Цитата Bioz1:
Звонил провайдеру, он говорит что с этим проблем быть не может.
Евростандарт EN 50174-2 гласит, что если силовая и инф.проводки не экранированы, то расстояние между ними должно быть не мнее 200 мм. При экранированной инф.проводке и не экранированной силовой - 50 мм. При экранированной силовой и не экранированной инф.проводке - 30 мм. Если обе проводки экранированны, то их можно укладывать совместно. Есть еще варианты расстояний при использовании алюминиевых и стальных коробов с перегородкой.
Полагаю, не просто так придуман?

-------