Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » БП и ИБП - [решено] APC Back-UPS CS 500 - восстановление |
|
|
БП и ИБП - [решено] APC Back-UPS CS 500 - восстановление
|
Новый участник Сообщения: 28 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всем доброго времени суток
Подскажите плиз, если кто с таким сталкивался, в чём может быть проблема (хотя бы примерно): данная модель не держит заряд (техника отключается при прекращении подачи электроэнергии, а иногда комп просто перезагружается). Наиболее вероятная причина - слишком большая нагрузка, поданная ранее. Хотя ни до этого, ни в настоящее время никакой индикации, свидетельствовавшей об этом, не наблюдалось. Батарея в порядке. Предохранитель целый. Дело в том, что только стоимость ремонта приближается к стоимости этой модели. Спасибо |
|
Отправлено: 15:07, 04-07-2012 |
Дед Сообщения: 40597
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать А вообще, без ничего он заводится??? (если отключить от него все, и просто включить его "на холодную")
Если заведется, то потом можно попробовать подключить к нему нагрузку. |
------- Отправлено: 18:03, 05-07-2012 | #21 |
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью социальной сети. Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля. |
Новый участник Сообщения: 28
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата WSonic:
|
|
Отправлено: 18:07, 05-07-2012 | #22 |
Ветеран Сообщения: 876
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата nitanix:
Цитата WSonic:
|
||
------- Отправлено: 18:12, 05-07-2012 | #23 |
Новый участник Сообщения: 28
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Gooch:
Цитата Gooch:
|
||
Отправлено: 18:20, 05-07-2012 | #24 |
Дед Сообщения: 40597
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Тогда налицо неисправность - возможно, неисправно высокоскоростное реле, отвечающее за переключение на батареи, либо элементы в обвязке этого реле, может высохли, или потеряли часть емкости конденсаторы, или например проблема может быть в самом контроллере.
В домашних условиях можно поменять хоть все элементы ИБП - но стоит ли оно тех затрат??? Решать вам P.S Я бы купил новый ИБП и не мучался с ремонтом этого - так проще, а главное надежней. Или сдал бы ИБП в фирменный СЦ на ремонт. |
------- Отправлено: 18:21, 05-07-2012 | #25 |
Новый участник Сообщения: 28
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата WSonic:
|
|
Отправлено: 18:24, 05-07-2012 | #26 |
|
Участник сейчас на форуме | Участник вне форума | Автор темы | Сообщение прикреплено |
| |||||
Название темы | Автор | Информация о форуме | Ответов | Последнее сообщение | |
2008 R2 - back firewall | booba.mind | ISA Server / Microsoft Forefront TMG | 1 | 07-02-2011 12:09 | |
БП и ИБП - APC Back-UPS CS 500 завис | d0ublezer0 | Прочее железо | 7 | 24-11-2009 13:53 | |
Разное - Vista i back Up | lexx1304 | Microsoft Windows Vista | 3 | 07-09-2007 19:33 | |
Отмена back | Skiff | Вебмастеру | 2 | 01-02-2004 18:18 | |
call back под винду | Raven | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 3 | 20-10-2003 15:47 |
|