Наверное, не совсем в тему, но напишу... Поставил новый сервер (с БП по 800 заявленных Ватт) на старый UPS, который раньше питал старый сервер с БП по 700Ватт, и началась такая петрушка... Сам время от времени перезагружается, удалось скореллировать со временем отключения питания, точнее, с моментом, когда включается основное питание, и УПС с батарей переходит на него. Что самое странное, если вручную выдернуть вилку из сети, или общим рубильником отключить питание всем серверам, то всё ОК. Если вернуть питание, тоже всё ОК, проблема именно в момент перехода с генератора на "город". Пока что хз, как это устранить - есть три одинаковых модели УПСов, у самого сервера два БП, всё перепробовал, эффекта нет. Упсы на 1500ВА, мониторинг показывает загрузку 15-18%. Может, и у вас что-то подобное в стойке происходит?

-------