Добрый день.
Есть ИБП APC 550-RS (c евророзетками).
На днях ВНЕЗАПНО запищал (постоянный монотонный звук) и отключил напряжение на выходе.

Сейчас ИБП не выключается (при нажатии кнопки питания только меняется тональность звука) и постоянно горит зелёный индикатор.
Писк начинается сразу же при подаче питания на вход. При отключении питания сразу же отключается.

Понятно, что нужно везти его в ремонт. Но в чём может быть причина и на сколько может потребоваться ремонт?

-------
Самое совершенное оружие, которым забиты арсеналы богатых и процветающих наций, может легко уничтожить необразованного, больного, бедного и голодного. Но оно не может уничтожить невежество, болезнь, нищету и голод. (Фидель Кастро)

Почему всех осужденных за измену Родине при Сталине реабилитировали при Горбачёве по отсутствию состава преступления? Потому что при Горбачёве измену Родине перестали считать преступлением.


Отправлено: 06:49, 28-11-2013

 

Аватара для Angry Demon

Крылатый ужас


Moderator


Сообщения: 26453
Благодарности: 4446

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата El Scorpio:
Но в чём может быть причина и на сколько может потребоваться ремонт?
По-моему, нужно просто батарею заменить.

-------
- Пал Андреич, Вы шпион?
- Видишь ли, Юра...


Здесь можно скачать драйверы

Сообщение оказалось полезным? Поблагодарите автора, нажав ссылку Полезное сообщение чуть ниже.


Отправлено: 08:30, 28-11-2013 | #2



Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью социальной сети.

Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.


ИО Капитана Очевидности


Contributor


Сообщения: 5387
Благодарности: 1105

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Неа.
Во-первых, батарею меняли недавно.
Во-вторых, при отработавшей своё батарее ИБП включается, пропускает 220В, но пищит иначе и светит красным индикатором.

-------
Самое совершенное оружие, которым забиты арсеналы богатых и процветающих наций, может легко уничтожить необразованного, больного, бедного и голодного. Но оно не может уничтожить невежество, болезнь, нищету и голод. (Фидель Кастро)

Почему всех осужденных за измену Родине при Сталине реабилитировали при Горбачёве по отсутствию состава преступления? Потому что при Горбачёве измену Родине перестали считать преступлением.


Отправлено: 09:41, 28-11-2013 | #3


Забанен


Сообщения: 5828
Благодарности: 1242

Профиль | Цитировать


Цитата El Scorpio:
Есть ИБП APC 550-RS (c евророзетками). »
У него дисплей есть? По мануалу есть, хотя сомневаюсь, что это тот мануал, модель немного не такая. Отображает что-нибудь?

Отправлено: 09:54, 28-11-2013 | #4


Аватара для Angry Demon

Крылатый ужас


Moderator


Сообщения: 26453
Благодарности: 4446

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Leha Ares, по-моему, ТС имеет в виду BE550G-RS.

Шняга страшная. Быстро умирают электролиты, ибо они там отвратительного качества.

-------
- Пал Андреич, Вы шпион?
- Видишь ли, Юра...


Здесь можно скачать драйверы

Сообщение оказалось полезным? Поблагодарите автора, нажав ссылку Полезное сообщение чуть ниже.

Это сообщение посчитали полезным следующие участники:

Отправлено: 10:04, 28-11-2013 | #5


Забанен


Сообщения: 5828
Благодарности: 1242

Профиль | Цитировать


Цитата Angry Demon:
ТС имеет в виду BE550G-RS. »
Тогда опять же по мануалу подходит лишь состояние "перегрузка" - постоянный писк. И то, подходит с натяжкой, потому кроме писка не должно быть никакой индикации.

Цитата:
Во-первых, батарею меняли недавно.
Могли поставить хлам, или неподходящую по параметрам, или воткнуть неправильно?

Отправлено: 10:20, 28-11-2013 | #6


Аватара для Angry Demon

Крылатый ужас


Moderator


Сообщения: 26453
Благодарности: 4446

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Leha Ares, у него такое состояние бывает при высыхании конденсатора. Вот, к сожалению, не помню какого по схеме (очень давно было), но помню точно, что 10 мкФ. Два устройства так реанимировал.

-------
- Пал Андреич, Вы шпион?
- Видишь ли, Юра...


Здесь можно скачать драйверы

Сообщение оказалось полезным? Поблагодарите автора, нажав ссылку Полезное сообщение чуть ниже.


Отправлено: 10:36, 28-11-2013 | #7


Дед


Contributor


Сообщения: 40597
Благодарности: 9332

Профиль | Отправить PM | Цитировать


El Scorpio, Вскройте и осмотрите на предмет потемнений на плате, вздувшихся\потекших конденсаторов\ обгорелых проводов. Посмотрите не вздулась ли батарея.

-------
Меня больше нет


Отправлено: 22:41, 28-11-2013 | #8


ИО Капитана Очевидности


Contributor


Сообщения: 5387
Благодарности: 1105

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата Angry Demon:
Шняга страшная. Быстро умирают электролиты, ибо они там отвратительного качества. »
Да, оно.
А что за "электролиты"?

-------
Самое совершенное оружие, которым забиты арсеналы богатых и процветающих наций, может легко уничтожить необразованного, больного, бедного и голодного. Но оно не может уничтожить невежество, болезнь, нищету и голод. (Фидель Кастро)

Почему всех осужденных за измену Родине при Сталине реабилитировали при Горбачёве по отсутствию состава преступления? Потому что при Горбачёве измену Родине перестали считать преступлением.


Отправлено: 00:58, 29-11-2013 | #9


Дед


Contributor


Сообщения: 40597
Благодарности: 9332

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата El Scorpio:
А что за "электролиты"? »

-------
Меня больше нет


Отправлено: 02:03, 29-11-2013 | #10



Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » БП и ИБП - ИБП APC 550 монотонно пищит

Участник сейчас на форуме Участник сейчас на форуме Участник вне форума Участник вне форума Автор темы Автор темы Шапка темы Сообщение прикреплено

Похожие темы
Название темы Автор Информация о форуме Ответов Последнее сообщение
БП и ИБП - [решено] Калибровка ИбП APC Beren Прочее железо 37 07-09-2017 14:39
2008 R2 - [решено] как состыковать 2008 и ИБП APC? alexdomovoi Windows Server 2008/2008 R2 21 20-09-2012 14:11
БП и ИБП - Переходник USB-COM от ИБП APC El Scorpio Прочее железо 3 07-09-2012 12:06
Мониторинг ИБП APC в Linux r1sh Программное обеспечение Linux и FreeBSD 5 14-01-2011 16:05
БП и ИБП - ИБП APC Smart-UPS 1500 merlin333 Прочее железо 2 27-01-2010 09:46




 
Переход