Цитата piton202:
MGE UPS SYSTEM Ellipse 1000 »
|
как подсказал выше
Triplex, именно из-за того что время срабатывания больше чем время разряда конденсаторов в БП
поэтому компьютер и выключается не дождавшись момента переключения на батареи
однако я сомневаюсь что натсройка ИБП через компьютер поможет (хотя я не знаю ПО Вашего бесперебойника)
поэтому если настройки не помогут и он на гарантии - возвращайте его
вообще я не приверженец приобретения не понятных ИБП
для меня известен один брэнд - APC, и лучше всего брать серии Смарт