Ветеран
Сообщения: 876
Благодарности: 160
|
Профиль
|
Отправить PM
| Цитировать
Angry Demon, я из опыта, вот недавно делал 1500, пользователь заменил батареи, но аппарат показывал, что батареи не рабочие, после того как установил дату замены, упс заработал, после полного заряда нагрузил для проверки, повешал ему примерно 500 ватт, через минуту он мне показал что батареи разряжены и минут 15 работал, когда батареи действительно разрядились, он выключился, потом сделал ему еще цикл зарядки и всё повторилось, затем установил регистр на максимум и сделал устранение дефекта при замене и все пришло в норму, отображать разряд начал правильно, но время работы осталось прежним, так что говорю все из личного опыта, и это не единственный пример, когда срок службы батареи не давал упсу запускаться.
|