
Название темы Автор Информация о форуме Ответов Последнее сообщение
Автоматическое выключение удаленных компьютеров Rivendell Хочу все знать 14 07-09-2014 17:50
NVIDA Network Access Management 73.12 ? Вопрос внутри ? Радионик Хочу все знать 3 23-06-2010 21:53
Удаленное выключение компьютеров (группы компьютеров) в домене zonderz Программное обеспечение Windows 1 18-10-2007 09:49
MSFT SQL Server - Бэкапы с помощью SQL Server Management Studio Express DoublE_zone Программирование и базы данных 1 27-09-2007 17:50
Kerio Network Monitor список компьютеров Andrey_10 Сетевые технологии 1 23-11-2006 16:48




 