Имя пользователя:
Пароль:  
Помощь | Регистрация | Забыли пароль?  | Правила  

Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Back-UPS RS 500 низкий заряд батареи.

Ответить
Настройки темы
Back-UPS RS 500 низкий заряд батареи.

Ветеран


Сообщения: 683
Благодарности: 63

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Привет.
ИБП покупал в 2007 году, проблем в общем не было, вернее возникли только при обновлении ОС до 8RP.
Характер проблемы проявился в отсутствии драйвера для новой ОС и при гиберн./вкл./откл. ПК. была тема [решено] Windows 8 не выключается, не перезагружается.
времени прошло уже много, появились и драйвера, и ПО.
25.12.2012 купил новую батарею к этому ИБП
28.12.2012 подключил её к ИБП, подключил к сети, но оборудование не подключал.
30.12.2012 подключил оборудование(ПК и монитор), установил ПО.
С 30.12.2012 по 05.012013 по возможности мониторил показатели(т.е. заряд аккумулятора, скачки напряжения в сети) и настраивал работу ИБП через ПО.
Всё было нормально(относительно), при включении ПК утром заряд батареи был 68-70%, в момент выключения ПК 100%, скачки напряжения 230v - 265v, поднял порог срабатывания до 270, в общем всё шло нормально. Сбоев в подаче электроэнергии не было. Показатель "Батареи хватит на..." колебался в среднем от 8 минут до 11 минут.
Прошло четыре дня, никуда не заглядывал, ИБП сигналов не подавал, даже иконку из трея убрал, ибо не видел смысла в дальнейшем мониторинге...
Вчера, перед отключением ПК, решил глянуть, что там в показателях, на вкладке "Текущее состояние"→"Оставшийся заряд батареи" 50%, ну думаю выключу за ночь аккумулятор подзарядится. Включаю, а там "Оставшийся заряд батареи" 21%. Хотел отключить ПК и проверить кабели, всё ли нормально подсоединено, но тут 8-ка неожиданно перестала уходить в гибернацию, т.е. экран погас, ПК продолжал работать и через минуты две-три снова включается эран и всё нормально, как будто не гибернация, а "Сон". Лезу в менюшку выключать, а там "обновите перезагрузите", подумал может из-за обновления не уходит в гибернацию. Все обновления установил, перезагрузил, выключил ПК проверил кабели к ИБП, всё нормально, но "Оставшийся заряд батареи" 11%.
Пока набирал это сообщение "Оставшийся заряд батареи" 7%, когда останется 5% выключу ПК.
И да, гибернация не срабатывает, выключение с "галочкой" - "Включить быстрый запуск(рекомендуется)", тоже не срабативает, выбрасывает на "шторку" экрана приветствия.

Извините за много букв...

Отправлено: 14:26, 10-01-2013

 

Ветеран


Сообщения: 683
Благодарности: 63

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата WSonic:
Или в конце концов поставьте программулину UPSAssistant и не мучайтесь с "родным" ПО... »
нет там моего Back-UPS RS 500, но всё таки установил на авось и...

WSonic, а что страшного случится если проведут диагностику в СЦ?
Вдруг действительно что-то с платой и после ремонта начнёт всё правильно показывать с родным ПО?
...тем более у меня запасной есть Back-UPS CS 500VA, 230V, там и ПО не нужно...

я же писал, что до этого предыдущая батарея за год "убилась", но я тогда не заморачивался с ПО, мониторингом и тестированием лампочками, работает ну пусть работает, а потом в один прекрасный день свет пропал и ИБП отключился моментально...

Отправлено: 16:25, 11-01-2013 | #21



Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью социальной сети.

Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.


Дед


Contributor


Сообщения: 40597
Благодарности: 9332

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата qqwwaass:
а что страшного случится если проведут диагностику в СЦ? »
Не должно. Хотя зависит от сервиса и рук мастера...

Цитата qqwwaass:
нет там моего Back-UPS RS 500, но всё таки установил на авось и... »
Жаль, моего то-же нет, но тем не менее работает стабильно

-------
Меня больше нет


Отправлено: 16:32, 11-01-2013 | #22


Аватара для Angry Demon

Крылатый ужас


Moderator


Сообщения: 26451
Благодарности: 4446

Профиль | Отправить PM | Цитировать


qqwwaass, WSonic, есть ещё APCUPSD.

-------
- Пал Андреич, Вы шпион?
- Видишь ли, Юра...


Здесь можно скачать драйверы

Сообщение оказалось полезным? Поблагодарите автора, нажав ссылку Полезное сообщение чуть ниже.

Это сообщение посчитали полезным следующие участники:

Отправлено: 16:38, 11-01-2013 | #23


Дед


Contributor


Сообщения: 40597
Благодарности: 9332

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата Angry Demon:
WSonic, есть ещё APCUPSD. »
Прикольно, спасибо! Но у меня не APC.

-------
Меня больше нет


Отправлено: 16:49, 11-01-2013 | #24


Ветеран


Сообщения: 683
Благодарности: 63

Профиль | Отправить PM | Цитировать


WSonic, Angry Demon, спасибо за подсказку, через полгода буду менять ИБП, тогда и пригодятся программы APCUPSD , UPSAssistant.

Кажется нашёл причину некорректной работы ИБП и ПО к нему. Банальные перепады напряжения в сети, т.е. ИБП не справлялся с "за пороговыми" скачками. Опишу коротко как определил.
Back-UPS RS 500 подготовил к диагностике в СЦ, на замену поставил Back-UPS CS 500. Подключил UPS CS к сети, кнопками настроил низкую чувствительность и оставил на ночь заряжаться, утром включаю ПК..., ИБП работает пять минут и переключается на батарею, у меня шок, не могу понять, что случилось, отключаю от ИБП монитор, оставляю только ПК, очередная попытка и снова пять минут с последующим переключением на работу от батареи.
Решил подсоединить ИБП последовательно с использованием "Розeтки только с защитой от скачков напряжeния" :

и о чудо... всё работает уже часа два, ничего не пищит, не мигает, не переключается... идиллия...

наверно нужен просто хороший стабилизатор...

Отправлено: 13:33, 12-01-2013 | #25


Ветеран


Сообщения: 683
Благодарности: 63

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Гуру, расскажите пожалуйста, что значит - "Розeтка только с защитой от скачков напряжeния"?
никак не могу понять, что значит "скачок напряжения", это защита от миллисекундного импульсного всплеска напряжения или от более длительных тоже? и как это вообще действует в ИБП?

Отправлено: 18:14, 15-01-2013 | #26


Дед


Contributor


Сообщения: 40597
Благодарности: 9332

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата qqwwaass:
"Розeтка только с защитой от скачков напряжeния"? »
Это значит, что розетка только со стабилизатором, и про исчезновении электричества в этой розетку оно исчезнет тоже.

-------
Меня больше нет


Отправлено: 18:51, 15-01-2013 | #27


Ветеран


Сообщения: 865
Благодарности: 129

Профиль | Цитировать


Цитата WSonic:
Это значит, что розетка только со стабилизатором »
имхо не сосвсем корректно сказано - это розетка с функцией сетевого фильтра. ИБП обычно не стабилизируют напржение на выходе в привычном смысле этого слова.
Цитата qqwwaass:
это защита от миллисекундного импульсного всплеска напряжения или от более длительных тоже? и как это вообще действует в ИБП? »
Дроссель и варисторы, которые соединены на провод земли, если Ваш ибп подсоединён в розетку без третьего заземляющего провода (старая "не евро проводка"), то защита не работает... -

Отправлено: 19:06, 15-01-2013 | #28


Дед


Contributor


Сообщения: 40597
Благодарности: 9332

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата rover_61eg:
имхо не сосвсем корректно сказано - это розетка с функцией сетевого фильтра. »
Точно. Спс!

Цитата rover_61eg:
ИБП обычно не стабилизируют напржение на выходе в привычном смысле этого слова. »
Это не совсем понял! AVR - это и есть стабилизатор, и он есть во всех нормальных ИБП. Хоть ступенькой, но всё-же...

-------
Меня больше нет

Это сообщение посчитали полезным следующие участники:

Отправлено: 19:13, 15-01-2013 | #29


Ветеран


Сообщения: 865
Благодарности: 129

Профиль | Цитировать


Цитата WSonic:
Хоть ступенькой, но всё-же... »
В принципе да. Соглашусь.
"Набросал" схемку, поясняющую выход на розeтку с защитой от скачков напряжeния

Это сообщение посчитали полезным следующие участники:

Отправлено: 19:21, 15-01-2013 | #30



Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Back-UPS RS 500 низкий заряд батареи.

Участник сейчас на форуме Участник сейчас на форуме Участник вне форума Участник вне форума Автор темы Автор темы Шапка темы Сообщение прикреплено

Похожие темы
Название темы Автор Информация о форуме Ответов Последнее сообщение
Dell 1525 мигает заряд батареи VerahuK Ноутбуки 9 14-03-2018 21:00
Как установить максимальный заряд батареи ноутбука на 80% Tota Ноутбуки 1 26-02-2012 16:03
БП и ИБП - APC Back-UPS CS650 и батареи interminable Прочее железо 9 29-04-2011 16:28
XP эффективнее расходует заряд батареи, чем Win 7: стоит ли верить? OSZone News Новости и события Microsoft 13 16-11-2009 11:06
Ошибка - Windows XP неверное считает заряд батареи ноутбука! KIBSOFT Microsoft Windows 2000/XP 4 13-08-2009 07:28




 
Переход