Gooch, ещё раз. Единственное, что требуется сделать, - это сброс батарейной константы с последующей калибровкой под нагрузкой. UPSDiag калибровку запускает автоматически.
Поле даты замены батарей не влияет ни на что. Авторизованные с/ц её тоже не меняют. В хозяйстве есть аппараты, где это поле не трогалось лет 7.

-------
- Пал Андреич, Вы шпион?
- Видишь ли, Юра...


Здесь можно скачать драйверы

Сообщение оказалось полезным? Поблагодарите автора, нажав ссылку Полезное сообщение чуть ниже.

Это сообщение посчитали полезным следующие участники:

Отправлено: 07:53, 24-02-2016 | #35