Цитата Ment69:
Назовите точную модель контроллера »
|
Intel(R) RAID Controller SRCS16
Цитата Ment69:
Тишина, Вообще то подобные контроллеры имеют встроенные средства диагностики и зайдя в настройки контроллера можно провести тест дисков. Можете посмотреть пример »
|
Ок, попробую вечером
а по-поводу спикера есть инфа?
пардон за оффтоп.
нашёл инфу из мана, что возможно это из-за рассинхронизированного рэйда или плохого винта в рейде.
3.2 Decoding the Audible Alarm
The following beep codes are used on Intel RAID controllers that use software stack 2. These codes usually indicate a drive has failed:
• Degraded Array: Short tone, one second on, one second off
• Failed Array: Long tone, three seconds on, one second off
• Hot Spare Commissioned: Short tone, one second on, three seconds off
These drive failure tones will repeat until the problem is corrected or until the alarm is silenced or disabled. A tone alarm will also sound and will remain on during a rebuild. After the rebuild completes, an alarm with a different tone will sound, signaling the completion of the build. This is a one- time (non-repeating) tone. The alarm can be disabled either in the BIOS Console or in the Web Console management utilities. When disabled, the alarm will not sound unless it is re-enabled in one of the utilities. The alarm can be silenced either in the BIOS Console or in the Web Console management utilities. The default setting is enabled.