Цифровым вольтметром. Запускаешь тест стабильности в AIDA64 со всеми отмеченными чекбоксами. Ставишь предел измерений на 20В постоянного напряжения (или сколько там на приборе по шкале), потом черный на корпус ПК, а красный по очереди на оранжевый провод (+3.3В), на красный (+5В) и на желтый (+12В).
БИОС может и нормальное напряжение показывать, т.к. ПК без нагрузки, а вот с нагрузкой они могут выходить за пределы +-5% допуска. Возраст, мощность, производитель БП? (написано на этикетке БП). А лучше фото с этикеткой БП прикрепить к сообщению.