Цитата voxwoko:
Тяжело представить - как можно медленнее выключить питание или резче. Возможно и в БП причина (чрезмерная чувствительность на колебания входного напряжения). »
|
попытаюсь объяснить - в данном случае
piton202 скорее всего проверил работы бесперебойника
изначально отключив его от сети и запустив компьютер (я бы сделал тоже самое для проверки работы самого ИБП) и компьютер нормально работал от батареи а ИБП держал бы нагрузку от потребителей
минус при такой проверке - мы не видим реакцию компьютера на задержку переключения бесперебойника на аккумуляторы (это всегда некая задержка, пускай миллисекунды но задержка)..
по поводу чрезмерной чувствительности - блок питания FSP Blue Storm 500 - в нем стоят довольно таки мощные входные конденсаторы, которые некоторое время (относительно нескольких миллисекунд) могут поддерживать системный блок в работоспособности
единственно что может быть причиной помимо более длительного переключения ИБП на аккумуляторы нежели чем требуется - невозможность работы этого ИБП с блоками питания в которых работает система PFC (AFC) из-за того что эти системы заточены работать под промышленные элетросети а не под формы напряжений которые выдают некоторые блоки питания при переходе на аккумуляторы - но это ещё хуже, тут однозначная замена бесперебойника