Тоже воюю с этим упсом. Заменил батареи. Всё делаю по инструкции вроде:
- через UPSDiag выставляю значение регистра 0 в FF
- нагружаю ИБП на 40%
- запускаю калибровку через PowerChute Business Edition
Как только запускаю калибровку, заряд падает на 50%, далее около 20 мин идёт калибровка, т.е. разряд до 25%. Это вроде не нормально, должен же ведь равномерно разряжаться?
P.S. после калибровки значение регистра 0 стало 9D. До калибровки около 18 часов был включен в розетку.