Pноута = 20V*3.25A = 65 W (по максимуму берём)
1100VA это 660W
Возмём за основание Typical Backup Time
Цитата:
Typical Backup Time
at Half Load
17.5 minutes (330 Watts)
Typical Backup Time
at Full Load
6.3 minutes (660 Watts)
(660*6.3)/65 = 63,96 мин
42 минуты макс, если брать с колонками (а это ещё как минимум 30 ват нагрузки, если громкость на полную (но не учитывается КПД, а если не на полную, то хотя бы с КПД + зазор))
выходит (660*6.3)/(65+30)=43,76 мин

Формула далёка от физики, так как работает только со стат данными по обратной пропорции. Можно посчитать методом линейной интерполяции (задействовать данные Half Load 17.5 minutes (330 Watts)), точнее результат (так как обратной пропорцией для 330 Wat выходит 12.5 мин, а обещают 17.5, для 65 Ват разница ещё больше будет).
Но опять же, числа взяты по статистике, с физикой процесса не знакомы, а лишь дают определённое представление, не более.