Цитата mike345:
1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. »
|
А разве данный случай противоречит этому пункту? Здесь не было
объединения проводников, а как раз наоборот,
разделение!
Нашёл обе редакции
ПУЭ. Седьмую редакцию существенно переписали, и некоторые пункты ужесточили, в частности по данному вопросу:
Цитата:
1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы
которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по
алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут
быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего
проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного
проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это
требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным
потребителям электроэнергии.
|
Выходит, что по нынешним нормам вышеуказанные вещи делать нельзя.