WSonic, Angry Demon, спасибо за подсказку, через полгода буду менять ИБП, тогда и пригодятся программы APCUPSD , UPSAssistant.

Кажется нашёл причину некорректной работы ИБП и ПО к нему. Банальные перепады напряжения в сети, т.е. ИБП не справлялся с "за пороговыми" скачками. Опишу коротко как определил.
Back-UPS RS 500 подготовил к диагностике в СЦ, на замену поставил Back-UPS CS 500. Подключил UPS CS к сети, кнопками настроил низкую чувствительность и оставил на ночь заряжаться, утром включаю ПК..., ИБП работает пять минут и переключается на батарею, у меня шок, не могу понять, что случилось, отключаю от ИБП монитор, оставляю только ПК, очередная попытка и снова пять минут с последующим переключением на работу от батареи.
Решил подсоединить ИБП последовательно с использованием "Розeтки только с защитой от скачков напряжeния" :

и о чудо... всё работает уже часа два, ничего не пищит, не мигает, не переключается... идиллия...

наверно нужен просто хороший стабилизатор...