Цитата GodSaveMe:
Можно конкретные спецификации »
|
Да какие там спецификации. Там всех спецификаций ровно одна - диаметр сечения, и всё.
Отталкиваются всегда от рассчетной мощности нагрузки подключаемых приборов. Я смотрю, у вас UPS рассчитан на 2700 Вт. Ладно, возьмем 4000Вт с запасом. Считаем силу тока: I=P/U = 4000Вт / 220В = 18А. Существуют таблицы зависимости необходимого сечения провода от силы тока. Эти таблицы указывают, что необходим медный провод, сечением не менее 2 кв.мм, либо алюминиевый на 3 кв.мм.
Вот как-то так. Если в деньгах вопроса нет, то можно опять же брать чем толще, тем лучше. До известных пределов, конечно.