Профиль | Цитировать


Требуется закупить резервный ИБП (на всякий экстренный). Имеется сервер, блок питания 750W (факт поменьше, около 550-600). Пробовали ИБП Ippon - Smart Power Pro 1000 (Выходная мощность 1000 ВА / 600 Ватт - заявлено производителем). При откючении электроэнергии сервак посекундно включается-выключается, моргает проще говоря. Достаточно ли Smart Power Pro 2000 или лучше смотреть в сторону APC? Цена должна быть разумной для резервного ИБП.

Отправлено: 10:32, 04-06-2012

 

Дед


Contributor


Сообщения: 40597
Благодарности: 9332

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата stranges:
блок питания 750W »
Приведите модель блока питания

-------
Меня больше нет


Отправлено: 10:34, 04-06-2012 | #2



Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью социальной сети.

Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.


Старожил


Сообщения: 154
Благодарности: 3

Профиль | Цитировать


Сервер HP Pro Liant, встроенный БП 750W- это все что могу сказать

Отправлено: 10:35, 04-06-2012 | #3


Дед


Contributor


Сообщения: 40597
Благодарности: 9332

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата stranges:
это все что могу сказать »
Возможно подобное поведение из-за наличия APFC в блоке питания. Как вариант "лечения" необходим ибп с как минимум двухкратным запасом мощности, т.е:
Цитата stranges:
Smart Power Pro 2000 »
должно хватить. Хотя желательно где-то на 2500В/А
Цитата stranges:
смотреть в сторону APC? Цена должна быть разумной для резервного ИБП. »
Можно. Продукция хорошая, но и цена тоже

-------
Меня больше нет


Последний раз редактировалось WSonic, 04-06-2012 в 11:02.

Это сообщение посчитали полезным следующие участники:

Отправлено: 10:42, 04-06-2012 | #4


Старожил


Сообщения: 154
Благодарности: 3

Профиль | Цитировать


WSonic, возможен ли вариант недозарядки батарей как причина подобного поведения вследствие проблем с электропитанием?
Или вариант долгого переключения на режим работы от батареи?
Есть ли надежда что Smart Power Pro 2000 все же решит проблему?.. Требования к ИБП минимальные - работа 10-15мин, просто чтобы иметь возможность корректно отключить технику.

Отправлено: 11:04, 04-06-2012 | #5


Аватара для DVDshnik

Не дед


Moderator


Сообщения: 15390
Благодарности: 2196

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Дык, подзарядите аккумуляторы ИБП, просто включив его в розетку.

-------
Ненавижу, когда все шагают строем - одинаково стриженые, одинаково одетые, с одинаковыми мыслями в одинаково пустых головах. (С) Кий


Отправлено: 11:07, 04-06-2012 | #6


Дед


Contributor


Сообщения: 40597
Благодарности: 9332

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата stranges:
Требования к ИБП минимальные - работа 10-15мин »
Это далеко не минимальные!
Цитата stranges:
возможен ли вариант недозарядки батарей как причина подобного поведения вследствие проблем с электропитанием? »
В этом случае ибп просто тупо отключился бы, но не моргал бы серваком.
Цитата stranges:
Есть ли надежда что Smart Power Pro 2000 все же решит проблему? »
Надежда есть, но не на 100%. Нужно пробовать.
Цитата stranges:
Или вариант долгого переключения на режим работы от батареи? »
Посмотрите рабочее напряжение бп (возможно наклейка на задней стенке, или в мануале) если отмечено full range то этот вариант имеет место. Об этом я уже писал здесь

-------
Меня больше нет


Отправлено: 11:13, 04-06-2012 | #7


Старожил


Сообщения: 154
Благодарности: 3

Профиль | Цитировать


DVDshnik, с напряжением в сети может быть проблематично. О 220 можно даже не мечтать ((((

Отправлено: 11:18, 04-06-2012 | #8


Ушел из жизни


Сообщения: 26925
Благодарности: 3924

Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать


Цитата stranges:
Сервер HP Pro Liant, встроенный БП 750W- это все что могу сказать »
парт номер или серийный номер назовите, посмотрю конфигурацию.
Сервер в стойке?
Блок питания один?
К ИБП кроме сервера что-нибудь подключено?

-------
ВНИМАНИЕ ознакомьтесь, прежде чем создать тему! Процессор - мозг компьютера, блок питания - сердце и печень.


Отправлено: 11:45, 04-06-2012 | #9


Аватара для DVDshnik

Не дед


Moderator


Сообщения: 15390
Благодарности: 2196

Профиль | Отправить PM | Цитировать


stranges Договор с поставщиком электроэнергии существует? Тогда идите в суд по поводу несоблюдения последнего.
Если, конечно, самовольне не подключались...

-------
Ненавижу, когда все шагают строем - одинаково стриженые, одинаково одетые, с одинаковыми мыслями в одинаково пустых головах. (С) Кий

Это сообщение посчитали полезным следующие участники:

Отправлено: 11:56, 04-06-2012 | #10



Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » БП и ИБП - [решено] Подбор ИБП для сервера

Участник сейчас на форуме Участник сейчас на форуме Участник вне форума Участник вне форума Автор темы Автор темы Шапка темы Сообщение прикреплено

Похожие темы
Название темы Автор Информация о форуме Ответов Последнее сообщение
подбор бп pinya000 Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом 3 20-08-2011 23:56
Подбор конфигурации сервера(ов) для апгрейда s_admin Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом 0 08-07-2011 16:37
[решено] подбор озу benwar Материнские платы и память 4 20-02-2011 02:02
Подбор комплектующих sew_online Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом 3 08-01-2011 15:27
Прочее - Подбор маштуризатора AfftaRxakk Сетевые технологии 1 28-06-2010 04:36




 
Переход