Gooch, ещё раз. Единственное, что требуется сделать, - это сброс батарейной константы с последующей калибровкой под нагрузкой. UPSDiag калибровку запускает автоматически.
Поле даты замены батарей не влияет ни на что. Авторизованные с/ц её тоже не меняют. В хозяйстве есть аппараты, где это поле не трогалось лет 7.
|
-------