Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Выключение сервера при разряде UPS |
|
|
Выключение сервера при разряде UPS
|
Пользователь Сообщения: 79 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Стоит UPS APC Smart 1500, к нему подключено 3 сервера, к одному из них она подключена по USB, стоит софтина мониторинга которая при разряде батареи посылает сигнал на выключение сервера подключеного к UPS по USB, а вот остальным серверам приходится падать....
Подскажите что тут можно под виндузями использовать (везде win2003) чтоб выключить и остальные 2 сервера, может есть какая то клиент-серверная софтина которая посылает сигналы по сети для выключения остальных серверов?? у кого какой опыт есть поделитесь? Под *nix'ами есть решения с нужной функциональностью, поддержкой snmp для UPS и всего прочего, а вот под win не встречался |
|
Отправлено: 16:08, 05-02-2010 |
Ветеран Сообщения: 7262
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать http://www.apcupsd.com/ -
Цитата Seven:
|
|
------- Отправлено: 16:27, 05-02-2010 | #2 |
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью социальной сети. Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля. |
Крылатый ужас Сообщения: 26453
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Seven:
|
|
------- Отправлено: 16:39, 05-02-2010 | #3 |
DOOMer Сообщения: 3254
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробуй штатную команду shutdown
|
------- Отправлено: 16:43, 05-02-2010 | #4 |
Ветеран Сообщения: 7262
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Angry Demon:
|
||
------- Отправлено: 16:44, 05-02-2010 | #5 |
Пользователь Сообщения: 67
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать В софтине есть возможность запускать определенную программу? поставить запуск .bat файла с shutdown на другие сервера
|
Отправлено: 16:47, 05-02-2010 | #6 |
Старожил Сообщения: 401
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата CyberDaemon:
|
|
------- Отправлено: 21:48, 05-02-2010 | #7 |
DOOMer Сообщения: 3254
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата wertyg:
|
|
------- Отправлено: 22:00, 05-02-2010 | #8 |
Пользователь Сообщения: 110
|
В панели управления питанием можно установить какую программу запускать при низком заряде батареии, на том компе куда подключен UPS, а программой может быть например батник который по сети тушит остальные серваки той же системной коммадной shutdown
|
------- Отправлено: 15:31, 06-02-2010 | #9 |
Пользователь Сообщения: 79
|
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всем пасибо за советы
|
Отправлено: 14:50, 07-02-2010 | #10 |
|
Участник сейчас на форуме | Участник вне форума | Автор темы | Сообщение прикреплено |
| |||||
Название темы | Автор | Информация о форуме | Ответов | Последнее сообщение | |
Удалённое выключение сервера | Koluna | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 33 | 04-02-2010 15:12 | |
БП и ИБП - 1 ups на 3 компьютера или 3 ups на 3 комп.? | hnsk | Прочее железо | 8 | 11-11-2009 00:10 | |
[решено] Удаленное выключение сервера | Dimas_83 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 4 | 18-05-2007 20:34 | |
UPS есть, а проблемы при перепадах напряжения остались. | kjuby | Непонятные проблемы с Железом | 30 | 11-08-2006 19:56 | |
Сервера и один UPS | Scorpion666 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 1 | 15-06-2006 09:11 |
|