Цитата mike345:
раскрутил розетку где они ковырялись - земля замкнута на массу. »
Кхм... Не "земля замкнута на массу", а рабочий нулевой проводник соединён с защитным зануляющим контактом розетки. Для сведения - это вполне нормально, по ПУЭ (Правила устройства Электроустановок) для стационарных розеток при отсутствии отдельного защитного зануляющего провода допускается соединение контакта защитного зануления на рабочий нулевой проводник. ПУЭ, 6-е издание, пункты 1.7.73., 1.7.82., 1.7.83.

Для чего вообще нужно защитное зануление? Как следует из названия - для защиты. Защиты людей от поражения током. Если происходит замыкание фазного проводника на корпус, то при занулении корпуса произойдёт короткое замыкание, и сработает автоматический выключатель, или перегорит плавкая вставка. А вот если корпус не будет занулён, то рано или поздно кто-нибудь до него дотронется, и последствия могут быть разные...

Для чего нужно УЗО (Устройство Защитного Отключения)? Да для того же самого! Только принцип действия другой - здесь для срабатывания даже не требуется зануление, устройство срабатывает при появлении дифференциального (разностного) тока, от 10 до 50 (обычно) mA. То есть, пошла утечка на корпус, и ток в фазном проводнике превысил ток в рабочем нулевом проводнике на заданную или более величину - и происходит срабатывание.

Почему срабатывало УЗО в данном случае?
Цитата mike345:
Установлены евророзетки с подключением заземляющей клеммы к контакту земли розетки электроплиты. »
Цитата mike345:
говорят в щитке земля и ноль перепутаны были. »
Говоря техническим языком, это не в щитке перепутали провода, а в розетке для электроплиты при установке попутали местами рабочий нулевой проводник и защитный зануляющий проводник. Отсюда и все проблемы!