cameron, УПСы держат по 25 минут, шутданить через 10 минут после выключения света нужно.
Цитата cameron:
Business Edition тоже может выключать несколько хостов (у него тоже агенты есть, но агентам нужно COM/USB соединение с ИБП), но ведь у вас тоже несколько ИБП и разные критерии. »
|
Тоесть агент Business Edition корректно шутданить компы, которые не имеют соединения COM/USB с UPS, не будет.
Цитата cameron:
Network Shutdown может выключить все ваши компы, но ведь они запитаны от других ИБП, с другим временем работы, верно? (кстати, опция "Калибровка" зело полезна). »
|
Верно,поэтому хочу сделать так чтобы PowerShute Network Shutdown шутданил компы на 3 UPS не в зависимости от заряда UPS, а через определенное время после отключения света.