Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » БП и ИБП - [решено] APC 1500 автоматическое отключение |
|
БП и ИБП - [решено] APC 1500 автоматическое отключение
|
Ветеран Сообщения: 695 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, имеется ИБП APC 1500, в связи с частым отключением электрической сети, хотелось бы настроить автоматическое отключение и включение серверов, чтобы не бегать в серверную и отключать\включать их! Будьте добры, помогите советом. |
|
Отправлено: 13:11, 15-12-2014 |
Дед Сообщения: 40597
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Almest:
|
|
------- Отправлено: 13:46, 15-12-2014 | #2 |
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью социальной сети. Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля. |
Ветеран Сообщения: 695
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать APC Smart-UPS 1500VA USB
|
Отправлено: 13:58, 15-12-2014 | #3 |
Дед Сообщения: 40597
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Almest, Вот отсюда скачайте ПО PowerChute и настройте его нужным образом. ИБП должен быть подключен по USB\RS-232 к ПК, на котором будет стоять управляющее ПО.
|
------- Отправлено: 14:04, 15-12-2014 | #4 |
Крылатый ужас Сообщения: 26453
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Almest, в BIOS Setup серверов в настройках питания укажите, что после пропажи напряжения при его возврате переходить во включенное состояние. В APC PowerChute Business Edition в настройках Server Shutdown -> Power Failure настройте параметры задержки выключения после пропажи напряжения и задержки при появлении нормального напряжения. В разделе Server Shutdown -> Shutdown Type установите "Shutdown".
|
|
------- Отправлено: 15:48, 15-12-2014 | #5 |
Ветеран Сообщения: 695
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Angry Demon:
Что лучше выбрать? P\S. Если это то, то где функция включения ПК через эту программу!? |
|
Отправлено: 16:27, 16-12-2014 | #6 |
Старожил Сообщения: 286
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Angry Demon:
|
|
------- Отправлено: 16:40, 16-12-2014 | #7 |
Ветеран Сообщения: 4883
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать В окне спрашивают:
1. Отключить комп через 5 мин для сохранения заряда батареи 2. Отключить комп, когда останется заряда батареи на 5 мин. Включение в BIOS настраивается: Power Management - Restore After Power Loss - Always On |
Отправлено: 17:57, 16-12-2014 | #8 |
Крылатый ужас Сообщения: 26453
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Almest, PowerShute Personal Edition ничего этого не умеет. Не то скачали.
|
------- Отправлено: 19:46, 16-12-2014 | #9 |
Ветеран Сообщения: 4883
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Angry Demon:
Кстати, если мне не изменяет память, то Business Edition работает только по RS-232. |
|
Отправлено: 21:52, 16-12-2014 | #10 |
Участник сейчас на форуме | Участник вне форума | Автор темы | Сообщение прикреплено |
| |||||
Название темы | Автор | Информация о форуме | Ответов | Последнее сообщение | |
Любой язык - [решено] Автоматическое подключение/отключение интернет | permas | Скриптовые языки администрирования Windows | 15 | 28-10-2011 02:14 | |
CMD/BAT - Автоматическое подключение/отключение сетевого подключения | DaFTSPiRiT | Скриптовые языки администрирования Windows | 7 | 21-08-2010 20:02 | |
Автоматическое отключение интернета в заданное время. | Good | AutoIt | 1 | 18-07-2010 19:16 | |
БП и ИБП - ИБП APC Smart-UPS 1500 | merlin333 | Прочее железо | 2 | 27-01-2010 09:46 | |
БП и ИБП - Срочно - APC RBC22 (сменный блок для APC SUA750RMI2U) - какие батареи внутри? | d0ublezer0 | Прочее железо | 2 | 14-08-2008 08:02 |
|