Это значит, что эл-во не отключилось, а ИБП думает, что отключилось.
Цитата ЭлектроДок:
медленно понятие очень растяжимое, при скорости регулирования 25мс/В (типичное время для хороших электродинамических стабилизаторов) корректировка в 40В произойдёт за 1 секунду, но это в вашем случае не главное -главное, что это будет происходить без разрыва и искажения синусоидального сигнала напряжения. »
|
Ну как сказать, если в течении этой одной секунды напряжение в сети опустится ниже предела работы AVR в ИБП, то он на эту одну секунду снова перейдет на батарею.
Цитата ЭлектроДок:
практика показывает, что не будет переходить на батареи, а после сервоприводного стабилизатора даже не перещёлкивает своим AVR. »
|
А моя практика наоборот. Одно дело, когда напряжение в сети постепенно меняет свою величину, а другое дело, когда "свет" постоянно и резко "мигает", как от работы сварки - это не даст нормально работать этой связке.
Цитата ЭлектроДок:
если брать хороший ИБП, то уж лучше on-line. »
|
Ну с таким раскладом - резервный дизель-генератор с устройством автозапуска и резервным инвертором будет еще лучше.
Цитата ЭлектроДок:
Я вообще не понимаю - зачем этот разговор »
|
Человек спросил какие могут быть последствия, я рассказал. Всего делов то!