greyviper_1@vk, Младший БП - APS-750C наотрез не хочет работать с ИБП, даже с хорошими. Да и давно уже известно, что синусоида на входе мало влияет или вообще не влияет на совместимость БП с APFC\FR и ИБП.
Цитата:
Блок работал в паре с APC SmartUPS SC 620 с нагрузкой до 360 Вт при питании от сети, но даже при 300 Вт нагрузки ИБП выключался через 1—2 секунды после перехода на батареи.
|
Маленькая емкость конденсатора на входе и технология FR делают свое злое дело. У вас часто отключают свет? Или вопрос в нестабильном напряжении?